    • Standby凡 2016-07-19 15:40

      1)
      强度试验(试验时间1h):压力表应安装得管道系统的最低点,加压泵宜设得压力表附近;管道内应充满清水,彻底排净管道内空气;用加压泵将压力增至试验压力,然后每隔10分重新加压到试验压力,重复两次;记录最后一次泵压10min及40min后的压力,要求压差不得大于0.06MPa.

      2)
      严密性试验(试验时间2h):试验应在强度试验合格后立即进行;记录强度试验合格2h后的压力。此压力比强度试验结果结束时的压力下降不应超过0.02MPa。

      1 评论

    • 紫苹果国际设计 2019-05-26 10:29

      1.1规定,压力降不得超过0、试验压力采用的数据不正确,压降不得大于0,压力降不直超过0.5倍.325公斤、没有降压过程的观测数据.5×1,只有符合了上述两项要求才能说明系统是正常的、根据《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》4,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.15倍状态下稳压2h.2.5=8,在这个压力下,但不得小于0:首次为1小时、观测时间不够.6MPa。检验方法.5公斤之间.15倍后2小时的观测结果:金属及复合管给水管道在试验压力下观测10min,同时检查各连接处不得渗漏.3公斤.5公斤。
      由于上述问题的存在,压力降不应大于0,然后在工作压力的1.325公斤后再观察2小时;
      3.02MPa,1小时之内的压降不得大于0、因为你家本来的水压(工作压力)在5-5.15=6,无法判断你的系统正常与否,然后降到工作压力进行检查、你的试压有几下几点问题,应不渗不漏;
      2。
      三:“室内给水管道的水压试验必须符合设计要求.25公斤:即压力降至工作压力1。当设计未注明时,所以根据规范要求试验压力应为5.5×1,降压后为2小时,降压后应为6;塑料管给水系统应在试验压力下稳压1h,你应该按正规的程序重新试压.05MPa.03MPa。”
      二,然后将压力降压5:首次应为8.25公斤

      0 评论

    • prettygirl 2016-07-20 10:45

      1、冷水管试验压力,应为冷水管道系统设计压力的1.5倍,但不得小于0.9MPa。
      2、热水管试验压力,应为热水管道系统设计压力的2.0倍,但不得小于1.2MPa。
      3、管道水压试验应符合下列规定:管道安装完毕,外观检查合格后,方可进行试压;热熔连接管道,水压试验应在连接24小时后进行;试压介质为常温清水。当管道系统较大时,可分层、分区。试验压力按冷水管和热水管的规定,并应符合:
      4、强度试验(试验时间为1小时):压力表应安装在管道系统的最低点,加压泵宜设在压力表附近;管道内应充满清水,彻底排净管道内空气;用加压泵将压力增至试验压力,然后每隔10分钟重新加压至试验压力,重复两次;记录最后一次泵压10分钟及40分钟后的压力,它们的压差不得大于0.06MPa。
      5、严密性试验(试验时间2小时)试验应在强度试验合格后立即进行;记录强度试验合格2小时后的压力。此压力比强度试验结束时的压力下降不应超过0.02MPa。
      6、埋在地平面层和墙体内的管道,试压工作应在面层浇捣或封堵前进行,达到试压要求后,土建方能继续施工。大型工程,管道试压工作可根据施工进度,分段进行。
      7、寒冷地区冬季进行试压试验时,应采取有效防冻措施,试验完毕后应及时泄水。

      0 评论

    • 那么爱你 2016-07-19 12:33

      水管试压一定得超过2公斤压力最好是3-4公斤,30分钟即可.
      室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa.检验方法:金属及复合管给水管道系统在试验压力下观测10min,压力降不应大于0.02MPa,然后降到工作压力进行检查,应不渗不漏;塑料管给水系统应在试验压力下稳压1h,压力降不得超过0.05MPa,然后在工作压力的1.15倍状态下稳压2h,压力降不得超过0.03MPa,同时检查各连接处不得渗漏。     

      0 评论