中央空调机组维护保养怎么做的?

小木 | 被浏览 7年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 请叫我雷锋 2016-07-21 01:47

      中央空调机组维护保养内容有: 
      1、清除机组表面灰尘,金属表面除锈加防锈油    
      2、检查机脚螺栓有无松动,机组有无异常振动及噪声并立即进行处理。   
      3、用氟里昂电子检漏仪检测机组有无氟里昂渗漏,当表明有渗漏时,应立即进行修复止漏。 
      4、检查油位油压是否正常,出现油位低应立即补充冷冻机油。  
      中央空调末端系统运行一段时间后过滤网上就会聚积灰尘,增加空气阻力,因而引起风量减小或堵死;风量减小会引起室内空调效果不好,影响正常使用。并且,室内机长期运行会使电机轴承磨损严重、电机输出功率增加、噪音增大,给用户的正常生活带来影响。所以室内机每年要进行一次保养,主要保养内容有: 
      1、清洗回风过滤器、清洗换热器翅片、清洗离心风轮、轴承加油保养及更换 
      2、检测风机盘管出风口风量及出风口温度是否正常,清理出风口、回风口灰尘。 
      中央空调冷却水系统由于是开式循环系统,冷却水通过冷却塔是充分和空气接触,在被冷却的同时也将空气的大量尘埃等杂质被引入水系统中,沉积在冷却塔、空调机组和管道里形成淤泥,影响热交换,同时引起运行成本增加,增加机组故障的产生。
      冷水机组保养内容有: 
      1、检查水泵油杯油箱中润滑油是否正常,轴承有无磨损,出现问题及时更换润滑油或轴承。 
      2、检查水泵轴封是否漏水,运转是否正常,机脚螺栓有无松动,止回阀进出口闸阀有无漏水。 
      3、检查冷却塔是否正常工作,联接螺栓,机脚螺拴有无松动锈蚀,管道及自动电动阀门运行有无故障。 
      中央空调长期运行后,由于电线、元器件发热、机组振动等原因会引起接头松动、脱落,造成接触不良。如果感温探头、压力传感器、流量传感器、防冻保护器等控制元件损坏,就会造成机组不能在正常工况下运行,会使给机组的运行造成不可估测的故障。
      电气控制部分的保养内容有: 
      1、检查各类温度传感器、压力传感器控制器、水流控制器、温度计、压力表安装有无松动。发现问题立即处理。 
      2、首先切断电源,清扫电控柜内外灰尘,检查电控拒,启动拒内元器件,导线及线头有无松动或异常发热现象,发现问题立即处理。

      1 评论

    • 四月1234 2016-07-20 10:13

      1、更换润滑油
      2、更换干燥过滤器
      干燥过滤器是保证制冷剂进行正常循环的重要部件。由于水与制冷剂互不相溶,如果系统内含有水分,将大大影响机组的运行效率,因此保持系统内部干燥是十分重要的,干燥过滤器内部的滤芯必须定期更换。
      3、安全阀的校验
      冷水机组上的冷凝器和蒸发器均属于压力容器,根据规定,要在机组的高压端即冷凝器本体上安装安全阀,一旦机组处于非正常的工作环境下时,安全阀可以自动泄压,以防止高压可能对人体造成的伤害。所以安全阀的定期校验对于整台机组的安全性是十分重要的。
      4、冷凝器和蒸发器的清洗
      水冷式冷凝器的冷却水由于是开式的循环回路,一般采用的自来水经冷却塔循环使用。当水中的钙盐和镁盐含量较大时,极易分解和沉积在冷却水管上而形成水垢,影响传热。结垢过厚还会使冷却水的流通截面缩小,水量减少,冷凝压力上升。因此,当使用的冷却水的水质较差时,对冷却水管每年至少清洗一次,去除管中的水垢及其他污物。清洗冷凝器水管的方法通常有以下两种:
      (1)使用专门的清管枪对管子进行清洗。
      (2)使用专门的清洗剂循环冲洗,或充注在冷却水中,待24h后再更换溶液,直至洗净为止。
      5、制冷剂的充注
      如没有其他特殊的原因,一般机组不会产生大量的泄漏。如果由于使用不当或在维修后,有一定量的制冷剂发生泄漏.就需要重新添加制冷剂。充注制冷剂必须注意机组使用制冷剂的牌号。

