接近开关故障常见的有哪些?

范凌雪 | 被浏览 7年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 无聊老爷爷 2017-02-22 21:37

      接近开关故障常见的有:
      1)无电源指示。
      2)一个回路不启动,但运行指示亮。
      3)一个回路不启动,运行指示不亮。
      4)一,二回路(三四回路)不启动,运行指示亮。
      5)一,二回路(三四回路)不启动,运行指示不亮。

      1 评论

    • Hzl_8542 2017-02-22 15:41

      1、接近传感器无法确认到被检测物体的距离范围有多远。   
      2、开关安装在检测距离范围内,实际检测中信号时有时无(有时可检测到,有时无法检测到)。
      3、实际检测距离与传感器所标示的标准检测距离不同。(或小于检测距离,或大于检测距离)。
      4、指示灯有信号提示,但无信号输出;或信号指示灯常亮无信号变化;或信号等不停闪烁等。
      5、电源接通后无任何动作反应,或无信号反馈。
      6、能否同时连接多个传感器等等(设备可区别不同传感器反馈信号,就可同时连接多个传感器)。

      0 评论

    • 请叫我雷锋 2017-02-21 17:57

      酸轧轧机接近开关使用易福门2线交直流两用型接近开关,电源为220VAC,检测距离10mm,PLC输入模块使用日立的数字量输入模块,220ACV输入。正常使用一段时间后,部分位置的档铁靠近接近开关时,极限尾部工作指示灯变换动作正常,但PLC远程数字量输入模块输入点动作状态无变换,PLC程序监控中也无反应。