挡土墙墙背回填规范有哪些?

涂梅 | 被浏览 6年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    4条回答

    • 一点留恋 2017-05-24 22:48

      挡土墙墙背回填规范:
      1、墙背填土施工应按设计要求执行。墙背回填土可根据附近土源,尽量选用抗剪强度高和透水性强的砾石或砂土。当选用黏性土作回填料时,宜掺入适量的砂砾或碎石;不得选用膨胀土、淤泥质土、耕植土作回填料。填筑厚度及压实遍数应根据土质,压实系数及所用机具确定。
      2、土方回填前应清除基底的垃圾、树根等杂物,抽除坑穴积水、淤泥,验收基底标高。如在耕植土或松土上填方,应在基底压实后再进行。
      3、由于挡土墙墙后作业范围较小,大型机械不易操作,尤其是紧靠墙背的范围内,采用小型机械进行压实或人工夯实时,对回填土的分层厚度、压实度应严格控制。
      4、填方施工过程中应检查排水措施,每层填筑厚度、含水量控制、压实程度。回填土压实后的含水量宜控制在±3%范围内。
      希望我的回答能帮到你。

      12 评论

    • -丶- 2017-05-26 02:17

      挡土墙墙背回填规范
      (1)回填材料均应是透水性材料或设计规定的材料,严禁采用有机土、腐殖土、垃圾、盐泽土等不合格填料,填料中不得含用树根、草皮等杂物。
      (2)回填必须和挖、填方路基有效搭接,纵向接缝必须设台阶。
      (3)结构物强度达到设计75%,方可填筑回填材料应分层摊铺,松铺厚度小于20cm,压实度指标为96%。压实度指标合格率要求为100%。
      (4)回填的部位应及时排水,若无法排除积水时,则应采用砂砾材料回填,并在水中分薄层铺筑,直到回填进展到该处的水全部被回填的砂砾材料所掩盖并达到能充分压实的时候时,再进行充分夯实。
      (5)基坑回填完成前加强安全围护措施,防止人员坠入坑内造成人员伤亡。
      (6)压实要求:
      1)本规定范围内的所有回填压实度标准从填方基底或涵洞顶部至路床顶面均为96%。
      2)现场施工员认真检查回填断面尺寸,回填材料及松铺厚度,检测按JTJ051-93T0131重型击实法测定最大干密度与最佳含水量,并采用灌砂法测定密实度。
      3)检测要求:每层填筑均要求采用灌砂法进行压实度检测,检测频率每层每50m2检测1点,不足50m2至少检验1点(且应找薄弱处进行检测),每点都应合格,否则必须再压实。

      7 评论

    • 倒叙_7629 2017-05-25 12:40

      挡土墙台背回填的压实度不小于90%。
      挡土墙的回填范围挡土墙一般是做路基防护的,填筑范围应保证路基设计宽度的如果是要求,填筑的厚度与路基同,根据填筑材料而定,如果是先砌筑挡土墙的,须等墙身达到设计强度的75%时进行回填,在距墙身0.5-1.0m以内,宜使用小型压实机具进行压实。
      挡土墙是指支承路基填土或山坡土体、防止填土或土体变形失稳的构造物。在挡土墙横断面中,与被支承土体直接接触的部位称为墙背;与墙背相对的、临空的部位称为墙面;与地基直接接触的部位称为基底;与基底相对的、墙的顶面称为墙顶;基底的前端称为墙趾;基底的后端称为墙踵。

      3 评论

    • e_x963 2019-04-16 22:27

      回复 -丶-:结构强度的75%在哪本规范可以找到

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 桁架结构有哪些分类?
      • 烈焰_5169 回答:1.桁架桥 桁架桥是桥梁的一种形式,一般多见于铁路和高速公路,分为上弦受力和下弦受力两种。桁架由上弦、下弦、腹杆组成;腹杆的形式又分为斜腹杆、直腹杆,由于杆件本身长细比比较大,虽然杆件之间的连接可能是“固接”,但是实际杆端弯矩一般都很小,因此,设计分析时可以简化为“铰接”。简化计算时,杆件都是“二力杆”,承受压力或者拉力
      • 钢结构防火涂料有哪些 管材分类 音响品牌有哪些 10天以前
    • 1 回答
      • 管桁架结构有哪些特点?
      • 烈焰_5169 回答:管桁架与网架结构相比,管桁架结构省去下弦纵向杆件和网架的球节点,可满足各种不同建筑形式的要求,尤其是构筑圆拱和任意曲线形状比网架结构更有优势。其各向稳定性相同,节省材料用量。钢管桁架结构是在网架结构的基础上发展起来的,与网架结构相比具有其独特的优越性和实用性,结构用钢量也较经济。 管桁架与传统的开口截面(H型钢和I
      • 地暖管品牌有哪些 钢结构防火涂料有哪些 音响品牌有哪些 11天以前
    • 1 回答
      • 厂房加固改造需要做哪些事情
      • 烈焰_5169 回答:针对旧厂房来讲很多时候是因为原先的结构不能满足需要而开展厂房结构加固的,那么厂房加固改造要做什么工作? 1、厂房加固改造前评定检验 厂房检测服务一般需要进行现场核查结构布局和载荷状况,原材料性能试验,缝隙损害检验,地基沉降变形测量,经结构检算与分析,对结构的安全性进行评价,并给出必须的加固提议解决。根据厂房安全性检测
      • 厨房需要做防水 阳台需要做防水 厂房改造 11天以前
    • 1 回答
      • 钢结构加固方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构加固的主要方法有:减轻荷载、改变计算图形、加大原结构构件截面和连接强度、阻止裂纹扩展等。当有成熟经验时,也可采用其他的加固方法。经鉴定需要加固的钢结构,根据损害范围一般分为局部加固和全面加固。以上内容湖南银河钢构提供,希望对您有所帮助。
      • 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 钢结构防火漆 27天以前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。