    • 倒叙_7629 2017-08-08 17:25

      病症一、水泵无法启动
      首先:应检视电源供电情况:接头连接是否牢靠;开关接触是否缜密;保险丝是否熔断;三相供电的是否缺相等。若有断路、接触不良、保险丝熔断、缺相,应查明原因并及时进行修理。其次:检视是否是水泵自身的机械故障。
      常见原因:填料过紧或叶轮与泵体之间被杂物堆积而堵塞;泵轴、轴承、减漏环锈住;泵轴严重弯曲等。
      排除方法:放松填料,疏通引水槽;拆开泵体清除杂物、除锈;拆下泵轴校正或更替新的泵轴。
      病症二、流量不足
      产生原因:多是吸水管漏气、底阀漏气;进水口堵塞;底阀入水深度不足;水泵转速太低;密封环或叶轮磨损过大;吸水高度超标等。
      排除方法:检查吸水管与底阀,堵住漏气源;清理进水口处的淤泥或堵塞物;底阀入水深度必须大于进水管直径的1.5倍,加大底阀入水深度;检查电源电压,提高水泵转速,更换密封环或叶轮;降低水泵的安装位置,或更换高扬程水泵。

      0 评论

    • 请叫我雷锋 2017-08-04 14:35

      常见的有下面几个:轴弯曲,耐磨环之间的运行间隙不正确,泵壳上管道的应力太大,轴或叶轮环摆动太大,叶轮和泵壳耐磨环之间有脏物,泵壳耐磨环中有脏物。

      0 评论

    • -丶- 2017-08-04 13:40

      常见消防泵故障如轴承架轴承室磨损、水泵气蚀冲蚀磨损、泵体裂纹破裂等故障,常见的修复方法有补焊、刷镀等但不能从根本上解决问题且较为费力。
      目前针对水泵常见故障有很多企业应用高分子复合材料进行修复,特点就是现场快速修复=免拆卸,且可以避免二次磨损,国内这方面做得好的有福世蓝系列。