消防管道漏水怎么办

孙美琳 | 被浏览 6年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 丁俊 2017-06-22 21:22

      施工的时候没有把接头套牢,地基稍微沉降就被拉开。消防系统管道所谓的暗管也只能是被隐藏在装修里面,如果这部分管道漏水,就必须拆除装修来维修,否则管道系统因为不能保持压力,不仅会造成消防泵频繁启动,也会使得水力警铃不断误报警。其实,压力不能保持的可能的原因有很多(如果是管道内漏,处理倒是比较简单),建议你到设计院或者比较专业的机电或消防施工单位找专业工程师咨询,分析出全部隐患可能,再一一排除。

      0 评论

    • 蔡依森 2017-06-22 21:20

      沟槽式消防管道在使用时间长了之后,如果突然泄压后后容易会发生管道位移而造成卡箍接头漏水事故,光凭紧卡箍的螺栓不一定有效果,因为橡皮圈老化弹性不足,这时处理的方法通常是更换橡皮圈,但这样比较费事,需要漏水的一节管道拆除,这样的话就需要把管内水排空,如是在办公场所的吊顶内会很麻烦的,最好的解决方法是把沟槽卡箍拆小来后在沟槽内壁上堑一圈3mm厚的橡皮,宽度大约比沟槽内背的宽度小2~3mm,这样再把卡箍螺栓紧固时就会解决漏水的情况,在橡皮圈没有机械损伤的情况下,百试百灵。

      0 评论

    • 杨宏榴 2017-06-22 21:19

      方法一:如果能够查到那一段暗管漏水,最经济的方法是在距离漏点最近一段且能够看到暗管上下两个点,比如管道井、进楼处、厕所内等。在上下两个点用盲板盲死,使水不经过漏点,然后再用一个管道把两个端点连接起来。就好像用导线把漏水点短路一个意思一样。短路用的管道再视情况采用明敷或者暗敷。方法二:如方法一行不通,就只能从新敷设一条新管道,把原来的废掉。当然,如果采用明敷方式必须要做好保温,防止冬季冻裂。因消防水在管道中不轻易流动,在低温时很容易发生冻结。北方地区最好采用电辅加热带 外保温的形式。

      0 评论

    相关问题

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。