哪位清楚圆形地板配线槽要怎么安装?

曾强 | 被浏览 7年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 请叫我雷锋 2016-10-13 23:39

      线槽安装方法及要求:
      1、线槽应平整,无扭曲变形,内壁无毛刺,各种附件齐全。
      2、线槽的接口应平整,接缝处应紧密平直。槽盖装上后应平整,无翘角,出线口的位置准确。
      3、在吊顶内敷设时,如果吊顶无法上人时应留有检修孔。
      4、不允许将穿过墙壁的线槽与墙上的孔洞一起抹死。
      5、线槽的所有非导电部分的铁件均应相互连接和跨接,使之成为一连续导体,并做好整体接地。
      当线槽的底板对地距离低于2.4m时,线槽本般和线槽盖板均必须加装保护地线。2.4m以上的线槽盖板可不加保护地线。
      6、线槽经过建筑物的变形缝(伸缩缝、沉降缝)时,线槽本身应断开,槽内用内连接板搭接,不需固定。保护地线和槽内导线均应留有补偿余量。
      7、敷设在竖进、吊顶、通道、夹层及设备层等处的线槽应符合《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045—95)的有关防火要求。
      希望能帮到您,祝您生活愉快。

      1 评论

    • 大魔王123 2016-10-14 15:25

      你好,前阵子正好用到这个,特地看了师傅的安装手法,具体给您说一下:
      1、线槽平整无扭曲变形,内壁无毛刺,接缝处紧密平直,各种附件齐全。
      2、线槽连接口处应平整,接缝处紧密平直,槽盖装上应平整,无翘角,出线口位置正确。 3、线槽经过变形缝时,线槽本身应断开,线槽内用连接板连接,不得固定,保护地线应有补偿余量,线槽CT300*100以下与横旦固定1个螺栓,CT400*100以上必须固定2个螺栓。
      4、非金属线槽所有非导电部分均应相应连接和跨接,使之成为一个整体,并做好整体连接。 5、敷设在竖井内的线槽和穿越不同防火区的线槽,按设计要求位置设防火隔堵措施。
      6、直线端的钢制线槽长度超过30m加伸缩节,电缆线槽跨变形缝处设补偿装置。
      7、金属电缆线槽间及其支架全长应不小于2处与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接。
      8、非镀锌电缆线槽间连接板的两端跨接铜芯接地线,接地线最小允许截面积不小于BVR-4 mm。
      9、镀锌电缆线槽间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不小于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。
      具体大概就是这样了,希望可以帮助到您。

      0 评论

    • Hzl_8542 2016-10-13 21:56

      圆形地板配线槽安装:   
      1、正确的方法是先布管后放电线进去,这样纸能确保以后更换电线。   
      2、如果pvc电线管道布好后高度和地板没有冲突,可以不在水泥地面开线槽。否则需开槽降低高度。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 建筑加固改造要找怎样的加固公司呢?
      • 烈焰_5169 回答:建筑加固改造事无大小,但凡涉及建筑构造安全性的,必须找技术专业的加固公司,靠谱的加固公司务必要有工程加固加固资质证书和安全性生产许可,企业营业执照等。我们可以根据到加固公司办公室的地区调查,或是施工工地调查,在网上搜索信息内容等方式掌握它们是不是合乎靠谱加固公司规定。对于加固公司的选择,可以参考以往的工程案例,可以
      • 混凝土加固 加固施工 加固设计 4天以前
    • 1 回答
      • 安装光伏电站的钢结构厂房加固方法?
      • 烈焰_5169 回答:光伏荷载以均布恒荷载作用在屋面后,厂房结构验算中常见的超限有钢柱平面外稳定超限、钢梁强度超限、钢梁平面外稳定超限、檩条强度超限、檩条稳定超限。 钢柱平面外稳定超限,可通过减小钢柱平面外计算长度来保证其稳定,可在柱间增设刚性系杆,根据柱距大小及超限程度的不同,刚性系杆规格及数量也不同,因钢柱平面外超限常发生
      • 钢结构厂房造价 钢结构 钢结构防火漆 10天以前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。