      一、卷材防水层铺贴顺序和方向应符合下列规定:
      1 卷材防水层施工时,应先进行细部构造处理,然后由屋面最低标高向上铺贴;
      2 檐沟、天沟卷材施工时,宜顺檐沟、天沟方向铺贴,搭接缝应顺流水方向;
      3 卷材宜平行屋脊铺贴;上下层卷材不得相互垂直铺贴。
      二、立面或大坡面铺贴卷材时,应采用满粘法,并宜减少卷材短边搭接。
      三、卷材搭接缝应符合下列规定:
      1 平行屋脊的搭接缝应顺流水方向,搭接缝宽度应符合本规范4.5.10的规定;
      2 同一层相邻两幅卷材短边搭接缝错开不应小于500㎜;
      3 上下层卷材长边搭接缝应错开,且不应小于幅宽的1/3。

      0 评论

    • -丶- 2016-07-27 17:19

      搭接不能少于10CM,卷材收口要密实,所有基础和女儿墙周圈必须铺设附加层,卷材高出任何基础或是管道不能低于250mm(建筑完成面)。所有防水屋面必须进行闭水试验。
        闭水实验也叫蓄水试验,要放满水,水要有足够容积。蓄水试验的蓄水深度应不小于20mm,蓄水高度一般为30-100mm,蓄水时间为24小时,水面无明显下降为合格。一般在屋面、卫生间或有防水要求的房间做此试验。蓄水试验的前期每1小时应到楼下检查一次,后期每2—3小时到楼下检查一次。若发现漏水情况,应立即停止蓄水试验,重新进行防水层完善处理,处理合格后再进行蓄水试验。

      0 评论

    • Standby凡 2016-07-26 10:59

      防水材料搭接的尺寸的一般要求
      1、卷材铺贴的方向应根据屋面的坡度确定,屋面坡度小于5%时,宜平行于屋脊铺贴;坡度大于5%时,宜垂直于屋脊铺贴;
      2、凡节点构造部位(分格缝处等)应加铺一层卷材作为附加层,附加层可单边铺贴;
      3、搭接宽度长边应不小于80mm,短边应不小于120mm。