地下室剪力墙配筋怎么设置?

封伟 | 被浏览 6年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 倒叙_7629 2018-01-07 15:52

        根据部位的不同,水平筋的放置也不同。一般地下室挡土墙竖向筋在外侧,水平筋在内侧;地面以上的则反过来,水平筋在外侧,竖向筋在内侧。最根本的一个原则是根据不同的受力情况定的,即受力筋放在外侧。地下室剪力墙主要是受土的侧阻力受弯,而地上主要是受地震剪力,所以受力不同,放置位置也就不同。
        其实钢筋放置内外侧的问题,还是力学问题,主要看哪个因素是控制因素。地上部分的剪力墙,竖向钢筋一般都是构造配筋,而水平筋因为抗裂的原因,在相同钢筋量的情况下,放外侧对结构会更有利;对于地下结构,放内侧和外侧都有,如果地下室较长,水平抗裂也可能起控制作用,这个时候就看是水平抗裂还是挡土哪个起控制作用,如果按纯弯和水土分算挡土墙时,可以考虑地下室的水平筋也放外侧。

      0 评论

    • 爱在昨天_5352 2018-01-06 19:10

      钢筋:30KG/m2 、砼:0.3~0.33m3/m2
        剪力墙(shear wall)又称抗风墙、抗震墙或结构墙。房屋或构筑物中主要承受风荷载或地震作用引起的水平荷载和竖向荷载(重力)的墙体,防止结构剪切(受剪)破坏。
        它分平面剪力墙和筒体剪力墙。平面剪力墙用于钢筋混凝土框架结构、升板结构、无梁楼盖体系中。为增加结构的刚度、强度及抗倒塌能力,在某些部位可现浇或预制装配钢筋混凝土剪力墙。现浇剪力墙与周边梁、柱同时浇筑,整体性好。筒体剪力墙用于高层建筑、高耸结构和悬吊结构中 ,由电梯间、楼梯间、设备及辅助用房的间隔墙围成,筒壁均为现浇钢筋混凝土墙体,其刚度和强度较平面剪力墙高可承受较大的水平荷载。

      0 评论

    • 那么爱你 2018-01-06 17:43

      剪力墙柱的钢筋一般不会超过直径22,采取电渣压力焊,搭接也可以,不过没有施工单位愿意这样做。墙身竖向钢筋一般采取搭接。如果您非要规范,那就用03G101。
      地下室剪力墙钢筋搭接位置:
      如果是拐角处,水平筋应该在拐角处1米以外搭接3梁中拉钩。一般图纸中都有说明。一般柱的箍筋加密一般是楼层高的三分之一。

      0 评论

    相关问题

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。