请问玻璃幕墙检验批示如何划分的?

童凌薇 | 被浏览 7年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 倒叙_7629 2016-08-10 19:02

      1.幕墙现场可靠性检测
      1).什么情况下,需要对玻璃幕墙进行现场安全性检测?
      (1)未按照玻璃幕墙规范设计、施工和验收
      (2)工程技术资料、质量保证资料不齐全
      (3)停建玻璃幕墙工程复工前
      (4)当遭遇地震、火灾,或强风袭击后出现幕墙损坏情况
      (5)发生幕墙玻璃破碎、开启部分坠落或构件损坏等情况
      (6)玻璃幕墙使用过程中发现质量问题,业主要求进行评估

      2)专业从事建筑幕墙安全可靠性的各项性能检测,评估包括以下几点内容:
      (1)玻璃幕墙材料的检测
      (2)玻璃幕墙的结构承载力验算
      (3)玻璃幕墙结构和构造的检测

      2、根据《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007的相关内容,幕墙节能工程使用的材料构件等进场时,应对其下列性能进行复验,复验应为见证取样送检:
      (1)保温材料:导热系数、密度。
      (2)幕墙玻璃:可见光透射比、传热系数、遮阳系数、中空玻璃露点。
      (3)隔热型材:抗拉强度、抗剪强度。
      (4)幕墙的气密性能应符合设计规定的等级要求。当幕墙面积大于3000m2或建筑外墙面积50%时,应现场抽取材料和配件,在检测试验室安装制作试件进行气密性能检测(气密性能检测试件应包括幕墙的典型单元、典型拼缝、典型可开启部分),试件应按照幕墙工程施工图进行设计。试件设计应经建筑设计单位项目负责人、监理工程师同意并确认,检测结果应符合设计规定的等级要求。

      0 评论

    • Hzl_8542 2016-08-07 22:20

      1、同一厂家的同一品种、类型、规格的门窗及门窗玻璃每100樘划分为一个检验批,不足100樘也为一个检验批。
      2、同一厂家的同一品种、类型和规格的特种门每50樘划分为一个检验批,不足50樘也为一个检验批。
      3、对于异型或有特殊要求的门窗,检验批的划分应根据其特点和数量,由监理(建设)单位和施工单位协商确定。
      建筑外门窗工程的检查数量应符合下列规定:
      1、建筑门窗每个检验批应抽查5%,并不少于3樘,不足3樘时应全数检查;高层建筑的外窗,每个检验批应抽查10%,并不少于6樘,不足6樘时应全数检查。
      2、特种门每个检验批应抽查50%,并不得少于10樘,不足10樘时应全数检查。

      0 评论

    • 那么爱你 2016-08-07 21:19

      玻璃幕墙检验批示划分如下:
      1幕墙工程施工、技术管理资料
      1.1建筑幕墙工程概况
      1.2幕墙工程中标通知书
      1.3建筑幕墙施工组织设计、施工方案及审批
      1.4技术交底记录
      1.5设计交底记录、图纸会审记录
      1.6设计变更、洽商记录
      幕墙工程质量事故处理记录
      幕墙工程正常使用情况下物理耐用年限保证书
      幕墙施工图、结构计算书、设计说明
      建筑设计单位对幕墙工程设计的确认文件
      1.7幕墙工程观感质量检查记录
      1.8幕墙工程质量控制资料和主要功能检测报告检查表

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 建筑加固改造要找怎样的加固公司呢?
      • 烈焰_5169 回答:建筑加固改造事无大小,但凡涉及建筑构造安全性的,必须找技术专业的加固公司,靠谱的加固公司务必要有工程加固加固资质证书和安全性生产许可,企业营业执照等。我们可以根据到加固公司办公室的地区调查,或是施工工地调查,在网上搜索信息内容等方式掌握它们是不是合乎靠谱加固公司规定。对于加固公司的选择,可以参考以往的工程案例,可以
      • 混凝土加固 加固施工 加固设计 8天以前
    • 1 回答
      • 膜结构和钢结构的区别?
      • 烈焰_5169 回答:钢桁架与钢网架有比较明显的区别,钢网架有球(螺栓球、空心球),钢桁架基本不用球,也有用一部分的,如:支座、钢管和钢管连接不合适的地方可以用球。按工程来说,钢桁架要比钢网架的受力好,可以做100多米跨度;钢网架一般不超过100米的跨度。 钢桁架是指用钢材制造的桁架工业与民用建筑的屋盖结构吊车梁、桥梁和水工闸门等,常用钢桁架作为主
      • 钢结构 钢结构防火漆 钢结构防火涂 8天以前
    • 1 回答
      • 安装光伏电站的钢结构厂房加固方法?
      • 烈焰_5169 回答:光伏荷载以均布恒荷载作用在屋面后,厂房结构验算中常见的超限有钢柱平面外稳定超限、钢梁强度超限、钢梁平面外稳定超限、檩条强度超限、檩条稳定超限。 钢柱平面外稳定超限,可通过减小钢柱平面外计算长度来保证其稳定,可在柱间增设刚性系杆,根据柱距大小及超限程度的不同,刚性系杆规格及数量也不同,因钢柱平面外超限常发生