多层公建如医疗建筑,老年人建筑,托儿所、幼儿园的儿童用房,儿童游乐厅等儿童活动场所和歌舞娱乐放映游艺场所等应设置不少于2部疏散楼梯。
一二级多层公建除医疗建筑,老年人建筑,托儿所、幼儿园的儿童用房,儿童游乐厅等儿童活动场所和歌舞娱乐放映游艺场所外,同时满足层数不超过三层,每层最大面积不超过200m2,第二、第三层的人数之和不超过50人时,可以设置1部疏散楼梯的公共建筑。
一二级多层公建除医疗建筑层数超过三层或每层最大面积超过200m2 或第二、第三层的人数之和超过50人,应设不应少两部疏散楼梯的公共建筑。