陈维维 2017-07-27 22:10
清洁操作流程:1、在未对空调进行清洁前先测一次出风口的风速和出风温度,并记录。2、断开空调电源,打开盖板,卸下过滤网并洗去灰尘。3、开启制冷,产生冷凝水后关机。将专用空调清洗剂均匀地喷洒在蒸发器翅片上,等待10-20分钟。(如果污垢过多,可先用湿布抹去,或用少量清水冲洗。)4、开启空调制冷5-10分钟,灰尘和污垢会随冷凝水一起排走。5、观察等到排水口流出黑色污水,关机。6、再用少量清水冲洗,清洗过后,装上过滤网,合上面板静置10分钟后,开启空凋并把风量调至最大,保持开启空调20分钟,即可。7、最后对空调进行清洁前先测一次出风口的风速和出风温度,并记录。
谈双玉 2017-07-27 22:10
中央空调清洗的流程:1、对使用中央空调的房间进行室内空气抽样检测分析当前空气质量:在中央空调开启时抽取室内的空气进行分析,确定空气的质量好坏。2、对中央空调风管内空气进行取样:用检测机器人在风管内取样进行分析,确定污染程度。3、为顾客提供空气污染分析报告:送风中是否有明显微生物,通风系统是否有可见尘粒进入室内。4、制订清洗方案:分析通风管道的结构,根据顾客要求制订详细的方案。5、签定中央空调清洗合同:根据分析报告和清洗方案,与顾客协商清洗价格并签定合同。6、施工的准备工作:将所有需用到的风管清洗设备和施工人员进驻现场。7、现场操作:用清洗机器人进行作业,使用大功率的专用管道吸尘器收集管道内的污染物并储存待称。8、消毒:先对管道进行物理消毒,再用紫外线进行处理,避免二次污染发生。9、清洗效果检验:用目测法和称重法检验风管清洗效果。10、清洗后的分析报告:清洗完成后再为顾客提供一份分析报告,各项数值与清洗前做对比。11、验收标准:按《中央空调通风系统清洗规范》国家标准进行检验,确保工程质量达标。12、现场恢复:将已拆卸的风口重新安装,调整好出风量。
陈欣 2017-07-27 22:07
中央空调的日常维护:1、每天按规定的程序执行开机和停机顺序。2、按一定的时间间隔记录机组运行参数。3、机组开始运行24小时后对冷冻、冷却水过滤器清洗一遍。4、通过控制柜上压力表显示检查机组的蒸发器和冷凝器压力,根据压力温度对照表,检查蒸发温度和冷冻水出水温度的差值、冷凝温度和冷却水出水的温度差值。注意它们的变化趋势。蒸发压力读数一般应在380~450KPa的范围内,冷凝压力一般应在1300-1500KPa的范围内。温差值一般应在1-3℃范围内。5、检查制冷剂过滤干燥器,如果发现过滤干燥器出口位置有结霜现象,则说明存在堵塞。,这个现象通常伴随着蒸发压力过低以及蒸发温度与冷冻水出水温度的差值增大的现象。应注意及时更换制冷剂过滤干燥器。6、检查油箱中的油位,正常的油位一般应在视镜的中部位置,如果发现油位有较大的下降,应及时添加冷冻油。定期维护包括每周、每月、每季度、每半年、每年的维护保养:A、每周的维护:1、检查分析运行参数记录表。B、每月的维护:1、检查分析运行参数记录表。2、检查电源接线的紧固螺栓有无松动。3、检查机组各运动部件有无杂音,运行是否正常。4、检查制冷系统的高、低压力值是否正常。5、检查各电机的运行电流、机组的绝缘电阻是否正常。6、检查干燥过滤器及视镜是否正常,如过滤器出口结霜,表明过滤器脏堵,需清洁滤网,视镜有湿度显示(颜色变红),则需更换过滤器芯。