外墙保温问题常见的有哪些?

裴凡旋 | 被浏览 7年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • zhangwenquan1 2016-10-15 18:23

      1 外墙外保温系统在施工中的常见问题
       1.1外保温系统的脱落
      1)所用胶粘剂达不到质量、性能要求,采用机械固定时锚固件的埋设深度和锚固数量不符合设计规范;粘结胶浆配比不准确,选用的水泥不符合技术要求;粘结面积过小,未达到相应产品的设计规定。
      2)基层表面的平整度超出基层允许偏差范围;其表面含有妨碍粘贴的物质,未进行界面处理。
      3)采用的苯板密度不足,抗拉强度过低,满足不了保温系统自重及面层荷载对其强度的承载要求,导致苯板被拉损破坏。
       1.2冬季内墙面返霜结露
      保温结点设计方案不完善,形成局部热桥断点;施工时苯板的切割尺寸不符合要求,施工质量粗糙造成板间缝隙过大,也没有做相应的板条填塞处理。
       1.3保温板的空鼓、虚贴
      1)基层墙面的平整度达不到设计要求,墙面过于干燥,在粘贴保温板时没有对基层采取掸水处理;雨后墙面含水量过大,还没等墙体干燥时就进行板的粘贴,引起胶浆流挂,导致空鼓、虚贴。
      2)胶浆的配制稠度过低,粘结剂的粘度指标不合理,胶浆贴附到墙面时产生流挂,导致板面局部空点虚贴。
      3)施工时不是用双手均匀的挤、揉、压板面,而是用力猛压板的一端造成另一端翘起,
      在敲、拍、振动板面时,引起胶浆脱落,导致板面的空鼓、虚贴。
       1.4面层的空鼓、开裂
      1)胶粘剂的柔性压折比指标不能满足设计要求,脆性过强,抹面胶浆的抗变形能力不足以抵抗应力作用;胶粘剂里有机物质成分含量过高,胶浆的抗老化能力降低,随时间推移都会出现开裂。
      2)水泥的掺入比例过大,胶浆的强度标号过高,面层胶浆早期收缩过快;胶浆的吸水率过高,冬季因冻融、冻胀作用等均会引起开裂。
      3)工程用砂选用中砂,导致砂的过筛粒径过细,含泥量过高,粒径级配不合理造成开裂。
      4)苯板没有完成对外保温养护期的要求,上墙后产生较大的后收缩,引起面层的开裂;
      苯板粘贴时局部通缝或在窗口四角没有套割引起开裂。
       2 外墙外保温工程中质量问题的解决方法
       2.1 使用弹性抗裂腻子抹面,并在建筑涂装工程中使用弹性漆饰面。弹性漆能在一定范围弥补较小的龟裂缝,但由于弹性漆的一般成膜厚度只有不到0.1mm,只能遮盖而不能阻止龟裂缝的扩展。因此应采用以弹性抗裂腻子为主、弹性漆为辅弥补裂缝,从体系配合角度发挥弹性体系的功能最大化。
       2.2 为了抵抗高层建筑负风压产生的拉力,提高保温系统在高层建筑中应用的可靠性,在施工中可采用锚固措施,将保温板材与墙体进行物理固定,将会取得比较好的效果。
       2.3 为保证外墙外保温的施工质量和使用寿命,选用性能可靠、技术成熟的粘结剂。
       目前市场上有浆料和粉料两种粘结剂。在使用后发现浆料粘结剂比较可靠。在施工中浆料的配料较方便,稠度好,粘性强,在施工时便于操作,质量便于控制。通过参与并总结前期的外保温经验教训,在后期使用外墙外保温材料后,经过几年的风吹雨打,既没有出现明显的裂缝,同时室内也取得良好的节能保温效果。

