      变频空调日立故障代码:
      01   室内机
      保护装置跳
      风扇电机、排水PCB继电器有问题
      02   室外机   保护装置跳
      压缩机、制冷剂过量、反相
      03   通讯系统   室内机间或室外机间通讯不正常   电线接错、PCB问题、保险断
      04   变频器   室外机变频器问题   PCB向变频器的通讯有问题
      05   通讯系统   电源线不正常   相接反
      06   电压波动   室外机、室内机电压过低或高   电压波动、接线错、保险断
      07   制冷系统
      排气端过热度过小   制冷剂过量、传感器或接线问题
      08   排气端气体温度过高   制冷剂不足、传感器或接线问题
      09   室外机   保护跳
      风扇电机问题、接线错误

      1 评论

    • Hzl_8542 2016-03-16 21:09

      一、   柜机KF(Rd)?46、50、65、70LW   故障分析:(故障显示:1?18、)
      2   ?19灯常亮,定时、温度灯闪)   
      二、   
      1.   12?29灯闪为何故障?   
      故障代码显示为外机故障(冷媒不足)。排除方法:   
      ①管温本身问题(25℃时管温阻值为10KΩ)   
      ②压缩机故障:压缩机电容坏或压缩机坏   
      ③严重缺氟:查漏、加氟   
      ④管路系统堵:看具体情况分析堵在哪部分   
      ⑤电压问题:电压偏低或偏高造成压机过热保护   
      ⑥外风机不转   
      ⑦电路板坏   
      三、   
      2.   11?28灯闪为何故障?   

      故障代码显示为内环温坏。排除方法:   
      ①内室温坏(25℃阻值为10KΩ)   
      ②主控板坏   
      3.   11?27灯闪为何故障?   
      故障代码显示为内管温坏。可检查:   
      ①内管温坏(25℃时阻值为10KΩ),短路或开路   
      ②主控板坏   
      四、   
      4.   11?26灯闪为何故障?   

      故障代码显示为外管温坏。可查:   
      ①外管温坏   

      ②接插件接触不良   
      ③主控板坏   
      五、   
      5.   8?25灯闪为何故障?   
      故障代码显示为过压保护。制热过程中可能出现:   
      ①内管温坏   
      ②外风机坏或风机电容坏   
      ③内蒸发器散热片脏堵   
      ④内风机转速低   
      ⑤电路板坏   
      六、   
      6.   7?24灯闪为何故障?   
      故障代码显示为内机过热。可查:   
      ①内管温坏   
      ②内电机坏   
      ③内机蒸发器散热片脏堵   
      ④电路板坏   
      七、   
      7.   6?23灯闪为何故障?   

      故障代码显示为室内冻结(制冷时)。可能是:   
      ①内管温坏   
      ②内电机坏   
      ③内机蒸发器散热片脏堵   
      ④电路板坏   
      八、   
      8.   4?21灯闪为何故障?   
      故障代码显示为外机过热。可能为:   
      ①外管温坏   
      ②外风机坏   
      ③外机散热片脏堵   
      ④电路板坏   
      九、   
      9.   显示正常,制冷制热效果不好为何?   
      有可能是:   
      ①房间面积与空调选型不匹配   
      ②房间散热问题   
      ③氟利昂过多或缺氟   
      ④压机吸排气不足   
      ⑤内风机风量小   
      ⑥其它   

      二   、   分体KFR-35GW故障分析   

      1.   安装后试机外机不转,为什么?   
      多为接线错误。要求内机3#零线(N线)必须接外机2#零线(N线),其它线对接,否则外机只有四通阀吸合声,风机、压机都不工作。   

      2.为何KFR-35GW   开机转1分钟停机?   
      多为外风机不转。可查①风机电容坏   ②风机电机坏   

      3.故障显示●○●   ○○○○○   ○●○为何故障?(电源灯●表示点亮0.5秒,○表示灭0.5秒)   
      表示室内管温短路或开路(内管温坏或接触不良)   

      4.故障显示●○●   ○○○○   ○●○是何故障?   
      此现象表示室温传感器开路或断路。   

      5.故障显示●○●○●○●○●○●   ○○○○○   ●○是何故障?   
      显示室外传感器开路或断路。   

      6.故障显示●○●○●   ○○○○○   ●○●○●是何故障?   
      显示电机坏或风机电容坏,换内电机或换主控板。   

      三、分体KFR-32GW故障分析   

      1.为什么运行灯闪亮(亮0.5秒灭0.5秒,下面同),   1次/8秒   定时灯点亮?   
      表示内管温短路或断路。   

      2.为什么运行灯闪亮(2次/8秒),   定时灯点亮?   
      表示室温短路或断路。   

      3.   为什么运行灯闪亮(5次/8秒),定时灯点亮?   
      表示外机故障。可检查①压机电容坏   ②压机坏   ③缺氟   ④电压过高或过低,压机过热保护   

      4.   为什么运行灯闪亮(6次/8秒),定时灯点亮?   
      表示内电机坏或风机电容坏(换电路板或内电机)   

      四、分体KFR-25GW故障分析   
      同KFR-32GW故障显示判断   
      五、日江KFRd-120LW故障分析   
      1.   为什么接上电(380V),内机电源灯不亮?   
      可查①内变压器坏   ②外机相序板坏   ③外机缺相(三相电)   ④内机主板坏   
      2.   为什么不化霜?   
      可查①内管温坏   ②主控板坏   ③内机滤网过脏或蒸发器散热片脏堵   ④内电机风量小   
      3.   制冷不好如何处理?   
      可查①缺氟   ②压机吸排气不足   ③四通阀座中   ④管道脏堵(多为分配器处脏堵)

