    • 倒叙_7629 2017-07-09 09:05

      这个一般总包的系统里面会带出来有的,看你是按照面隐蔽验收呢,还是按照楼数验收呢。 一般有四个表:
      1、外墙保温隐蔽工程报验申请表
      2、隐蔽验收单
      3、隐蔽工程验收记录
      4、检验批施工质量验收记录

      0 评论

    • 柠檬_6149 2017-07-08 23:54

      按照建筑工程施工重量统一验收标准和有关施工规范进行验收1.工程概况
      1.1围墙
      公寓区域围墙全长约640米,基础为C20钢筋砼。挖方区不需作地基处理,填方区采用强夯地基处理(详见强夯施工方案)。围墙墙柱高2.46m,墙体为正负零上500mm砖砌体。所用砌体为Mu7.5黏土砖以M10混合砂浆砌筑,延四周布置。正负零500mm上为钢构件墨绿色油漆,花饰为白色油漆。每3.2m设一370*370砖方柱。基础为钢筋混凝土C20基础。
      1.2挡土墙及护坡
      道路西侧挡土墙分布于场平57.3m、54.4m、54.6m的分界线上,采用Mu40块石,M7.5水泥砂浆砌筑。道路西侧挡土墙每隔10M左右设置一道沉降缝(伸缩逢),缝宽20mm.用沥青麻纱填塞。护坡沿公寓小区四周分布。挡土墙用MU20块石M5水泥砂浆砌筑。每隔15M左右设置一道沉降缝,缝宽20mm.用沥青麻纱填塞。

      0 评论

    • 那么爱你 2017-07-08 17:04

      按检验批分层写,一个检验批有三个隐蔽工程。
      先写基层处理隐蔽(隐检内容保温层附着的基层及其表面处理)
      第二个写保温层的粘贴和固定隐蔽(隐检内容有
      1、保温材料的厚度
      2、保温层粘贴与固定
      3、锚固件的规格、类型及数量
      4、墙体热桥部位处理
      5、保温板的板缝及节点构造)
      第三个写抹灰隐蔽(隐检内容有
      1、抹灰材料的类型、抹灰厚度等
      1、加强构造的材料规格、铺设、固定、搭接等)