厨房排烟管道风机怎么安装?

时威 | 被浏览 6年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 刚好遇见你_8481 2018-01-11 22:50

      首先熟悉排烟风机的规格、形式、叶轮旋转方向和气流进出方向等等,排烟风机安装前应检查叶轮有无擦碰现象,并对各部件进行全面检查,附件是否完整,各部件联接是否坚固、认真检查风叶是否因运输损坏或变形,否则应待修复后方可安装。
      然后是排烟风机进出口的风管应有单独的支撑,不允许将管道重量加在排烟风机的部件上,排烟风机安装时应注意消防高温排烟风机的水平位置,对排烟风机与地基的结合面和出风管道的联接应调整,使之自然吻合,不得强行联接。
      接着在排烟风机安装后,用手或杠杆拔动叶轮,检查是否有过紧或擦碰现象,有无妨碍转动的物品,无异常现象下,方可进行试运转,排烟风机会传动装置的外露部分应有防护罩。

      0 评论

    • Eternally 2018-01-10 13:55

      一、主排烟管道通风面积不够
      根据工程经验,排烟主管道内风速不能超过15m/s,否则在运行一个时期以后很容易造成排烟系统不通畅。在油烟净化器的运行实践中,大部分案例都是因排烟管道通风面积不足引起的不通畅,管道内气体的流速都在15m/s以上。
      二、管道截面积变小
      排烟管道由于要穿过建筑梁而使管道通风截面积变小,截面上阻力增加,造成气流不通畅。
      三、排管道使用后积聚物堆积
      排烟管道在穿过建筑梁或躲避其它设备管道时,排烟管道中的一段会低于整体排烟管道平面,
      在使用一段时间后,由于油水混合物会积聚在较低的那段排烟管道中,直接影响排烟通畅。
      四、低层排烟不顺畅
      不同楼层的厨房油烟通过同一主管道排出,离出口近的楼层厨房排烟效果较好,而较低楼层的厨房排烟不通畅。
      五、建议配备排烟风机
      对于油烟较大的厨房,建议还配备一个排烟风机。常用的排烟风机有轴流风机、风机箱和离心风机3种。

      0 评论

    • 距离_5082 2018-01-09 20:30

      安装步骤
      1、修整楼板预留洞(大的偏差通知土建方打凿),首先弹出楼板预留洞的中心线,以中心线为基准按予留洞尺寸要求修整。
      2、依据安装图对各层管道进行分配。
      3、从下至上逐层安装,调整好垂直度后,临时用砼块将排风道固定。
      4、对上下两根排气管接口处用801胶拌素水泥浆,按0.05:1重量比混合砂浆刮涂于管端对正座严。
      5、厨房等截面排气道,每5层做一次承托处理.
      6、分段工程完成后,对垂直度、进气口高度、管体质量进行检查。
      7、分段完工后,进行管口遮盖,防止杂物掉入管道内。
      8、因排气道为薄壁构件,在搬动和安装时均应轻抬轻放,不得冲击碰撞,并不得在管道上堆放重物和行走。如有局部损伤,在不影响使用效果前提下,可用1:2水泥砂浆加5%胶水现场修补。
      9、系统完工后就对系统进行自检。

      0 评论