      0 评论

    • 那么爱你 2016-07-19 18:34

      1.机组各种参数工程师都调整,已达到最佳的工作状态,请勿再自行调整。
      2.机组在试用24小时后,必须清洗水泵进水端之过滤器。
      严禁频繁作各开关,压缩机的开机次数不得超过6小时/小时,且每次开机运行时间应在5分钟以上。
      3.主电路电源开关在正常使用期内不能断开。
      4.机组在换季或者长时间不开机,第一次开机时必须提前开启加热,预热3小时以上,以防压缩机液击。
      每个月进行一次全机检查工作:
      1.电气各接线端近固螺栓有无松动。机组各运动部件有无声音,运行是否正常。制冷系统的高,低压力值是否正常。
      2.各电机运行电流是否正常,绝缘电阻是否满足要求。
      3.机组换热器每年至少用洗洁精或者高压水清洗俩次。
      冬季开机请特别注意:
      1.气温在0度以下要定期检查循环水保温效果,且不能切断机组进线电源,并搭载制热机状态;长期停机不用时,必须放掉水侧换热器和系统管道内的水,以避免管道冻裂。
      2.机组应由专业人操作,管理,发现异常情况应及时停机并查明原因和排查故障,严禁操作人员带病运行。
      3。如遇无法解决的困难,请及时与售后联系,过了保修期及时找专业的公司修理。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 建筑加固改造要找怎样的加固公司呢?
      • 烈焰_5169 回答:建筑加固改造事无大小,但凡涉及建筑构造安全性的,必须找技术专业的加固公司,靠谱的加固公司务必要有工程加固加固资质证书和安全性生产许可,企业营业执照等。我们可以根据到加固公司办公室的地区调查,或是施工工地调查,在网上搜索信息内容等方式掌握它们是不是合乎靠谱加固公司规定。对于加固公司的选择,可以参考以往的工程案例,可以
      • 混凝土加固 加固施工 加固设计 16小时前
    • 1 回答
      • 膜结构和钢结构的区别?
      • 烈焰_5169 回答:钢桁架与钢网架有比较明显的区别,钢网架有球(螺栓球、空心球),钢桁架基本不用球,也有用一部分的,如:支座、钢管和钢管连接不合适的地方可以用球。按工程来说,钢桁架要比钢网架的受力好,可以做100多米跨度;钢网架一般不超过100米的跨度。 钢桁架是指用钢材制造的桁架工业与民用建筑的屋盖结构吊车梁、桥梁和水工闸门等,常用钢桁架作为主
      • 钢结构 钢结构防火漆 钢结构防火涂 16小时前
    • 1 回答
      • 安装光伏电站的钢结构厂房加固方法?
      • 烈焰_5169 回答:光伏荷载以均布恒荷载作用在屋面后,厂房结构验算中常见的超限有钢柱平面外稳定超限、钢梁强度超限、钢梁平面外稳定超限、檩条强度超限、檩条稳定超限。 钢柱平面外稳定超限,可通过减小钢柱平面外计算长度来保证其稳定,可在柱间增设刚性系杆,根据柱距大小及超限程度的不同,刚性系杆规格及数量也不同,因钢柱平面外超限常发生
      • 钢结构厂房造价 钢结构 钢结构防火漆 6天以前
    • 1 回答
      • 钢结构厂房有哪些加固的难点?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构厂房加固的难点主要包括以下几个方面: 1. 施工条件复杂:旧钢结构厂房通常存在空间狭小、设备繁多、交叉作业等问题,给施工带来了较大的难度。 2. 结构鉴定困难:旧钢结构厂房的结构类型和历史维修情况可能存在不确定性,给结构鉴定和加固方案的制定带来一定的难度。 3. 构件修复困难:由于钢结构厂房的构件往往存在变形、开
      • 钢结构厂房造价 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 1个月前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。