    • 距离_5082 2017-07-27 11:56

      你好,很高兴回答你的问题。接地线时相线截面16平方以下,接地线截面跟相线一样,相线截面16至35接地线16,相线截面35以上,接地线截面不小于相线一半。

      0 评论

    • 白启明 2017-07-23 21:06

      首先你得请专业防雷检测机构检测出配电房所在建筑物的冲击接地电阻,因为机房电子设备交流工作接地和保护接地电阻值应≤4.0Ω,如检测出的阻值高于4.0Ω就要增设人工接地体了,如果检测出的冲击接地电阻值合格,安装就简单了,你只需要从屋外防雷检测孔处用4×40以上的扁钢焊接,然后埋地引入机房内,扁钢钻孔后与机房内配电柜外壳用≥6mm2铜线相连接就行了,如情况允许也可以直接从配电房内引下线处,也就是室内构造柱内的接地主钢筋处,用扁钢焊接引出后用铜线与配电柜相连。另外机房内的所有用电设备必需做好等电位连接,当机房通信网络系统为300千赫兹以下的模拟线路时用S型等电位连接,如为兆赫兹级数字线路时就要采用M型等电位连接了。等电位的做法,你可以百度。配电房的防雷保护工作,不光是接地和等电位连接,这是一个系统的工程,包括进出机房电力、通信线路的屏蔽,合理的综合布线,电源SPD和信号SPD的安装等等,只有做好了这些,才能使机房内的设备在雷暴中正常工作。

      0 评论

    • 明舒云 2017-07-23 21:05

      一、应便于检查。二、敷设位置不应妨碍设备的拆卸与检修。三、支持件间的距离,在水平直线部分宜为0.5~1.5m;垂直部分宜为1.5~3m;;转弯部分宜为0.3~0.5m。接地线沿建筑物墙壁水平敷设时,离地面距离宜为250~300mm;接地线与建筑物墙壁间的间隙宜为10~15mm。明敷接地线的表面应涂以用15~100mm宽度相等的绿色和黄色相间的条纹。在每个导体的全部长度上或只在每个区间或每个可接触到的部位上宜作出标志。在接地线引向建筑物的入口处和在检修用临时接地点处,均应刷白色底漆并标以黑色记号,其代号为“

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 桁架结构有哪些分类?
      • 烈焰_5169 回答:1.桁架桥 桁架桥是桥梁的一种形式,一般多见于铁路和高速公路,分为上弦受力和下弦受力两种。桁架由上弦、下弦、腹杆组成;腹杆的形式又分为斜腹杆、直腹杆,由于杆件本身长细比比较大,虽然杆件之间的连接可能是“固接”,但是实际杆端弯矩一般都很小,因此,设计分析时可以简化为“铰接”。简化计算时,杆件都是“二力杆”,承受压力或者拉力
      • 钢结构防火涂料有哪些 管材分类 音响品牌有哪些 8天以前
    • 1 回答
      • 管桁架结构有哪些特点?
      • 烈焰_5169 回答:管桁架与网架结构相比,管桁架结构省去下弦纵向杆件和网架的球节点,可满足各种不同建筑形式的要求,尤其是构筑圆拱和任意曲线形状比网架结构更有优势。其各向稳定性相同,节省材料用量。钢管桁架结构是在网架结构的基础上发展起来的,与网架结构相比具有其独特的优越性和实用性,结构用钢量也较经济。 管桁架与传统的开口截面(H型钢和I
      • 地暖管品牌有哪些 钢结构防火涂料有哪些 音响品牌有哪些 9天以前
    • 1 回答
      • 钢结构加固方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构加固的主要方法有:减轻荷载、改变计算图形、加大原结构构件截面和连接强度、阻止裂纹扩展等。当有成熟经验时,也可采用其他的加固方法。经鉴定需要加固的钢结构,根据损害范围一般分为局部加固和全面加固。以上内容湖南银河钢构提供,希望对您有所帮助。
      • 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 钢结构防火漆 25天以前
    • 1 回答
      • 钢结构加固方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构加固的主要方法有:减轻荷载、改变计算图形、加大原结构构件截面和连接强度、阻止裂纹扩展等。当有成熟经验时,也可采用其他的加固方法。经鉴定需要加固的钢结构,根据损害范围一般分为局部加固和全面加固。以上内容湖南银河钢构提供,希望对您有所帮助。
      • 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 钢结构防火漆 1个月前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。