机房风口地板要怎么安装?

陈利萍 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • ag123456 2016-03-23 22:28

        防静电地板安装:
        1、清洁地面;
        2、认真检查地面平整度和墙面垂直度,如发现不符合施工要求,向甲方有关部门提出;
        3、拉水平线,井将地板安装高度用墨线弹到墙面上,保证铺设后的地板在同一水平面上,测量室内的长度、宽度、并恰当选择铺设基准位置以减少地板的切割,在地面弹出安装支架的 网格线;
        4、将要安装的支架调整到同一需要的高度并将支架摆放到地面网格线的十字交叉处;
        5、用螺钉将横梁固定到支架上,并用水平尺正横梁,使之在同一平面上并互相垂直;用吸板器在组装好的横粱上放置地板:直角尺逐,
        6、若墙边剩余尺寸小于地板本身长度,可用切割地板的方法进行拼利;
        7、封边;
        8、清理现场,完成;

      0 评论

    • prettygirl 2016-03-23 21:52

      1、 认真检查地面平整度及墙面垂直度,如发现有重大缺陷或需要局部改造,应向甲方有关部门提出;

      2、 拉水平线,并将全干地板安装高度用墨线弹到墙面上,保证铺设后的地板在同一水平内,测量室内的长度、宽度及选择基准位置,并在地面弹出安装支座的网络格线,以保证铺设整齐、美观,同时尽量减少地板的切割;

      3、 将要安装的支座调整到同一需要的高度并将支座摆到地面网格线的十字交点处;

      4、 用安装螺钉将桁梁固定到支座上,并用水平尺、直角尺逐一校正桁梁,使之既在同一平面内,又相互垂直;

      5、 用吸板器在组装好的桁梁上放置全钢防静电活动地板;

      6、 若靠近墙面处剩余尺寸小于活动地板的长度,可以用切割地板的方法进行拼补;

      7、 在铺设地板时,用水泡水平仪逐块找平,活动地板的的高度靠可调支座调节,铺设过程中应轻拿轻放,防止划伤地板及损坏边条,同时应边铺设边打扫,避免将杂物、灰尘遗留在地板下面;

      8、 在机房设置较重设备时,可在设备基座的全钢防静电地板下加装支座,以防地板变形;

      9、 HPL装饰板需要切割或开口加工时,其开口凹角处应制φ6~φ8止裂孔,以防止加工后的去昂地板装饰面开裂。

      0 评论

    • Hzl_8542 2016-03-22 21:25

      安装方法:1.使安装简单化,并为今后设备配置改动和扩大供给了较大的灵活性。  2.机房内设备可在防静电地板下进行自由的电器连接,便于铺设和修理,使机房整齐漂亮。  3.它能够保护各种电缆、电线、数据线及插座,使其不受损坏。  4.机房能够使用地板下的空间作为空调的静压风库,取得满足的气流组织。无论计算机设备装置在那个置,都能够经过防静电活动地板的风口得到空调送的空气。  5.有利于设备底部的修理、保护。  6.消除电缆显露对人体的危害。  7.能够使用防静电活动地板的可调性消除地上的不平度,确保机房地上的全体水平度。  8.能使静电荷漏泄至地,并反射电磁辐射。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 建筑加固改造要找怎样的加固公司呢?
      • 烈焰_5169 回答:建筑加固改造事无大小,但凡涉及建筑构造安全性的,必须找技术专业的加固公司,靠谱的加固公司务必要有工程加固加固资质证书和安全性生产许可,企业营业执照等。我们可以根据到加固公司办公室的地区调查,或是施工工地调查,在网上搜索信息内容等方式掌握它们是不是合乎靠谱加固公司规定。对于加固公司的选择,可以参考以往的工程案例,可以
      • 混凝土加固 加固施工 加固设计 2天以前
    • 1 回答
      • 安装光伏电站的钢结构厂房加固方法?
      • 烈焰_5169 回答:光伏荷载以均布恒荷载作用在屋面后,厂房结构验算中常见的超限有钢柱平面外稳定超限、钢梁强度超限、钢梁平面外稳定超限、檩条强度超限、檩条稳定超限。 钢柱平面外稳定超限,可通过减小钢柱平面外计算长度来保证其稳定,可在柱间增设刚性系杆,根据柱距大小及超限程度的不同,刚性系杆规格及数量也不同,因钢柱平面外超限常发生
      • 钢结构厂房造价 钢结构 钢结构防火漆 8天以前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。