广联达墙体拉结筋怎么画?

戴明明 | 被浏览4915次 2年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 倒叙_7629 2017-04-24 12:13

      非抗震设防及抗震设防烈度为6度、7度地区的临时间断处,当不能留斜搓时,除转角处外,可留直搓,但直搓必须做成凸槎。留直搓处应加设拉结筋,拉结筋的数量为每120mm墙厚放置1φ6拉结钢筋(120mm厚墙放置2φ6拉结钢筋),间距沿墙高不应超过500mm。

      1 评论

    • 无聊老爷爷 2017-04-19 21:58

      1、一般是在砌体与砼柱或砼墙相交处,沿高度方向每500mm高设置2根直径6.5mm的圆钢筋。 2、一般伸入砼结构内不少于200mm,伸入砌体内为1000mm。第一道在距砌体底500mm处设置与最后一道可以距梁底500mm。

      0 评论

    • 刚好遇见你_8481 2017-04-19 20:33

      拉结钢筋的设置在实际施工中主要采用两种方式:第一种是采用预埋式设置,第二种是采用后置式设置。采用预埋式设置就是一次性埋设拉结钢筋,是预先在柱内埋设钢筋,待砼成形拆模后,将拉结钢筋从柱内凿出。采用后置式设置就是待砼成形拆模后,再埋设拉结钢筋。

      0 评论