prettygirl 2016-04-07 21:10
关于消防水池进水管的管径,无非两条规定:流速小于2.5m/s,充水时间小于48h。
计算中,取100管径,1m/s流速,得出48h水量看能否满足水池容积。
在此我有不同的看法请大家讨论赐教。
在这种情况下,已知条件是市政管网接入点的压力,流速是随压力和管径变化的,应该是未知量,并不是我们指定1m/s就可以的。
Lin_4987 2016-04-07 22:04
消防水箱进水管的管径应满足消防水箱8h充满水的要求,但管径不应小于DN32,进水管宜设置液位阀或浮球阀。进水管应在溢流水位以上接入,进水管口的最低点高出溢流边缘的高度应等于进水管管径,但最小不应小于100mm,最大不应大于150mm;当进水管为淹没出流时,应在进水管上设置防止倒流的措施或在管道上设置虹吸破坏孔和真空破坏器,虹吸破坏孔的孔径不宜小于管径的1/5,且不应小于25mm。但当采用生活给水系统补水时,进水管不应淹没出流;溢流管的直径不应小于进水管直径的2倍,且不应小于DN100,溢流管的喇叭口直径不应小于溢流管直径的1.5倍~2.5倍。