空气开关复位按钮要怎么使用?

梦林 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 荣耀vvv 2016-04-03 17:07

      空气开关复位按钮的使用方法: 右上角那个T按钮是测试按钮,这个按钮一般只有漏电断路器上才有,按下该按钮后,将有一个电阻跨接漏电断路器,产生一定的剩余电流来模拟发生漏电时的剩余电流,用于检测漏电断路器是否可以正常工作,按下后应该立即跳闸,否则漏电断路器有故障。T按钮下面的那个方形按钮是复位按钮,当空开是因某种原因自动脱扣时,复位按钮会自动弹出,而手动分闸时复位按钮不会弹出,这样可以区别究竟是人工分闸,还是自动跳闸。当复位按钮弹出后,再次合闸时需要按下复位按钮,否则无法正常合闸。 每月按一次是为了确保漏电保护功能是有效的,多按几次一般不会造成损坏但也没有意义。 按下T按钮后不跳闸并且冒烟,有可能是脱扣装置卡住了,内部电路检测到剩余电流便接通电磁脱扣器线圈的电源,但脱扣器却无法正常跳闸,脱扣器线圈长时间通电,便发热冒烟烧毁了

      2 评论

    • ag123456 2016-04-06 16:26

      漏电保护开关,上面的T,是测试按钮,要求你每月按一次,来测试漏电保护功能是否正常,下面的是复位钮,如果漏电跳闸后需要按一下这个才能合上闸,否则合不上的。

      0 评论

    • 请叫寡人大王 2016-04-03 16:46

      你好,是这样的。这个开关是检测空气开关自身是否安全可用的,按下去就跳闸了,如果按他没有反应 就需要更换一个了,防止出现其他安全问题。通过我的回答,希望可以解决问题。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 建筑加固改造要找怎样的加固公司呢?
      • 烈焰_5169 回答:建筑加固改造事无大小,但凡涉及建筑构造安全性的,必须找技术专业的加固公司,靠谱的加固公司务必要有工程加固加固资质证书和安全性生产许可,企业营业执照等。我们可以根据到加固公司办公室的地区调查,或是施工工地调查,在网上搜索信息内容等方式掌握它们是不是合乎靠谱加固公司规定。对于加固公司的选择,可以参考以往的工程案例,可以
      • 混凝土加固 加固施工 加固设计 3天以前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。