猫女 2016-08-15 20:46
首先,机柜专用插座通常被称为PDU,英文全称POWER-DISTRIBUTION-UNIT,意思是电源分配单元。PDU一般是针对19寸标准机柜设计的,它采用模块化结构,主要是保证机柜内通信、电子等重要设备的供电,避免因过电压和雷电感应而造成设备损坏。虽然PDU是个小器件,但却是各种设备中工作时间最长的器件,只要有设备工作,PDU都会处于工作状态。如果PDU的质量不好,就有可能造成断电甚至火灾,其损失将不可估量。所以选择高质量高性能的网络机柜专用电源分配单元以进一步保证系统的工作安全就可想而知是何等重要了。
PDU和普通插座主要区别如下:
1、防雷击、电涌防护:最大耐冲击电流:20KA或更高;限制电压:≤500V或更低。
2、报警保护:LED数字式电流显示与带报警功能的全程电流监控。
3、滤波保护:带有精细滤波保护,输出超稳定的纯净电源。
4、过载防护:提供两极超负荷保护,可有效防止过载所产生的问题。
5、防误操作:PDU主控开关ON/OFF带保护栅,可防止意外关闭,同时提供可选择的双路。
6、模块化设计,设有国际通用标准插孔、英标插孔、德标插孔、美标插孔等等不同模块可自由更换以满足多国客户的不同需求。
当然机柜PDU电源分配单元还具有诸如使用范围广、机械强度高、使用安全可靠等等优势!
希望我的回答能帮到你。
-丶- 2016-08-15 19:26
1、PDU插座是多有设备运行的第一道也是最为密切的部件,PDU的好坏直接影响到各个设备的。PDU系列机柜插座式电源保护防雷器依据IEC标准设计,专用于精细保护单相交流供电的敏感设备,应用于设备端作为电源第三级保护,使设备免遭由雷击或电子干扰产生的瞬态过电压的损害。此电源保护防雷器采用两级串联式联动保护,最大通流量可达20kA,电压保护水平可以低至800V,输入输出兼容多国标准插头及各种功率匹配,具有可恢复过载保护装置,将防雷器与电源插板完美组合。
2、普通插座的电缆配置负载都比较的弱,大多数标称额定10A;采用1.5mm2的电缆,有少数厂家会标称16A4000W,根据国家电缆线材标准,无论是哪一种配置,普通插座的额定承载功率很难真正达到4000W以上。可见难以满足目前日益迅速壮大的机房要求。
ABCDEFG_0589 2016-08-15 08:38
1、从负载功率上讲:普通插座的电缆配置负载都比较的弱,大多数标称额定10A;采用1.5mm2的电缆,有少数厂家会标称16A4000W,根据国家电缆线材标准,无论是哪一种配置,普通插座的额定承载功率很难真正达到4000W以上。可见难以满足目前日益迅速壮大的机房要求。 PDU(POWER DISTRIBUTION UNIT)无疑是很大程度上解决了这一问题,因为其任意一个部件都是可以条件定制,完全可以满足机房用电环境的安全。目前工业插头应用在PDU上也越来越广泛,其电流数可以满足在16A、32A、65A、125A等等更多的需求,因此采用普通非专业插座用在机柜上是非常错误的。
2、从材料上讲:普通的一般是塑料的,而PDU是全金属的。如果负载过大,PDU有防火的功能,而普通的插座没有。由于PDU 是金属外壳,所以具有防静电的功能,这对敏感的电子设备免受静电危害等影响。从而保护设备的稳定运行。
3、从功能上讲:普通的插座只有供电过载和总控等功能,插孔的输出也是很单调的;而PDU不仅功能繁多(有防雷功能、总控开关、过载保护、电流电压显示、远程监控功能、烟感温湿度在线检测等)而且输出模块的制式可以根据具体的情况进行合理搭配和选择。(有国标、美标、国际IEC、德标等)
4、从使用寿命上讲:普通的插座一般为2-3年。插拔4500-5000左右,而PDU插座采用超级导通金属材料——锡(磷)青铜。具有良好耐磨性与导电性,满负载通电一小时,温升只有20度,远低于国家标准的45度,有效阻止元件发热。热插拔10000以上,使用寿命高达10年,是普通插座的5倍以上。