      0 评论

    • 倒叙_7629 2016-10-15 14:36

      外墙外保温系统组成的材料品种众多,有外墙保温装饰一体板、胶粘剂、网格布、木质纤维、黏结砂浆、抹面砂浆、涂料(瓷砖)等,每种材料在应用时都必须按照要求进行。如外墙保温装饰一体板,在很多工地最为常见的都是露天堆放,外墙保温装饰一体板日晒雨淋极易引起板结构变形和收缩变形。同时外墙保温板表面脏污后也会影响到保温装饰一体板的黏结力。特别是外墙保温板间存有缝隙,用砂浆填缝易引起抹面砂浆表面出现规则裂缝;保温板黏结面积太少,粘贴过程中出现空鼓现象也会影响黏结力,如空鼓明显可能导致表面出现裂缝,抹面砂浆层太薄不能遮盖保温板,在刷上涂料后易出现明显的耐碱玻璃纤维网格布及锚栓等的痕迹。抹面砂浆层太厚或第一层抹面砂浆层尚未干透就进行第二层抹面,容易出现收缩裂缝。
      在外墙外保温系统中,要使用具有一定耐碱能力的玻璃纤维网格布,如果使用一定含锆量的玻璃纤维网格布,也可以大大地提高玻璃纤维网格布的耐碱能力及整个外墙外保温系统的长期稳定性,这类产品对提高整个系统的强度具有很大的作用。另外一个值得关注的问题是冰花的存在。冰花的形成主要是由于砂浆中的游离水分在温度低于冰点时突然结冰形成冰凌后在砂浆表面留下的痕迹。
      在外墙外保温系统中使用的胶凝材料一般是普通硅酸盐水泥,而水泥在低温下的水化进展十分缓慢,早期强度发展缓慢,如果再遇上冰点温度,无疑是雪上加霜。在水泥砂浆中尚未水化的自由水一旦结冰形成膨胀,将对尚未形成足够强度的砂浆结构造成毁灭性的破坏,最终结果就是施工的砂浆没有任何强度。
      施工时一旦遇到环境温度低于5摄氏度时,应立即停止外墙面非防冻型水泥砂浆的施工操作,对已遭遇冻融破坏的外墙外保温系统工程,视受破坏的程度,建议采取相应的补救措施进行维修,如受损严重的话,应扒掉重新施工。 

      0 评论

    • Hzl_8542 2016-10-15 12:36

      1   墙体保温层为什么会脱落

      1.1   粘结层脱落已成为目前保温工程中常见的质量通病,并且有进一步扩大的势头,问题的原因如下

      ①粘结面积过小,未达到40%粘结面积的质量规范要求;
      ②粘结中发生流挂造成局布空粘或虚粘;
      ③找平砂浆与主体墙空鼓,特别是长时间渗水,容易发生持续性空鼓和空鼓面积扩大,使保温层连带空鼓或局部破坏;
      ④保温板表面荷载过大,极易直接剥离保温层造成脱落;
      ⑤基层墙面的平整度达不到要求;
      ⑥所用的胶粘剂达不到外保温技术对产品的质量、性能要求;
      ⑦基层表面含有妨碍粘贴的物质,没有对其进行界面处理;
      ⑧墙体界面处理不当,除黏土砖墙外,其他墙体均应用界面砂浆处理后再涂抹浆体保温材料,否则易造成保温层直接空鼓或界面处理材质失效,形成界面层与主体墙空鼓,连带形成保温层空鼓。

      1.2   解决的方法及意见

      ①对现场质检人员的培训,在对保温层结构了解的基础上,要清楚各种材料的特性及现场的检测方法。
      ②在施工时对粘结的面积的控制。
      ③对使用的粘结材料不要过多的加水。
      ④对现场墙基面进行界面处理。
      ⑤对正负风压较大地区防护措施采用粘结及铆钉加固共用,并尽量提高其粘结面积。
      ⑥对粘结材料的时间上进行试验对比,对比方法采用现场取样把各供应商的粘结材料按对水比例拌合好,再用聚苯板进行现场粘结,第二天测试其拉拔承受力(此测试可以随时抽检,以防止供应商为了利益偷梁换柱)。
      ⑦对粘结材料的其它检验数据特别是系统耐候性检测报告的核实有关粘结材料的国家级别认证报告的核实。
      ⑧对厂家的实验室进行实地考核(此项工作非常重要,一定要参观其实验检测设备及出厂检验程序)。

      如果把好关,相信脱落问题会得到有效的遏止。

      2   墙体保温层为什么会开裂

      渗水保温层开裂应该从两部分来分析研究(材料问题和施工环节问题),这里我们着重从材料因素进行分析。

      2.1   耐碱网格布问题的分析

      ①窗口周边及墙体转折处等易产生应力集中的部位,未设增强网格布以分散其应力引起裂缝。
      ②面层中网格布的埋设位置不当,过于靠近内侧;因网格布间断开无搭接或搭接尺寸不满足规范要求而引起的无约束开裂裂缝。
      ③抹底层胶浆时直接把网格布铺设于墙面上,透过网格布隔墙打牛,胶浆与网格布不能很好的复合为一体,使得网格布起不到应有的约束和分散作用。