      0 评论

    • prettygirl 2016-03-16 21:02

      ⑴室外机不工作
      ① 开机后检查室外机有无220V电压,如没有,请检查室内、外机连接是否接对,室内机主板接线是否正确,否则更换内机主板。
      ② 如上电蜂鸣器不响,请检查变压器。
      ③ 如外机有220V电压,检查外机主板上红色指示灯是否亮,否则检查外机连接线是否松动,电源模块P 、N-间是否有300V左右的直接电压,如没有,则检查电抗器,整流桥及接线。如果有,但外机主板指示灯不亮,先检查电源模块到主板信号连接线(共10根)是否松脱或接触不良,再不行,请更换电源模块,更换模块时,在散热器与模块之间一定要均匀涂上散热膏。
      ④ 如室外机有电源,红色指示灯亮,外机不启动,可检查是内、外机通讯,(检查方法:开机后按“TEST”键一次,观察室内机指示灯),任何一种灯闪烁为正常,否则通讯有问题;检查内外机连接线是否为专用的扁平线,否则更换之。如通讯正常,请检查室内外机感温包是否开路或短路或阻值不正常,过载保护器端子 北京空调维修 是否接好。以上两方法均不能解决,则更换室外控制器。
      ⑤ 如空调开机11分钟左右停机,且不能启动,请检查室内管温感温包是否开路;如开机后再启动,外风机不启动,检查室内、外感温头是否短路。
      ⑵空调开机后一直低频运转
      请检查室内管温、室外环境、压缩机及化霜感温包是否有开路或短路、阻值不正常现象。
      ⑶P板变频柜机故障代码及解决办法
      E1:压缩机电流过大、压缩机过热、排气温度过高、模块保护——检查过载保护器有无断路。压缩机感温包是否短路。
      E2:室内机蒸发器防冻结保护——查室内感温包是否开路,排除即可。
      E3:室内温度感温包短路或开路。
      E4:室内管温感温包短路或开路。
      E5:室内外通讯故障——检查室内外连接线有无接错(零、火线不能接反);信号线与控制板的连接处,接插口出有无松动;控制器是否损坏等。
      ⑷制热时,室内机不工作。请检查电源连接线(内、外机)是否正确,电源线是否接地,如以上均正常,则更换室内机主控板。
      4. 格力2000变频机及变频柜机系列故障判断及处理
      室外机不启动原因有:电源模块坏;室内、外通讯不正常;室内、外感温包故障;压缩机过载保护器开路;PCB板坏等;
      具体判断如下:
      ⑴电源模块坏:上电后首先检查电源模块P、N之间是否有310VDC电压,如果无,请检查室外机主回路中整流桥、电抗器、电容是否有故障,接线是否松脱,同时检查PTC电阻是否坏,PTC电阻正常时,其两端电阻为30Ω~60Ω之间,开路或短路均不正常。如果有310VDC电压,而室外机PCB板上红色指示灯不亮,请检查PCB板与电源模块之间的十芯信号连接线是否接触良好,电源模块上针座是否折弯,如以上均正常,而PCB板红色指示灯依然不亮,说明电源模块坏。
      如果红色指示灯亮,压缩机不启动,将压缩机U、V、W三根线拔掉,开机,外风机能正常运行(3分钟以上),也说明电源模块坏。
      注意:换电源模块时,一定要在电源模块及散热器均匀涂上散热膏。
      ⑵室内、外感温包故障(故障现象:不启动或开一段时间后停):变频机控制与室内、外感温包都有关系。
      ①制冷、抽湿模式:如出现开几分钟的停机现象。
      a. 请检查室内管温是否故障或温度过低,导致防冻结保护。
      b. 请检查室外化霜感温包是否有故障或温度过高,当T化>65℃时,压缩机会停,T化<58℃时恢复运行。
      c. 排气感温包是否过高或有故障。T排>115℃停压缩机,T排<92℃恢复运行。
      d. 过载保护器是否开路即压缩机过载跳或接触不良。
      ⑵制热模式:
      a. 如压缩机不启动,内风机一直不转,则为通讯故障,请检查室内、外连接线是否正确,是否完全可靠接地。
      b. 室内管温保护,当T管>65℃时停压缩机;T管>52℃时恢复运行,处理方法可先将管温包拔掉或更换新感温包。
      c. 排气温度保护及过载保护同制冷。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 建筑加固改造要找怎样的加固公司呢?
      • 烈焰_5169 回答:建筑加固改造事无大小,但凡涉及建筑构造安全性的,必须找技术专业的加固公司,靠谱的加固公司务必要有工程加固加固资质证书和安全性生产许可,企业营业执照等。我们可以根据到加固公司办公室的地区调查,或是施工工地调查,在网上搜索信息内容等方式掌握它们是不是合乎靠谱加固公司规定。对于加固公司的选择,可以参考以往的工程案例,可以
      • 混凝土加固 加固施工 加固设计 10小时前
    • 2 回答
      • 钢结构建筑的使用面积是如何进行计算的?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构行业是建筑行业中的一个重要分支,以钢材为主要材料,通过焊接、螺栓连接等方式构建建筑物的结构框架。相比传统的混凝土结构,钢结构具有自重轻、强度高、施工速度快等优势,因此在厂房、体育馆、桥梁等领域得到广泛应用。 然而,钢结构厂房施工工期需要多长时间呢?实际情况会因项目的规模、复杂度和施工条件等因素而有所不同
      • 使用面积 钢结构 钢结构防火漆 1个月前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。