空气开关电流计算方法是什么?

陈广华 | 被浏览 7年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 柠檬_6149 2016-11-04 22:49

      空气开关电流计算方法是:
      功率=电流*电压*根号3*功率因数
      电流=功率/电压/根号3/功率因数
      比如空气开关是100A的,那么功率如下。
      100*380*1.732*0.85=55.9KW。

      如果是单相空气开关,功率计算如下。
      功率=电流*电压
      比如32A空气开关,
      32*220=7.04KW。

      0 评论

    • clown_3715 2016-11-04 16:23

      您好,大空开一般没有过载保护功能,只是做为短路保护用,部分小空开有过载保护,会在空开上有个拨盘(类似于热继电器)。而且你这600A只是短时的,长期运行电流还是在100A左右,所以空开不会跳。55KW电机采用降压启动或用软启动进行启动降低启动电流。采用断路器额定电流160A 为保护电机在超负荷工作状态时不烧毁电机在控制系统增加热继电器。热继电器整定电流按照额定电流设置在电机超过工作电流是由热继电器动作起到保护作用。断路器在电机线圈接地状态下动作。
      希望我的回答对你有所帮助

      0 评论

    • -丶- 2016-11-04 10:33

      空气开关电流计算方法:三相空气开关的电流是指每一相的电流。比如额定电流100A的空气开关,指额定电流是100A,可长时间运行。过载电流一般会增加10%,可在一段时间内运行。短路电流为3~5倍额定电流时,可以承受若干秒。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 房屋植筋加固工作中的重点是什么
      • 烈焰_5169 回答:首先,施工前的准备至关重要。在开始植筋加固工作之前,必须进行现场勘察,了解结构的实际情况和施工条件,以便制定详细的施工方案。同时,检查钢筋与螺栓是否经过除锈处理,如果钢筋生锈,需要采取合适的除锈方法进行处理,以确保钢筋的质量。此外,还需核对胶配比和均匀度,确保使用的植筋胶符合施工要求。 其次,钻孔操作是植筋加固的关键步骤
      • 建筑植筋 房屋加固 继电器的作用是什么 2天以前
    • 1 回答
      • 安装光伏电站的钢结构厂房加固方法?
      • 烈焰_5169 回答:光伏荷载以均布恒荷载作用在屋面后,厂房结构验算中常见的超限有钢柱平面外稳定超限、钢梁强度超限、钢梁平面外稳定超限、檩条强度超限、檩条稳定超限。 钢柱平面外稳定超限,可通过减小钢柱平面外计算长度来保证其稳定,可在柱间增设刚性系杆,根据柱距大小及超限程度的不同,刚性系杆规格及数量也不同,因钢柱平面外超限常发生
      • 钢结构厂房造价 钢结构 钢结构防火漆 1个月前
    • 1 回答
      • 钢结构加固方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构加固的主要方法有:减轻荷载、改变计算图形、加大原结构构件截面和连接强度、阻止裂纹扩展等。当有成熟经验时,也可采用其他的加固方法。经鉴定需要加固的钢结构,根据损害范围一般分为局部加固和全面加固。以上内容湖南银河钢构提供,希望对您有所帮助。
      • 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 钢结构防火漆 1个月前
    • 1 回答
