开关变压器骨架规格怎么选择?

封雅思 | 被浏览 6年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 倒叙_7629 2017-11-05 12:04

      根据变压器容量选择真空断路器方法:
      1、根据柜型选择断路器的类型,对室内固定型10KV开关柜,大部分选用ZN28型真空开关,配弹簧操作机构,可交、直流电动操作,也可手动操作;对室内移开型10KV开关柜(如KYN型),可选用VS1型真空开关,配弹簧一体化操作机构,可交、直流电动操作,也可手动操作;
      2、选定断路器的额定电流。一般配电断路器有630A、1000A、1250A、1600A四种,你应根据负荷情况计算流过该断路器的负荷电流,再留出裕量后,选定其额定电流;对2000KVA的变压器,其额定电流I=2000/(1.732*10)=115.5A,可初步选择630A的断路器,但还应进行校验;
      3、校验选定断路器的开断电流。计算该断路器安装地点的短路电流值,与初选定的断路器开断电流值进行比较,断路器开断电流值留出裕量后,应大于安装地点的最大短路电流值,这样才能保证该断路器在发生短路时,能可靠地动作,切除故障而本身不受损坏,一般10KV真空断路器的额定短路开断电流值多为20KA,25KA,31.5KA,40KA,分别对应上面的630A、1000A、1250A、1600A四种额定电流;若该2000KVA的变压器安装地点距离变电站出口比较近,最大短路电流值为26KA,则选用630A的开关其额定短路开断电流为20KA就不能满足使用点的要求了;就应该选用额定电流1250A,额定短路开断电流为31.5KA的断路器了。

      0 评论

    • 刚好遇见你_8481 2017-11-03 12:15

      你好,这与你的输出功率有关系,你需要多大的功率就用什么型号的磁芯,骨架是决定你的封装,但一定要建立输出能量的基础上。
      1、依据高频变压器的功率所需要鉄芯尺寸选择同尺寸的骨架。
      2、依变压器绕组数选择骨架的pin数。
      3、依pcb放置此变压器位置大小及高度选择立式骨架或卧式骨架。

      0 评论

    • Hzl_8542 2017-11-01 16:51

      选择变压器骨架,须考虑如下几个方面:
      (1)形状上参照同型号不同规格的现成骨架;
      (2)与磁芯配合必须留有合理的间隙;
      (3)承受线圈导线绝缘部分的壁厚不应小于0.64mm;
      (4)支撑变压器重量及固定插针的撑板结构应具有足够的机械强度,能承受冲击、碰撞、焊接而不断裂或者变形;
      (5)骨架上应有明显的定位标记和产品标记,标记应在所规定的相应部位;
      (6)PBT材料的骨架、引针与骨架注塑时一次成型,引针在骨架内部部位应设计防脱出结构(大头、打弯、滚花等);
      (7)引针必须具有足够的强度和刚性,同时保证可焊性,一般采用具有刚性的CP 线,镀层可采用镀银或者镀锡铈合金,镀层厚度应大于0.07mm;
      (8)变压器的引针数、引针工艺槽均按照开关电路的要求来确定。引针间的中心距一般设计为5mm,为了使安装不出错,可在脚1 与脚2 之间加大距离到7.5mm。3.2 骨架的选择或设计开关变压器的骨架与一般变压器的骨架不同,除了作为线圈的绝缘与支撑材料外,还承担整个变压器的安装固定作用,因此,制作骨架的材料除了满足绝缘要求外,还应有相当高的抗拉强度和抗冲击强度。为了承受引出端插针的焊接热量,其热变形温度应高于380益,并且阻燃和易于加工。满足上述要求最理想材料是开关变压器骨架专用的PBT塑料及电木粉。开关变压器骨架的形状以立式为主。即引脚都在磁芯的一端,当高度受到限制时,也有采用卧式,即磁芯平放。