高压开关柜的五防是什么?

侯冲 | 被浏览 6年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 忆苦思幻 2017-07-19 18:00

      一、面板基本操作:
      1.合闸分闸操作
      断路器在试验位置时,合闸需按试验合闸按钮进行合闸,分闸需逆时针旋转合闸分闸转换开关使其分闸;
      断路器在工作位置时,合闸需顺时针旋转合闸分闸转换开关进行合闸,分闸需逆时针旋转合闸分闸转换开关使其分闸。
      2.储能操作
      在断路器合闸前,必须先将断路器储能,将储能旋钮打到通的位置,断路器每次合闸后会自动储能,储能完成后储能指示灯有指示。
      3.就地和远控
      就地远控转换开关在就地位置是断路器的合分闸只能在柜体面板上操作,在遥控位置时断路器的合分闸只能在后台界面上操作。
      4.加热器与照明
      在柜体有温湿度控制器,若柜体内湿度较大需将加热器旋钮打开,是其柜体干燥。需观察电缆室情况时可打开检修照明灯,透过观察窗查看电缆室情况。
      5.综合保护继电器使用
      REF
      615、REF542pLus综合保护继电器的使用详见其操作手册。
      二、送电操作程序:
      1.通过手车转运小车将断路器手车(或PT手车、隔离手车、熔断器手车)推入开关柜;手车进柜时将手车的左右把手同时向内拉至把手Ⅱ位置并将手车推入开关
      柜的试验位置,然后将手车的左右把手同时向外推至把手Ⅰ位置,使手车推进机构与开关柜可靠锁定。
      2.将手车的二次插头插入开关柜的二次插座内,并用扣件锁定;
      3.关闭开关柜后门(电缆室门)和前门(断路器室门);打开接地刀操作活门,用接地刀操作手柄(逆时针方向)打开接地刀,抽出接地刀操作手柄关闭接地刀操作活门,并确认接地刀处于分闸状态。
      4.检查仪表室内的控制、合闸、信号、交流及母线电压等电源开关(或二次熔断器)处于合闸状态,并测量电源电压属于正常范围后,关闭仪表室门。
      5.用就地或远方操作方式控制操作(处在开关柜试验位置的)断路器合、分各一次,确认断路器控制回路接线及信号回路显示正确。
      6.打开手车机构操作活门,用手车推进摇把(顺时针方向)将手车推入开关柜工作位置(手车到达工作位置时会发出“卡嗒”的扣锁响声),取出手车推进摇把并关闭手车机构操作活门。
      7.用就地或远方操作方式控制操作(处在开关柜工作位置的)断路器合闸。
      8.检查开关柜的带电显示器A/B/C三相指示灯亮,此时开关柜已处于高压带电状态,测量或观察微机保护装置显示的母线电压及出线电流是否处于正常范围。
      三、停电操作程序:
      1.用就地或远方操作方式控制操作(处在开关柜工作位置的)断路器分闸。
      2.检查开关柜的带电显示器A/B/C三相指示灯熄灭。此时开关柜已处于高压出线侧断电,但高压母线侧仍然处于带电状态(热备用状态)。
      3.打开手车机构操作活门,用手车推进摇把(逆时针方向)将手车退出到开关柜试验位置(手车到达试验位置时会发出“卡嗒”的扣锁响声),取出手车推进摇把并关闭手车机构操作活门。
      此时断路器处于开关柜试验位置,属于停电待用状态(冷备用状态)。再次送电时可省略送电操作程序的第
      1、
      2、3项操作步骤。
      四、手车拉出柜外的操作程序:
      1.断路器手车(或PT手车、隔离手车、熔断器手车)需要拉出柜外时,应首先完成停电操作程序的所有步骤。
      2.需要进行接地刀合闸操作时,应先打开接地刀操作活门,用接地刀操作手柄(顺时针方向)使接地刀合闸,抽出接地刀操作手柄并确认接地刀处于合闸状态。(如不需要接地刀合闸操作,可不进行此项操作)
      3.打开开关柜前门(断路器室门),拔掉手车的二次插头。
      5.将手车转运小车放置并锁定在开关柜前指定位置;将手车的左右把手同时向内拉至把手Ⅱ位置,并将手车拉出至转运小车上,将手车的左右把手同时向外推至把手Ⅰ位置与转运小车锁孔可靠锁定。
      6.检查开关柜内的上、下静触头防护活门处于自动闭合位置,关闭开关柜前门(断路器室门)。
      五、高压电缆室停电检修操作程序:
      1.完成停电操作程序的所有步骤。
      2.打开接地刀操作活门,用接地刀操作手柄(顺时针方向)使接地刀合闸,抽出接地刀操作手柄并确认接地刀处于合闸状态。此时电缆出线侧已处于安全接地状
      态。
      3.打开开关柜后门(电缆室门),用高压验电装置检测并确认电缆室内的所有导电部分完全处于停电状态后,检修人员才可进入高压电缆室进行工作。
      六、高压母线室停电检修操作程序:
      1.完成停电操作程序的所有步骤。
      2.再次确认进线柜和分段开关柜断路器手车已处于试验位置或柜外隔离位置,并确认进线电缆或母线已处于完全停电状态。
      3.打开高压母线室的后盖板或顶板,用高压验电装置检测并确认母线室内的所有导电部分完全处于无电压状态后,检修人员才可进入高压母线室进行工作。
      重要提示:一次系统如有两个电源进线开关和一个母联开关时,电源进线柜、备用进线柜和母联开关柜之间应有电气连锁。
      ⑴电源进线柜(1#进线柜)或备用进线柜(2#进线柜)同时投入运行时,
      a.母联开关柜严禁合闸,母联开关应处于分闸隔离(试验位置)状态。
      b.电源进线柜(1#进线柜)单独为Ⅰ段主母线供电;
      c.备用进线柜(2#进线柜)单独为Ⅱ段主母线供电。
      ⑵电源进线柜(或备用进线柜)其中一台单独投入运行时,母联开关柜才能合闸。母联开关柜合闸后,电源进线柜(1#进线柜)或备用进线柜(2#进线柜)可同时为Ⅰ段和Ⅱ段主母线供电。

