  • 昆明紫苹果装饰工程有限公司 2019-03-14 21:13

    一、垂直平整度
    墙角偏差与墙面垂直平整度的检查非常必要,这两项指标除了能体现着房子墙面的外观美感,还能检查出墙面的结构是否有问题。

    1、检查墙角偏差值。使用多功能内外直角检测尺能检测墙面内外(阴阳)直角的偏差,一般普通的抹灰墙面偏差值为4mm,砖面偏差度为2mm。

    2、垂直度与水平度检查。用垂直检测尺对墙面的垂直度与水平度进行检测。检测时将检测尺左侧靠近被测面,观察指针,所指刻度为偏差值,抹灰立面垂直度偏差值一般为5mm,砖面允许偏差2mm,抹灰墙面水平偏差值为4mm,砖面偏差2mm。注意在测水平度前,须校正水平管。

    二、空鼓检查
    抹灰墙面与瓷砖表面都有可能出现空鼓的现象。因此必须仔细观察与检查墙面的空鼓现象,以免日后生活中出现墙面掉灰、瓷砖脱落等现象的发生。

    1、眼看手摸检查漆面空鼓情况。在检查抹灰墙面的空鼓情况时,在距离墙面8—10米处观察,记录墙面出现空鼓的位置,然后用手摸,确定墙面空鼓的位置以及面积。对空鼓地方必须进行重新抹灰处理。

    2、敲击检查瓷砖面空鼓情况。观察墙壁瓷砖铺贴的整体效果后,用小铁锤对墙面每块瓷砖轻轻敲击,通过辨识声音判断哪些地方有空鼓现象。一般墙面空鼓面积不能超过面砖的14%。

    三、外观检查
    墙面裂缝和楼板外观是业主收楼时关注的重点,必须认真对待。一般重点检查承重墙与楼板是否有受力裂缝;墙面的颜色是否有严重色差。墙面外观检查,一般须检查墙面的颜色是否均匀、平整,是否有裂缝。可用眼看的方法检查墙面的颜色是否均匀;用手摸检查墙面的平整与裂缝的问题,尤其检查承重墙与楼板,看是否有受重裂缝或贯穿性裂缝。如需要更精确地检查,可在晚上使用高瓦数的灯泡(200W),放在墙上,墙壁情况就更加一目了然了。

    0 评论

  • 李存华 2017-06-06 19:40

    家装墙面验收标准最佳办法是在晚上打开房屋内灯光,进行实际目测检查,因为墙面在实际施工中,因为施工人员的技术或粗心,有些地方会出现不平或部份疤痕的,白天很难看到,只有在晚上通过打开灯光照明后才能发现,这一点很重要,不然粗心验收后,入住后发现问题处理相当麻烦。

    0 评论

  • 武叶 2017-06-06 19:40

    墙面验收1,首先,检验墙面是否出现空鼓,用小锤子敲击墙面,听声音辨别出是否空鼓;并作下记号。2,墙面是否有裂纹,这个墙壁裂纹是比较好查出的3,墙面是否平整,可以用长尺靠近墙壁地面,检查墙壁是否平整4,墙面是否漏水渗水,特别是厨房和卫生间;这个最好等到下雨的第二天去检验,如果墙面有水迹,证明防水不好。5,家装墙面验收标准最佳办法是在晚上打开房屋内灯光,进行实际目测检查,因为墙面在实际施工中,由于施工人员的技术或粗心,有些地方会出现不平或部份疤痕的,白天很难看到,只有在晚上通过打开灯光照明后才能发现,这一点很重要,不然粗心验收后,入住后发现问题处理相当麻烦。