      2.2   抗裂砂浆的问题分析

      ①直接采用水泥砂浆做抗裂防护层:强度高、收缩大、柔韧变形性不够,引起砂浆层开裂。
      ②抗裂防护层的透汽性不足,如挤塑聚苯板在混凝土表面的应用。
      ③配制的抗裂砂浆虽然也用了聚合物进行改性,但柔韧性不够或抗裂砂浆层过厚。
      ④胶粘剂里有机物质成分含量过高,胶浆的抗老化能力降低。低温导致粘结剂中的高分子乳液固化后的网状膜结构发生脆断,失去其本身所具有的柔韧性作用。
      ⑤砂的粒径过细,含泥量过高,砂子的颗粒级配比不合理;聚苯板粘贴是局部出现通缝或在窗口四角没有套割,由于板间接缝引起开裂。

      2.3   解决的方法与意见

      ①选用耐碱性好的耐碱网格布或耐碱型网格布。
      ②选用低碱型高柔外保温抹面层,在实验中测试结果表明:同一种网格布在两种不同砂浆的碱环境下进行耐碱测试,网格布在浸泡12天后,测试结果:高碱环境下的韧性指标和抗拉性能远远低于在低碱高柔外保温抹面砂浆中的指标,这就表明,如果使用了低碱的外保温抹面砂浆将会大大提高网格布的使用年限,从而有效的减少裂缝的发生。
      ③注意饰面层的防水性能,因为水泥砂浆只有在水的作用下才会产生碱化反应,如果基层在干燥的环境下,也会增加网格布的使用年限,从而提高其抗裂功能。
      ④基层墙面应清理干净、清洗油渍、清扫浮灰,墙面松动、风化部分应剔除干净,墙表面凸起物大于10mm应剔除;
      ⑤封堵脚手架眼和废弃的孔洞,应将洞内杂物、灰尘等物清理干净,浇水湿润,然后按要求将其补齐砌严,对填充墙上灰缝不饱满的应用砂浆填塞密实,穿墙螺栓孔宜采用防水膨胀干硬性水泥砂浆填塞密实封堵严密;
      ⑥基层界面应做毛化处理;
      ⑦水平或倾斜的出挑部位应做防水处理。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 建筑加固改造要找怎样的加固公司呢?
      • 烈焰_5169 回答:建筑加固改造事无大小,但凡涉及建筑构造安全性的,必须找技术专业的加固公司,靠谱的加固公司务必要有工程加固加固资质证书和安全性生产许可,企业营业执照等。我们可以根据到加固公司办公室的地区调查,或是施工工地调查,在网上搜索信息内容等方式掌握它们是不是合乎靠谱加固公司规定。对于加固公司的选择,可以参考以往的工程案例,可以
      • 混凝土加固 加固施工 加固设计 4天以前
    • 1 回答
      • 膜结构和钢结构的区别?
      • 烈焰_5169 回答:钢桁架与钢网架有比较明显的区别,钢网架有球(螺栓球、空心球),钢桁架基本不用球,也有用一部分的,如:支座、钢管和钢管连接不合适的地方可以用球。按工程来说,钢桁架要比钢网架的受力好,可以做100多米跨度;钢网架一般不超过100米的跨度。 钢桁架是指用钢材制造的桁架工业与民用建筑的屋盖结构吊车梁、桥梁和水工闸门等,常用钢桁架作为主
      • 钢结构 钢结构防火漆 钢结构防火涂 4天以前
    • 1 回答
      • 桁架结构有哪些分类?
      • 烈焰_5169 回答:1.桁架桥 桁架桥是桥梁的一种形式,一般多见于铁路和高速公路,分为上弦受力和下弦受力两种。桁架由上弦、下弦、腹杆组成;腹杆的形式又分为斜腹杆、直腹杆,由于杆件本身长细比比较大,虽然杆件之间的连接可能是“固接”,但是实际杆端弯矩一般都很小,因此,设计分析时可以简化为“铰接”。简化计算时,杆件都是“二力杆”,承受压力或者拉力
      • 钢结构防火涂料有哪些 管材分类 音响品牌有哪些 9天以前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。