应急疏散照明灯具要怎么安装?

该用户已注销 | 被浏览 6年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 倒叙_7629 2017-10-15 13:24

        消防应急照明应当在以下位置设置:
      一、 封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室、消防电梯间的前室或合用前室;
      二、 消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、配电室、防烟与排烟机房以及发生火灾时仍需正常工作的其它房间;
      三、 观众厅,建筑面积超过400m2的展览厅、营业厅、多功能厅、餐厅,建筑面积超过200m2的演播室;
      四、建筑面积超过300m2的地下、半地下建筑或地下室、半地下室中的公共活动房间;
      五、公共建筑中的疏散走道。
      六、消防应急照明灯具宜设置在墙面的上部、顶棚上或出口的顶部。最好在每隔10米左右设置一台,要保证应急照明的照度合格。

      0 评论

    • 距离_5082 2017-10-14 22:12

      应急疏散照明灯具安装方法:两个火线,用黄红颜色区分,一个零线一个地线。一个火线比如说黄色不进开关直接进灯,零线地线进灯,另外一个火线进开关从开关出来后进灯。那个直接进灯的火线是常火线,平时给灯充电。不影响灯的亮灭。

      0 评论

    • 刚好遇见你_8481 2017-10-14 17:56

      应急疏散照明灯具安装方法
      一、消防应急灯和安全疏散指示灯必须备有两个电源,即正常电源和紧急备用电源。紧急备用电源一般由自备发电和蓄电池供给,如采用蓄电池时,其连续供电时间不能小于200min。
      二、消防应急照明灯和安全疏散指示标志的照度不应低于0.5lx,使之充分地照亮走道、楼梯及其他疏散路线。消防控制室、消防水泵房、自备发电机房,以及火灾时仍需坚持工作的部位,亦须保证正常照明的照度。
      三、安全疏散指示标志宜设在太平门的顶部或疏散走道及其转角处距地面1m以下的墙面上,走道上的指示标志间距不宜大于20m。消防应急照明灯和安全疏散指示灯应设玻璃和其他不燃烧材料制作的保护罩。
      四、疏散楼梯间应用明显标志标明所在部位和层数,使楼内人员及时了解自身所处的位置,以利于安全疏散。