clown_3715 2016-11-02 20:47
您好,各种PLC接法不同,而且要看你的光电开关是PNP,还是NPN的,如果是三菱的,用NPN的开关,0V接COM端,输出线直接接到X点。不管是NPN还是PNP,首先可以用万用表测量一下,在有信号时,开关的输出是0V还是24V,再根据“冰凌的:请注意,S7-200的PLC,本身输入两种极型都支持,要点是你要使输入点接线端和M端间有DC24V电压就表示输入有效.”就可以,那你就知道M点到底要接0V或是24V。
希望我的回答对你有所帮助