家装中央空调设计怎么做?

戴平平 | 被浏览 7年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • ABCDEFG_0589 2016-08-16 19:02

      首选,你先选择使用中央空调的类型,大致可分水系统,风系统,冷媒系统,当然这中间也分些小类型,就不详说,
      选完类型再计算负荷 先设备外机型号,内机型号,就确定管道大小,计算长度,材料,人工,工期,这样大概设计就出来了。

      0 评论

    • Hzl_8542 2016-08-16 18:50

      家庭中央空调的安装步骤

      1.在设计空调方案时,就要确定冷媒管的走向、室内、外机的摆放位置。
      2.在屋子内部达到施工条件,也就是俗称三通一平(通水、通电、通路、屋子地板平整)后,要立即开始预埋、预装冷媒管、冷凝水管、信号线(信号线必须单独走信号线管)、电线的敷设(电线必须走线管、信号线和电线绝对不可以共用线管)。冷凝水管一定距离必须预留排气口,最好是做T型的排气口,避免灰尘直接掉入排水管道。焊接冷媒管时,一定要一边充氮气一边焊接,不可以直接焊接,避免冷媒管内存有氧化物。冷媒管的保温工作一定要做好,由于冷媒管基本都是安装在天花板内部和隐藏在墙壁中,所以可以没必要做扎带。冷媒管的保温管套一般只有1米长,两条保温管套的连接处一定要做加强处理,就是剪一小段的冷媒管套,包好衔接处,再用扎带扎死,这样才确保冷媒管的冷凝水不会滴落。
      3.在装修天花封顶前,必须完成冷凝水排水测试、冷媒管试压工作。冷媒管试压应在冷媒管完成所有焊接后就开始测试,一直挂压力表,直至天花封板前才可以拆除压力表。还有室内机的吊装。室内机吊装请注意,无论室内机是否自带排水泵,请在吊装室内机时,有往排水口处稍稍倾斜,以避免室内机储水盘积水。室内机吊装完成后,必须要用室内机自带的膜套包裹好室内机,避免装修工作有大量的灰尘进入室内机。
      4.如果采用了风管式的室内机,在做天花时,必须做好送风口、回风口、检修口的开口工作。
      5.如果冷凝水排入洗手间,请确认冷凝水管与地漏的衔接是否做好,如果做不好,有可能出现衔接处积水的情况。
      6.局部地方需要贴瓷片,在预定的位置要预留好有线遥控器的信号线出口和有线遥控器的底盒安装。
      7.一套空调系统必须要有单独的空气开关,绝对不允许与普通照明或其他用电混用空气开关。

      0 评论

    • 请叫我雷锋 2016-08-16 18:05

      风道的布置原则
        1.空调系统的风道在布置时应考虑使用的灵活性。当系统服务于   多个房间时,可根据房间的用途分组,设置各个支风道,以便与调节。
        2.风道的布置应根据工艺和气流组织的要求,可以采用架空明敷设,也可以暗敷设于地板下、内墙或顶棚中。
        3.风道的布置应力求顺直,避免复杂的局部管件。弯头、三通等管件应安排得当,管件与风管的连接、支管与干管的连接要合理,以减少阻力和噪声。
        4.风管上应设置必要的调节和测量装置(如阀门、压力表、温度计、风量测定孔、采样孔等)或预留安装测量装置的接口。调节和测量装置应设在便于操作和观察的地方。
        5.风道布置应该最大限度地满足工艺需要,并且不妨碍生产操作。
        6.风道布置应在满足气流组织要求的基础上,达到美观、实用的原则。

      0 评论