如何做地线?

翁阳 | 被浏览 6年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 谢雨婷 2017-07-20 22:51

      地线最关键的是接地体,接地体的设计与安装要求比较高,大型的用电场所的接地体通常要做比较大面积的地网线,接地体的质量直接影响到地线的性能。一般家庭用的接地体可以自己设计,有多种做法,现在介绍一种比较简单的方法,采用经过渡锌或渡铬做防腐处理的钢管或角钢,长度2米,截面积50mm平方以上,一头做尖锐一点,另一头焊上M10的螺丝,找比较潮湿的地方把金属条垂直打入地下至另一端距离地面200mm的地方为止,把地线接到螺丝上拧紧就可以了。但是为了安全一点如果家里没安装有漏电保护开关的还是要安装一个质量好一点的漏电保护开关为好。

      0 评论

    • 翁亦玉 2017-07-20 22:50

      一、 接地电阻的要求: 1、 电阻要小于4。接地电阻的大小可以定义接地电流的大小,接地电阻值越小,接地装置的接地电压值也就越小。这就是说接地电阻值的大小,标志着设备接地性能的好与坏。2、 电阻的测量接地电阻一般可用电流表电压表、电桥法、接地电阻测量仪等来测量,目前都采用接地电阻测量仪来进行测量,此方法即简单又方便。常用的接地电阻测量仪有ZC-8型和ZC-29型两种。二、 接地装置的安装一般来讲,接地线埋入地下深度不应小于2m。在特殊场所安装接地极时,如果深度达不到2m时应在接地极周围放置食盐8kg、木碳约30kg并加入水,用以降低接地电阻。如果用2根及2根以上的接地极时,各极之间的嗬氩挥∮?.5m,以减少大地的流散电阻。在有强烈腐蚀性的土壤中,应使用镀铜或镀锌的接地极。同时接地极不得埋设在垃圾层及灰渣层区,敷设在地中的接地极不应涂漆,以免接地电阻过大..另外:方案一:打地桩 1、在机房附近把4根或更多2.5m的角钢(45mm*45mm)沿直线打入地下离地面80cm处、每根角钢相距2m。2、用扁钢(30mm*3mm)将4根角钢串联焊接在一起。3、用镀锌扁钢(30mm*3mm)焊接有角钢的任意角作为地线引线引上墙面2m处。4、电阻测试仪测量地网阻值小于等于4,否则,加桩或用田字格加以解决。 5、用25mm平方的铜芯线与地网引线通过铜线鼻接牢引入室内。6、接入信号避雷器地线和静电地线。 方案二:埋紫铜板1、机房附近挖250cm*150cm*300cm的深坑,坑底洒一些氯化钠,埋入紫铜板(1500mm*600mm*3mm)。坑深以见水为准,但至少大于200cm。2、把扁钢(30mm*3mm)和紫铜板用铜焊锡焊接在一起,引出地面作引线。 3、把镀锌扁钢和扁钢引线焊接在一起,引出墙面2m处。4、测试仪测量地网阻值小于等于4欧姆。 5、用25mm平方的铜芯线与地网引线通过铜线鼻接牢引入室内。6、接入信号避雷器地线和静电地线。

      0 评论

    • 云良 2017-07-20 22:49

      1、打开插座,找出地线插孔。2、取一根铜(铝)带皮导线,一头连接地线插孔触片,另一头连接大地,如是移动插座建议与大地连接线头接一铁钉,随用随插。通电时不可触摸地线。3、用一条导线直接接到地线孔上,另一端接到地上(一般是墙壁)就很OK了,线用不着太粗,粗了浪费资源,有一点就可以了。4、拿一个导电体(如铁棒,铜棒什么的)打入地下,打入1.4米深就可以当地线了,如果要当零线,也只要打2.1米就够。还如果想用来给避雷针用还要在导体的最底端加一块铜板,面积大于40平方厘米,最好能在周围加点盐。

      0 评论

    相关问题

    • 2 回答
      • 钢结构建筑的使用面积是如何进行计算的?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构行业是建筑行业中的一个重要分支,以钢材为主要材料,通过焊接、螺栓连接等方式构建建筑物的结构框架。相比传统的混凝土结构,钢结构具有自重轻、强度高、施工速度快等优势,因此在厂房、体育馆、桥梁等领域得到广泛应用。 然而,钢结构厂房施工工期需要多长时间呢?实际情况会因项目的规模、复杂度和施工条件等因素而有所不同
      • 使用面积 钢结构 钢结构防火漆 1个月前