    • 那么爱你 2017-05-05 13:13

      1、LED柔性灯带的包装保护不完善,造成运输过程中灯珠受到撞击而损坏。
      2、LED柔性灯带的焊接点有虚焊现象,运输过程中的震动造成焊点脱落而导致灯带不亮。
      3、LED柔性灯带焊锡量少,焊点容易脱落。
      4、LED柔性灯带焊锡质量不好,LED柔性灯带在弯折过程中焊点容易产生脆裂、脱落现象。
      5、LED柔性灯带安装时弯折角度过大,造成LED柔性灯带焊点与铜箔分离而导致不亮。
      6、LED柔性灯带安装时过度挤压产品,导致LED柔性灯带芯片受损或者是焊点变形脱落而不亮。
      7、LED柔性灯带线路板阻焊层过厚,焊接时焊锡和线路板不能完全融合在一起,也是一种虚焊现象。
      8、LED柔性灯带在安装时不能扭曲,如果扭曲的话会造成LED柔性灯带的焊点脱落而导致不亮。

      1 评论

    • 小冰小冰 2017-05-06 17:28

      高温损坏,如果在生产和维修过程中对于LED的焊接温度和焊接时间没有控制好,就会因为超高温或者是持续高温而造成LED芯片损坏,导致LED灯带的假死现象。
      静电烧坏,如果在生产过程中对于静电防护工作没做好,就会因为静电而烧坏LED芯片。

      0 评论

    • 7bd7ff 2017-05-06 16:30

      不亮的原因有两个方面:第一本身灯带的问题,灯带虚焊,灯带动一下就亮换一个角度动下就不亮,这个是质量问题,在焊接灯珠的时候虚焊造成,你可以找卖家;
      第二个原因是电源线插针和灯带的合金线没有完全接触 表现的特征为灯带一段亮一段不亮。只要插针完全进灯线内和合金线充分接触 就可以了。