    • 7bd7ff 2018-01-11 13:46

      第一次安装(水电进场时联系安装):
      ①吊装中央空调室内机,并对内机进行包裹,避免有灰尘杂质进入;
      ②安装排管:冷媒管、冷凝水管、信号线。
      第二次安装(第一次安装结束24小时之后)
      ①吊装中央空调室外机;
      ②充填冷媒,测试中央空调系统,测量风口尺寸和位置。
      第三次安装(第二次安装结束后或次日)安装风口,最后设备运行测试。

      0 评论

    • 倒叙_7629 2018-01-11 13:40

        1、安装在靠床一头的空闲位置,使空调风向朝床的对面(另一头)吹,避免晚上睡觉时直接对准人体吹,而造成感冒或身体不适。
        2、安装高度应该是,卧室顶往下40cm~~50cm(厘米)为宜,但要根据卧室的实际高度来定,卧室高度在3米以上的适合前面的尺寸,高度在3米以下的,就不必离顶那么多了。有些房型高度很低,只有2、5米左右,那就可以靠近卧室顶安装。

      0 评论

    • 那么爱你 2018-01-11 11:51

      中央空调的安装方法简介
      1、对于中央空调的机械设备,中央空调施工流程需要在安装之前对其进行检查验收,看是否符合相关的规范,并做好检查验收的相关记录。
      2、中央空调室内机安装位置:室内机安装位置不佳不仅会影响实际的使用效果,还会引起许多身体上的不适。中央空调室内机的安装位置需要和室内装饰布局的协调,通常是隐藏在吊顶内的,也可以把它隐藏在高柜台上方。
      3、安装中央空调供回水管,冷凝水管、信号线等,铺设的冷凝水管要保持至少1/100的坡度,这样既能不影响装潢效果,又保证其正常排放。冷媒管安装时切割面应锉平,去除内、外毛刺,套接应紧密,焊接时冷媒管外表面应清洁。在焊接时必须在铜管内冲入氮气,焊接完成后应该用高压氮气在管内进行吹灰,保持铜管内的清洁度。
      4、中央空调的外机出风口必须是在50公分之内没有遮挡物,在落地式还要安装减震垫,保证外机的正常运行。安装完外机后要对冷媒管抽真空,保证冷媒管内干燥,否则管内空气中所含的水分就会和冷媒混合产生冰晶,造成设备的损坏。
      5、连接好中央空调内外机后,要进行泄露检查,以便确认内外机及配管系统内不存在泄露的问题。记得一定要抽真空,确保系统干燥。如果系统内留有水分,就容易发生系统冰堵及电气绝缘被破坏等情况。最后还要试运行一下,以确认空调的回风温度、送风温度、运作电流、电压等数据是否正常。

      0 评论