空气开关有电流声正常吗?

李金山 | 被浏览 7年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • wuseer 2017-03-16 18:06

      正常的,都会有这声音

      1、空气开关的过电流脱扣线圈,串联在主回路中。当通过较大的电流时,脱扣线圈的衔铁就会被磁场吸引,由于电流还没有达到跳闸的强度,所以衔铁会在磁场及弹簧的作用下,来回振动、发出明显的噪音(电流声)。

      2、空气开关发出明显的电磁噪音,出现在空气开关的额定电流附近,是正常现象。这时候就应该引起注意了:此时不要再同时启动其他的电器了,否则,就很容易造成电流超过空气开关额定电流值而跳闸。

      2 评论

    • Hzl_8542 2017-03-16 20:42

      正常的,都会有这声音,选空气开关一定要用质量好的,国际品牌有施耐德,梅兰日兰,西门子,国内品牌有正泰,德力西。接线一定要接好,不能松动。向往对你有帮助。

      1 评论

    • -丶- 2017-03-16 18:11

      空气开关的额定电流偏小造成的。电热水器加热时,电流接近空气开关的额定电流,使空气开关处于跳闸前的临界状态而发出声音。空开内部有一螺线管,螺线管中有一铁芯,当电流超过工厂设定值时,螺线管产生的磁场吸引铁芯移位触发脱扣器从而发生跳闸.你的情况可能是空开额定电流太小(C16的额定电流为16安)16*220=3520W,通过螺线管的电流处于临界吸合状态而产生的.解决方法:更换额定电流大一些的空气开关。

      1 评论