楼房地下室防水怎么做?

邰向萍 | 被浏览 7年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • -丶- 2016-11-02 14:39

      (一)基层要求:
      基层必须平整、清洁、干燥、含水率应小于9%,然后用冷底子油均匀涂刷基层表面,待其干燥后方可施工。
      (二)卷材铺贴顺序方向
      顺序为先高、后低跨;同等高度先远后近;同一平面从低处开始铺贴。铺贴方向为面坡度15%时垂直于屋脊的
      方向铺贴。
      (三)铺贴方法:
      1   热熔法:用火焰喷枪或其他加热工具对准卷材底面和基层均匀加热,待表面沥青开始熔化并呈黑色光亮状
      态时,边烘烤边铺贴卷材,并用压辊压实。同时应注意调节火焰大小和速度,使沥青温度保持在于200-250摄
      氏度之间。施工完毕后,应再用冷粘剂对搭接边进行密封处理。
      2   冷粘法:用橡皮刮板将高聚物改性沥青胶粘剂或冷玛帝脂等冷粘剂均匀途径刷在基层表面,并控制厚度均
      匀,边铺卷材边用橡皮辊子推展卷宗材以便排除空气至压实。当环境温度低于15摄氏度时,应采用热熔法处理
      搭接部位和卷材收头部位。
      (四)搭接处理:
      长边搭接时单层防水纵横向搭接宽度应≥100mm,双层防水应≥80mm;短边搭接时单层应≥150mm,双层应
      ≥100mm。同时,粘贴要均匀,不可漏熔或漏涂,应有少量多余的热熔沥青或冷粘剂,挤出并形成条状。
      (五)检查验收:
      施工完毕后要进行彻底检查,确保防水面无鼓泡、皱折、脱落和大的起壳现象,做到平整、美观,从而保证卷
      材的防水寿命。

      0 评论

    • clown_3715 2016-11-01 21:03

      先将需施工的屋顶老化防水层清除,屋顶表面清扫干净。再做
      基层处理 :
      需30厚1:3水泥砂浆找平层 2%坡度放样 分隔缝、沿沟位置、屋面出气洞 ,SGF珍珠岩板找坡铺贴 ,1:1水泥砂浆沟缝(包括分格缝油膏) 细部处理,清洁、保护屋面至完工。
      女儿墙滴水槽塑料条10×80,双重防水滴线,女儿墙压顶采用罗马线,细石砼找坡。
      对沿沟、雨水口、女儿墙、穿墙管等节点部位先进行加强处理,沿沟、檐沟纵向坡度不宜小于1%,沟底水落差不得超过200mm,其他重要细部处理应采用软处理,油膏密封。

      0 评论

    • Hzl_8542 2016-11-01 14:38

      地下室防水施工方案一:外防外贴法施工 外防外贴防水法,即在底板垫层上铺设卷材防水层,并在围护结构墙体施工完成后,再将立面卷材(防水层)直接贴在围护结构的外墙面,然后采取保护措施的地下室防水施工方法。这款地下室防水施工方案其优点是随时间移,围护结构墙体的混凝土将会逐渐干燥,能有效防止室内潮湿,但当基坑采取大开挖和板桩支护时,则需采施,以解决水平支撑部位影响地下室堵漏的问题。

      0 评论

    相关问题

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们