    • ag123456 2016-04-05 14:23

      判断墙体是否是剪力墙(承重墙),要结合房屋结构本身,应仔细研究原建筑图纸并到现场实际勘察后才能确定。剪力墙和承重墙是两个概念,但都具有共同点,不同的是剪力墙为混凝土结构。从建筑施工图中可以看出,粗实线部分或黑色填充的就是剪力墙。
      现场察验墙体上无预制圈梁的肯定是承重墙。非承重墙体一般在图纸上以细实线或虚线标注,为轻质、简易的材料制成的墙体,非承重墙一般较薄,仅做隔断墙体用。
        个人装修时可以结合以下几点简单地区分承重墙和非承重墙:   
      1、从房屋结构上区分:   一般地讲,砖混结构的房屋所有墙体都是承重墙,但不能称为剪力墙。框架结构的房屋内部的墙体一般都不是承重墙,但用于电梯井的墙体除外。   
      2、从房屋档次上:一般的中低档的住宅楼、别墅都是砖混结构的。高档的都是框架结构的多。   
      3、从墙砖的材质上区分:一般标准砖的墙是承重墙,加气砖的是非承重墙。   
      4、从墙的厚度分:150mm厚的隔墙是非承重墙,如卫生间,厨房出现较多。剪力墙明显较厚,通常都在300MM以上。   
      5、根据梁与墙的结合处区分:采用的斜排砖的方法的一定是非承重墙。墙与梁间紧密结合的可能是承重墙。
      6、通过声音判断:敲击墙体,有清脆的大回声的,是轻墙体,而承重墙或剪力墙应该没什么太多的声音。

      0 评论

    • 清水一掬 2016-04-04 22:04

      光从外表很难看出来,小于等于120的一定不是剪力墙,你用手去拍墙面,听声音可以感觉剪力墙很实没什么声音,而普通混凝土墙会给你一种不够结实的感觉。最好就是看图纸,有的建筑图上直接就注明了哪些是剪力墙,如果建筑图上没有就只有看结构图了,剪力墙需要配筋。想到的就这么多。

      0 评论

    • Hzl_8542 2016-04-04 21:13

      首先,先从形状上来辨析柱、异形柱、剪力墙、短肢剪力墙有什么不同:

        若设肢截面高为h,宽为b,则有:

        1≤h/b≤3   —>   柱(同时是单肢)

        h/b≤4 —>   异型柱(当然同时要满足异型柱的其他条件,比如有小于300mm的肢宽,不小于500的肢高)

        5≤h/b≤8   —>   短肢剪力墙

        8≤h/b —>   一般剪力墙

        (4≤h/b≤5之间的避免出现)

        扁柱也就是高宽比接近5的柱,相对方柱等概念,没有具体的定义。

        200×1000的截面应该按照短肢剪力墙的轴压比计算,不应该超过0.7,如果抗震等级高,还要降低。全国异形柱规程征求意见稿不允许转换层下的支承柱采用异形柱。

        异型柱具体定义:截面几何形状为L形、T形或十形(不含Z形),且各肢最小截面宽度小于300mm的柱。异型柱截面各肢肢高与肢厚之比不应大于4,且肢厚不应小于200mm,肢高不应小于500mm。(其实异型柱是介于柱与剪力墙之间的一种构件)

        其次,从设计角度来看两者的区别:

        异形柱:轴压比(按框架柱)、刚度(梁考虑刚域)、配筋(双偏压)、构造(按异形柱规程)。

        短肢墙:轴压比(按剪力墙)、刚度(墙输入、采用壳元或薄壁杆元)、配筋(按剪力墙)、构造(按高规的短肢墙构造)。

        弱短肢剪力墙(截面高厚之比小于5的墙肢):高规7.2.5条文规定了不宜采用墙肢截面高度与厚度之比小于为5的剪力墙;当其小于5时,其在重力荷载代表值作用下产生的轴力设计值的轴压比,抗震等级为一级(9度)、一级(7、8度)、二级、三级时分别不宜大于0.3、0.4、0.5和0.6。

        短墙(截面高度之比不大于3的墙肢):高规7.2.5条文和抗震规范6.4.9条文规定剪力墙的截面高度与厚度之比不大于3时,应按柱的要求进行设计,底部加强部位纵向钢筋的配筋率不应小于1.2%,其它部位不应小于1.0%,箍筋应沿全高加密。

        对于是从事预算工作来说,况且不必从结构设计那么高深的角度来探究两者区别,首先短肢剪力墙与异形柱的工程量计算就是不相同的,虽然体积与模板的计算项目可能一样,但是由于两者的设计不同导致钢筋含量不同,钢筋算量部分的值就会有差异。再从定额含量的角度来说,大家肯定都知道,柱的定额含量和定额单价高于墙的定额含量和定额单价,因为完成柱所消耗的人工、材料和机械是与墙不同的,柱的施工难度系数特别是异形柱的施工难度系数比墙要大,耗费的人工要多,材料损耗也大,机械消耗也大,所以柱的定额含量和单价要高于墙。

        由此可见,在预算工作中,若是混淆短肢剪力墙和异形柱可能给工程带来金钱上的损失,因此能够掌握对两者清晰的界定是预算人员的必备技能。