      0 评论

    • 皮雪桃 2017-07-15 22:42

      1、防止误分、合断路器。 即防止误分、误合断路器,只有操作指令与操作设备对应才能对被操作设备操作。  2、防止带负荷分、合隔离开关。 即防止带负荷分、合隔离开关,断路器、负荷开关、接触器合闸状态不能操作隔离开关。  3、防止带电挂(合)接地线(接地开关)。 即防止带电挂(合)接地线(接地开关),只有在断路器分闸状态,才能挂接地线或合上接地开关。  4、防止带地线送电。 即防止带地线送电,防止带接地线(接地开关)合断路器(隔离开关)。 误入带电。  5、防止误入带电间隔。 即防止误入带电间隔,只有隔室不带电时,才能开门进入隔室。

      0 评论

    • 官方小助手 2017-07-15 22:39

      五防功能:  1、高压开关柜内的真空断路器小车在试验位置合闸后,小车断路器无法进入工作位置。(防止带负荷合闸);  2、高压开关柜内的接地刀在合位时,小车断路器无法进合闸。(防止带接地线合闸);  3、高压开关柜内的真空断路器在合闸工作时,盘柜后门用接地刀上的机械与柜门闭锁。(防止误入带电间隔);  4、高压开关柜内的真空断路器在工作时合闸,合接地刀无法投入。(防止带电合接地线);  5、高压开关柜内的真空断路器在工作合闸运行时,无法退出小车断路器的工作位置。(防止带负荷拉刀闸)希望有所帮助。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 房屋植筋加固工作中的重点是什么
      • 烈焰_5169 回答:首先,施工前的准备至关重要。在开始植筋加固工作之前,必须进行现场勘察,了解结构的实际情况和施工条件,以便制定详细的施工方案。同时,检查钢筋与螺栓是否经过除锈处理,如果钢筋生锈,需要采取合适的除锈方法进行处理,以确保钢筋的质量。此外,还需核对胶配比和均匀度,确保使用的植筋胶符合施工要求。 其次,钻孔操作是植筋加固的关键步骤
      • 建筑植筋 房屋加固 继电器的作用是什么 1天以前
    • 1 回答
      • 常见的钢结构建筑有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:工业厂房是钢结构较为常见的类型之一。它们以实用为主,结构简洁明了,通常由H型钢柱和梁构成主要框架,再搭配轻质的屋面板和墙面板。这种结构不仅施工速度快,而且能够满足工业生产对空间的需求,因此在工业领域得到了广泛应用。 除了工业厂房,商业建筑也是钢结构的重要应用领域。大型购物中心、会展中心、体育场馆等商业建筑,往往采
      • 哥特式建筑有哪些 钢结构 钢结构防火漆 3天以前
    • 2 回答
    • 1 回答
      • 建筑加固改造要找怎样的加固公司呢?
      • 烈焰_5169 回答:建筑加固改造事无大小,但凡涉及建筑构造安全性的,必须找技术专业的加固公司,靠谱的加固公司务必要有工程加固加固资质证书和安全性生产许可,企业营业执照等。我们可以根据到加固公司办公室的地区调查,或是施工工地调查,在网上搜索信息内容等方式掌握它们是不是合乎靠谱加固公司规定。对于加固公司的选择,可以参考以往的工程案例,可以
      • 混凝土加固 加固施工 加固设计 24天以前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。