建筑幕墙工程质量验收标准谁知道?

张文艳 | 被浏览 3年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • Eternally 2017-07-04 10:13

      建筑幕墙验收的标准和规范:合格证项目 隐框玻璃幕墙用铝合金型材其规格、型号必须符合设计要求及国家有关标准要求。隐框玻璃幕墙用的结构胶,耐候胶必须与相粘结和接触部位的材料相容;结构胶必须是在贮存保质期内。《玻璃幕墙工程质量检验标准》(JGJ/T 139-2001;J139-2001)。《金属石材幕墙工程技术规范》。

      0 评论

    • 你那么爱他_5924 2017-07-03 16:20

      建筑幕墙是指由支承结构体系与面板组成的、可相对主体结构有一定相对位移能力、不分担主体结构所受作用的建筑外围护结构或装饰性结构。通常建筑幕墙由面板(玻璃、铝板、石板、陶瓷板等)和后面的支承结构(铝横梁立柱、钢结构、玻璃肋等等)组成。
      建筑幕墙工程检测项目包括:
      1、根据《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001的相关内容,幕墙工程应对下列材料及其性能指标进行复检:
      1)、铝塑复合板的剥离强度。
      2)、石材的弯曲强度;寒冷地区石材的耐冻融性;室内用花岗石的放射性。
      3)、玻璃幕墙用结构胶的邵氏硬度、标准条件拉伸粘结强度、相容性实验;石材用结构胶的粘结强度;石材用密封胶的污染性。
      4)、后置埋件的现场拉拔强度检测报告。
      2、根据《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007的相关内容,幕墙节能工程使用的材料构件等进场时,应对其下列性能进行复验,复验应为见证取样送检:
      1)、保温材料:导热系数、密度。
      2)、幕墙玻璃:可见光透射比、传热系数、遮阳系数、中空玻璃露点。
      3)、隔热型材:抗拉强度、抗剪强度。
      4)、幕墙的气密性能应符合设计规定的等级要求。当幕墙面积大于3000m2或建筑外墙面积50%时,应现场抽取材料和配件,在检测试验室安装制作试件进行气密性能检测(气密性能检测试件应包括幕墙的典型单元、典型拼缝、典型可开启部分),试件应按照幕墙工程施工图进行设计。试件设计应经建筑设计单位项目负责人、监理工程师同意并确认,检测结果应符合设计规定的等级要求。

      0 评论

    • 那么爱你 2017-07-03 14:20

      1材料现场的检验,应将同一厂家生产的同一型号、规格、批号的材料作为一个检验批,每批应随机抽取3%且不得少于5件。检验记录应按本标准附录A的记录表进行。
      2玻璃幕墙工程中所用的材料除应符合本标准的规定外,尚应符合国家现行的有关产品标准的规定。
      3玻璃幕墙工程使用的铝合金型材,应进行壁厚、膜厚、硬度和表面质量的检验。
      4用于横梁、立柱等主要受力杆件的截面受力部位的铝合金型材壁厚实测值不得小于3mm。
      5壁厚的检验,应采用分辨率为0.05mm的游标卡尺或分辨率为0.1mm的金属测厚仪在杆件同一截面的不同部位测量,测点不应少于5个,并取最小值。
      6铝合金型材膜厚的检验指标,应符合下列规定:1阳极氧化膜最小平均膜厚不应小于15μm,最小局部膜厚不应小于12μm。2粉末静电喷涂涂层厚度的平均值不应小于60μm,其局部厚度不应大于120μm且不应小于40μm。3电泳涂漆复合膜局部膜厚不应小于21μm。4氟碳喷涂涂层平均厚度不应小于30μm,最小局部厚度不应小于25μm。
      7检验膜厚,应采用分辨率为0.5Um的膜厚检测仪检测。每个杆件在装饰面不同部位的测点不应少于5个,同一测点应测。
      8玻璃幕墙工程使用6063T5型材的韦氏硬度值,不得小于8,6063AT5型材的韦氏硬度值,不得小于10。

      0 评论

    相关问题

    • 2 回答
      • 厂房装修如何正确使用验收手段
      • 意辰装饰 回答:厂房装修主要是厂房装修、改造施工与维修、厂区规划与设计、机电设备的安装、车间布线及车间、冻库、中央厨房、通风等等的施工项目,厂房装修完之后需要检测验收才算是真正的竣工。 一、墙面装修验收 包括墙面外观检查、墙面垂直平度、墙角偏差值、墙面空鼓检查、墙面整洁度检查、墙面的颜色是否有严重色差等。业主收楼时关
      • 厂房装修 厂房装修有哪些 闵行厂房装修 3天以前