哪位知道建筑预埋管有哪些要注意的吗?

徐荣 | 被浏览 7年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • ABCDEFG_0589 2016-09-06 18:00

      施工流程
      a. 暗管敷设的施工程序为:施工准备——预制加工管弯——测定箱盒位置——固定盒、箱——管路连接——变形缝处理——接地处理
      b. 明管敷设的施工程序为:施工准备——预制加工管弯、支架、吊架——确定盒、箱及固定点位置——支架、吊架固定——盒、箱股定——管线敷设与连接——变形缝处理——接地处理。
      c. 塑料电气暗管的敷设施工程序为:施工准备——预制加工管弯制——确定盒箱位置——固定盒箱管路连接——变形缝处理。
      d. 塑料电气明管的敷设施工程序为:施工准备——确定盒、箱及固定点位置——支架、吊架制作安装——管线敷设与连接——盒箱固定——变形缝处理。
      e. 管内穿线施工程序:施工准备——选导线——穿拉线——清扫管路——放线及断线——导线与带线的绑扎——带护口——导线连接——导线焊接——导线包扎——线路检查绝缘遥测。
      (2) 主要施工方法和技术设施
      1)暗管敷设
      a.敷设的基本要求为:敷设与多尘和潮湿场合的电线管路、管口、管卡连接出应作密封处理;电线管路的敷设应沿最近的线路敷设并尽量减少弯曲,埋入墙或混凝土内的管子,离表面的距离应不小于15mm。埋入地下的电线管路不应穿过设备基础。
      b.预制加工:
      镀锌管的管径为20mm及一下时,要拗棒弯管;管径为25mm使用液压弯管器;塑料管采用配套弹簧操作。
      管子切断:钢管应用钢锯、割管锯、砂轮锯进行切割;将需要切割的管子量好尺寸,放入钳口内牢固进行切割,切割口应平整不歪斜,管口乱锉光滑、无毛刺,管内铁销除净。塑料管采用配套截管器操作。
      钢管套丝:钢管套丝采用套丝板,应根据管外径选择相应板牙,套丝过程中,要均匀用力。
      C.测定盒、箱位置:应根据设计要求确定盒、箱轴线位置,以土建弹出的水平线为基准,挂线找正,标出盒、箱实际尺寸位置。
      d.固定盒、箱:先稳定盒、箱,然后灌浆,要求砂浆饱满牢固、平整、位置正确。现浇混凝土板墙固定盒、箱加支铁固定;现浇混凝土楼板,将盒子堵好随底板钢筋固定牢固,管路配好后,随土建浇筑混凝土施工同时完成。
      e.管路连接
      镀锌钢管必须用管箍丝扣连接,套丝不得有乱扣现象,管口锉平平滑光整,管箍必须使用通丝管箍,接头应牢固紧密,外漏丝应不超过2扣;塑料管连接应采用配套的管件和粘结剂。
      管路超过下列长度,应加装线盒,其位置应便于穿线。无弯时30m。有一个弯时20m,两个弯时15m,有三个弯时8m,
      管进盒、箱连接:盒、箱开口应整齐,盒、箱上的开孔用开孔器开孔。保证开孔无毛刺,要求一管一孔。不得开长孔。铁制盒、箱严禁用电焊、气焊开孔,钢管进入盒、箱,管口应用螺母锁紧,露出锁紧螺母丝扣的2——3扣。两根以上管进入盒、箱要长度一致,间隔均匀、排列整齐。塑料管进入盒、箱应采取锁扣进行固定。
      f.管暗敷设方式: 随墙(砌体配管):配合土建工程砌墙配管时,管子外保护层不小于15mm。管口向上者应封好,以防止水泥砂浆或其他杂物堵塞管子。往上引管有吊顶时,管上端应弯成90度弯进入吊顶内。有顶板向下引管时不宜过长,以达到开关盒上口为准,等砌好隔墙,先固定盒后接短管。
      现浇混凝土楼板配管:先确定箱盒位置,根据墙体的厚度,弹出十字线,将堵好的盒固定牢然后敷管。有两个以上盒子时,要拉直线。管进入盒子的长度要适宜,管路每隔1M要用铅丝捆扎牢。
      g.暗管敷设完,在自检合格的基础上,应通知业主或监理代表检查验收,并认真填写隐蔽工程验收记录。

      0 评论

    • spl小妹子 2016-09-06 17:44

      注意事项还是很多的,据我知道的有以下这些:
      1、套管与结构钢筋的焊接、绑扎必须牢固。
      2、在砼墙、梁上固定套管时,应尽量避免焊伤土建结构主筋。
      3、在土建浇铸砼时,应派专人跟踪检查。
      4、回收预留孔管时应在砼初凝后进行,防止踩坏板面砼。
      5、预留完成后,应在套管位置用色漆做好标记,便于脱模后清理套管。
      6、土建拆模后应及时清理、复核套管的标高、数量及坐标,并作好记录,为后期安装做好准备。
      希望能帮助到你!

      0 评论

    • prettygirl 2016-09-06 17:11

      • 建筑加固改造要找怎样的加固公司呢?
      • 烈焰_5169 回答:建筑加固改造事无大小,但凡涉及建筑构造安全性的,必须找技术专业的加固公司,靠谱的加固公司务必要有工程加固加固资质证书和安全性生产许可,企业营业执照等。我们可以根据到加固公司办公室的地区调查,或是施工工地调查,在网上搜索信息内容等方式掌握它们是不是合乎靠谱加固公司规定。对于加固公司的选择,可以参考以往的工程案例,可以
      • 混凝土加固 加固施工 加固设计 9天以前
    • 1 回答
      • 膜结构和钢结构的区别?
      • 烈焰_5169 回答:钢桁架与钢网架有比较明显的区别,钢网架有球(螺栓球、空心球),钢桁架基本不用球,也有用一部分的,如:支座、钢管和钢管连接不合适的地方可以用球。按工程来说,钢桁架要比钢网架的受力好,可以做100多米跨度;钢网架一般不超过100米的跨度。 钢桁架是指用钢材制造的桁架工业与民用建筑的屋盖结构吊车梁、桥梁和水工闸门等,常用钢桁架作为主
      • 钢结构 钢结构防火漆 钢结构防火涂 9天以前
    • 1 回答
      • 桁架结构有哪些分类?
      • 烈焰_5169 回答:1.桁架桥 桁架桥是桥梁的一种形式,一般多见于铁路和高速公路,分为上弦受力和下弦受力两种。桁架由上弦、下弦、腹杆组成;腹杆的形式又分为斜腹杆、直腹杆,由于杆件本身长细比比较大,虽然杆件之间的连接可能是“固接”,但是实际杆端弯矩一般都很小,因此,设计分析时可以简化为“铰接”。简化计算时,杆件都是“二力杆”,承受压力或者拉力
      • 钢结构防火涂料有哪些 管材分类 音响品牌有哪些 14天以前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。