    0 评论

  • 祖晓山 2017-06-06 19:38

    1、裱糊墙面的基层应坚实牢固,平整光滑,干燥,阴阳角顺直方正。裱糊好的壁纸、墙布表面不得有气泡、空鼓、裂缝、翘边、皱折和污斑,粘贴牢固,色泽一致。2、壁纸、墙布在阴角处接缝应搭接,阳角处应包角压实,不得有接缝。壁纸、墙布与挂镜线、门窗套、窗帘盒、踢脚板等处紧接,不得有缝隙。3、拼缝应该横平竖直,接缝处花纹、图案吻合,不离缝、不搭接,距墙面1.5米处正视不显,拼缝表面平整,立面垂直允许偏差2毫米,接缝高低允许偏差0.5毫米。4、瓷砖应粘贴牢固,无空鼓,无明显色差,不得有歪斜、缺棱掉角和裂缝的缺陷。非整砖部位安排适当,墙面突出物周围的尺寸准确,边缘吻合,墙裙上口平直。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 墙面瓷砖粘贴的验收有些什么技巧?
    • 倒叙_7629 回答:  1、饰面砖的品种、规格、图案颜色和性能应符合设计要求;   2、饰面砖粘贴工程的找平、防水、粘结和勾缝材料及施工方法应符合设计要求及国家现行产品标准和工程技术标准的规定。   3、饰面砖粘贴必须牢固,满粘法施工的饰面砖工程应无空鼓、裂缝。   4、饰面砖表面应平整、洁净、色泽一致,无裂痕和缺损。   5、阴阳角处搭接方式、非整砖使用部位应符合设计要求。非整砖应排放在次要部位或阴角处。每面墙不宜有两列非整砖,非整砖宽度不宜小于整砖的1/3。   6、墙面突出物周围的饰面砖应整砖套割吻合,边缘应整齐,不得用非整砖拼凑铺贴。
    • 瓷砖选购技巧 瓷砖颜色搭配技巧 墙面验收 1年以前
  • 3 回答
    • 墙面瓷砖完工怎么验收
    • 何若蓝 回答:瓷砖铺完后,验收时间很重要,刚铺的时候水泥内的凝聚过程没有完全完成,最好等20天以后水泥强度完全上来了才验收.验收方法有三:一看,二敲,三泼:一看:1,墙砖的验收,墙面整体应平整,垂直,不得错缝,不得空鼓,阴阳角应顺直,不得有釉面缺损的瓷砖出现,夹角密实.可用两米长的靠尺验收,平整度应控制在2mm之内.2,地砖的验收,地砖装修镶贴质量主要看整体表面的平整度在2米长范围内是否大于2毫米,砖与砖之间接缝高低是否大于0.5毫米,接缝平直度在5米长度内有否超过3毫米,凡超过上述范围的均属于装修质量不合格.二敲:检查有无空鼓检验方法通常用专用小钢锤或小铁锤,小铁棒,轻轻敲击砖的四角与中间,检测有无空鼓声.响声清脆,为正常;如有空洞的声音为空鼓,说明镶贴不实,装修质量不合格,必须及时铲除更换.在检查中,对空鼓砖做上标志,发现砖有破碎,暴边现象也做上标志须更换,空鼓的块数应控制在3%以内.三泼:泼水试验 瓷砖的铺贴对阳台,卫生间,厨房有一个排水坡度的要求.检查卫生间,厨房,阳台的地面有无坑坑洼洼,去水是否顺畅,泼上大量的水便知道.这道\"工序\"可放到最后,待其他各项都验完了,用盛水器具装上水泼洒到地上,稍等片刻,哪里积水就表明哪里的地砖铺得不平,或去水坡度做得不够.
    • 完工验收 阳台墙面瓷砖 墙面验收 1年以前
  • 3 回答
    • 墙面如何验收
    • 杨元 回答:家装墙面验收标准最佳办法是在晚上打开房屋内灯光,进行实际目测检查,因为墙面在实际施工中,因为施工人员的技术或粗心,有些地方会出现不平或部份疤痕的,白天很难看到,只有在晚上通过打开灯光照明后才能发现,这一点很重要,不然粗心验收后,入住后发现问题处理相当麻烦。
    • 新房验收 完工验收 墙面验收 1年以前
  • 3 回答
    • 室内墙面抹灰验收标准是什么?
    • 牛逼123 回答:一、根据《建筑装饰装修工程质量验收规范》,抹灰出现空鼓属于不合格,不能出现空鼓是抹灰工程最基本的要求。 二、“规范容许范围内”你是指空鼓吗?是的话,没有这个规定,一处都不允许;如果说的是允许偏差,那不同的要求,允许的偏差也不一样,以高级抹灰为例: 1、立面垂直度:用2 m垂直检测尺检查不允许超过3mm。 2、表面平整度:用2 m靠尺和塞尺检查不允许超过3mm。 3、阴阳角方正:用直角检测尺检查不允许超过3mm。 4、阴阳角方正:用5 m线,不足5 m拉通线,用钢直尺检查 不允许超过3mm。 5、墙裙、勒脚上口直线度:用5 m线,不足5 m拉通线,用钢直尺检查 不允许超过3mm。
    • 物业收费标准是什么 交房标准是什么 内墙面抹灰 1年以前
  • 3 回答
    • 墙面砖验收标准是什么?
    • 那么爱你 回答:1、平面水平度 墙面瓷砖施工验收的时候一定要注意检查瓷砖平面的水平度,虽然市面上瓷砖的种类有很多,但是对于验收来说程序是一样的,并不会因为瓷砖的材质和性能的不同而有所差别。 在检查瓷砖表面平整度的时候可以用专用的水平尺进行测量,在墙体两侧不同位置进行测量,看是否有偏差,一般误差允许范围是2mm以内,不超过这个范围则达标,另外要注意检查一下同一侧墙面上下不同位置的墙面瓷砖铺贴是否平整,如果误差大于2mm的话,则说明瓷砖铺贴的平整度不够。 2、接缝平整度 整个墙面瓷砖表面的平整度检查完之后,需要检查的是相邻两块瓷砖之间接缝处的平整度。墙面瓷砖一般都是有拼贴而成,在检验时同样需要用专业的测量尺进行测量,对其中一块瓷砖与四周相邻瓷砖之间的接缝进行测量。通常两块瓷砖间的接缝误差允许范围在0.5mm之内,意思就是将每两块瓷砖之间的距离测量出来进行比较,数值间的较大差为0.5mm。 不管瓷砖风格搭配如何,瓷砖间接缝处的平整度都是非常重要的一项验收指标。而想要让验收变得轻松容易的话,就要在铺贴方面下功夫,要知道的话,高质量的铺贴工作可以为瓷砖验收节省不少力。
    • 物业收费标准是什么 工程验收标准 交房标准是什么 1年以前