德国威能壁挂炉打不着火是什么原因?怎么解决?

甘问珊 | 被浏览 6年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 宁云 2017-10-25 18:20

      德国威能壁挂炉打不着火要不是点火器出现故障,可能就是燃气供应产生问题.解决方法:如果壁挂炉打不着火了,应该先检查电源和然气源的连接是否出现了问题,其实很多时候都是这个原因引起的.

      1 评论

    • 柠檬_6149 2017-11-20 10:26

      德国威能壁挂炉打不着火原因,可能出现的原因,按照以下顺序依次检查:
      1、燃气阀门未开启:
      燃气阀门没有打开,或者燃气自闭阀关闭了,都无法正常供应燃气,也就无法点火。除此之外,燃气压力过低也无法点火。
      2、燃气比例阀故障或损坏:
      燃气比例阀是调节燃气与空气混合比例的零件,主要作用是根据供暖或热水需求的热量多少而多壁挂炉进行功率调节。如果燃气比例阀损坏,也将无法点火。
      3、烟道通风异常:
      燃气壁挂炉的烟道大多是双轴烟道,负责排出燃烧产生的废气,同时吸入用于助燃的空气(氧气)。如果排风不畅将无法点火。此外,风机和风压开关是排气系统的组件,同步检查是否故障。
      4、点火针损坏,点火主板故障:
      点火电极、火焰检测针、点火板是控制点火的直接部件,出现故障或损坏则无法点火。
      5、压力偏低:
      自来水压力过低,则在夏季模式下使用热水时无法点火。系统压力过低,则在冬季模式下无法点火运行。

      0 评论

    • 倒叙_7629 2017-11-19 12:06

      一、没有探测到火焰会显示故障代码 F1。如果因为燃气供应的原因在燃烧器表面没有探测到火焰,显示故障代码“F1” —同时闪电符号下的指示灯闪烁。
      二、原因
      1. 过热保护是否闭合,否则需要手动复位过热保护。
      2. 外部的燃气供应是否正常。
      3. 采暖功率设定(最小功率设定是否偏小导致无法点火)。
      4. 检查点火电极和火焰检测电极及相应的导线,(包括电极的位置和间距)。
      5. 点火器故障。
      6. 燃气阀故障。
      三、复位过热保护
      1,把外壳下面的两个螺丝卸了;
      2、把上面那个燃烧仓外面的壳卸了(把下面两个铁丝窝着的打开就行);
      3、左上角有个东西挺隐蔽的在两根线中间有个复位键,用手指板一下就好。

      0 评论