地下室沉降缝堵漏方法谁知道?
我来帮他解答
还可以输入9000文字
3条回答
wuseer 2017-09-27 14:00
不知你工程竣工了多长时间,地下室底板沉降缝渗漏最好待沉降稳定后再处理,一般竣工2~3年后不再有过大的沉降。处理方法只有用使用高压注浆用来处理,这是种在室内堵漏常用的方法之一,不过也是临时的,在室内处理没有好的方案保持长久不漏。
0 评论
倒叙_7629 2017-09-27 12:59
1. 将混凝土凿至止水钢板面(侧墙在迎水面施工),并清理干净:凿除原混凝土时应高度重视不要凿伤钢板,采用人轻锤修理。 2. 将钢板表面清洗干净并烘干。 3. 在原钢板表面混凝土中部重新焊接一条5cm宽的相同钢板,与原钢板成70度夹角,也可以用止水条代替。 4. 竖向缝清缝后设置遇水膨胀止水条。 5. 重新绑好钢筋及缝中支模(挤塑板)。 6. 采用高一标号浇筑混凝土。
一点留恋 2017-09-26 19:28
地下室建筑体漏水,那就说明是防水层处理问题,防水层外表有坚硬的水泥,按照传统的方法就是把外面的水泥撬开,再挖开防水层,重新做新的防水层,再重新铺设。其中人工费、材料费、所用的时间上消耗是非常大的。传统的理念就是漏哪里补哪里。而最新的防水补漏方法就是抛弃这个传统的观念,防水层漏,就在外面做好防水防漏的工作,只要把外面的表层做好了防水,防水效果也是一样的。