    • Hzl_8542 2016-03-11 18:15

      1、环境温度为25℃时,施工后2-3天应达到实干,即硬度达到完成固化的80%左右;
      2、表面不能出现发粘现象;
      3、气泡:平涂型、砂浆型无气泡,自流平允许1个小气泡/10平方米;
      4、流平性好,无镘刀痕,大面积接口处基本平整;
      5、无浮色发花,颜色均匀一致,大面积接口处允许有极不明显的色差;
      6、无粗杂质,但允许有空气中的浮尘掉落在造成的极小缺陷;
      7、地坪表面应平整平滑,光泽度应达到设计要求(高光泽≥90、有光≥70、半光50~70),平涂型为有光、水性为半光~无光;
      8、桔皮、砂浆防滑面效果应很明显。,无挥发性有机物排放,被广泛用于现代工业地坪的涂饰中的。

      0 评论

    • ag123456 2016-03-11 14:17

      环氧地坪施工完后验收的标准是:
      一、环氧地坪的表面性能
      1、在常温(25°C )情况下,环氧地坪漆能在3天左右达到实干,施工的涂层硬度达到完全固化的80%。
      2、环氧地坪漆施工完后表面不能有气泡、发粘、刷痕、发花、颜色不均等弊病。
      3、环氧地坪漆表面装饰效果要好,要有光泽度。
      二、环氧地坪的机械性能
      1、环氧地坪硬度要达标,一般用指甲压地面不会出现压痕或是压痕很快恢复。
      2、环氧地坪的耐磨行要小于0.024g(500g/1000r)。
      3、可以耐中等浓度的酸碱。
      4、用水冲洗地面,地面不会变色。

      0 评论

    • -丶- 2016-03-11 12:49

      是这样的施工工艺如下:
      一、   素地处理:
      对旧地坪进行专业机械打磨处理,对起砂部分打磨铲除,清扫浮尘,再采用磨面机械处理水磨石基面,使地面无脱落、无粉化等情况。对于局部地区有裂纹,用专业机械打磨处理,在凹坑处用水泥自流平铺平,打磨处理施工结束后,依据地面情况对于含水率进行测试,可采用地坪测湿仪或依据专业人员的经验,将一块2m*2m的完整薄膜平铺在地面上,薄膜底部置干燥纸,四周密封。72小时后,取出干燥纸,若可点燃则可施工;不可点燃或断续则不可施工。对于含水率高的地面一般可采用高压火枪喷烤地面或用水性环氧底漆处理地面。油层薄的可用稀释剂先进行清洗   ,油层厚的地面则采用水泥自流平打底方案处理。二、   底漆施工:
      A、   将甲乙两组份的树脂底漆混合后,用专业手提式搅拌机充分搅拌均匀,滚涂或批刮在清扫干净的地面上,待其充分渗透后,如发现局部发白、漏涂或无光亮,依情况可以局部再滚涂一次,以保证底涂的密封效果;
      B、起砂地坪由分两次涂布底漆:
      第一次涂布底漆时,对混合后材料加入20%乙醇,第二次涂布时对混合后的材料加入5%的乙醇,使底漆能渗透深层固化,以保证底涂的密封效果。三、   环氧中涂施工:
      中涂施工方法:
      先将中涂主剂按比例加入硬化剂混合,充分搅拌均匀后,加入适量的石英粉,充分搅拌均匀,倒在地面上,以镘刀全面做一层批覆,填平纤维布片,使表面平整。施工过程中,用镘刀齿尖除去大泡并挑去杂质颗粒物,间隔48小时待地面硬化干燥后全面砂磨,再以吸尘器吸净地面灰尘。
      对于施工地面平整度较差或者施工厚度较厚者(超过1mm),中涂可分为多次多遍施工,以保证整体施工的一致性。四、   环氧面漆施工:
      先将主剂搅拌均匀,然后将硬化剂向装有主剂的桶中央倒入,避免材料混合不均匀。充分搅拌均匀后,间隔15分钟后,让其充分反应、熟化,再用专用地坪专业镘刀整体施工。施工时如发现砂粒杂质立即除去,搅拌桶内涂料若呈现硬化状态时,必须停止使用并随时更换搅拌桶。五、   漆面保护(可选上罩光漆):
      面漆施工完毕后进行罩光漆的滚涂,等待48小时后,可穿柔底鞋进入,一周内不可用水、油、碱酸等化学物涂粘。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 建筑加固改造要找怎样的加固公司呢?
      • 烈焰_5169 回答:建筑加固改造事无大小,但凡涉及建筑构造安全性的,必须找技术专业的加固公司,靠谱的加固公司务必要有工程加固加固资质证书和安全性生产许可,企业营业执照等。我们可以根据到加固公司办公室的地区调查,或是施工工地调查,在网上搜索信息内容等方式掌握它们是不是合乎靠谱加固公司规定。对于加固公司的选择,可以参考以往的工程案例,可以
      • 混凝土加固 加固施工 加固设计 4小时前
    • 1 回答
      • 膜结构和钢结构的区别?
      • 烈焰_5169 回答:钢桁架与钢网架有比较明显的区别,钢网架有球(螺栓球、空心球),钢桁架基本不用球,也有用一部分的,如:支座、钢管和钢管连接不合适的地方可以用球。按工程来说,钢桁架要比钢网架的受力好,可以做100多米跨度;钢网架一般不超过100米的跨度。 钢桁架是指用钢材制造的桁架工业与民用建筑的屋盖结构吊车梁、桥梁和水工闸门等,常用钢桁架作为主
      • 钢结构 钢结构防火漆 钢结构防火涂 4小时前
    • 1 回答
      • 安装光伏电站的钢结构厂房加固方法?
      • 烈焰_5169 回答:光伏荷载以均布恒荷载作用在屋面后,厂房结构验算中常见的超限有钢柱平面外稳定超限、钢梁强度超限、钢梁平面外稳定超限、檩条强度超限、檩条稳定超限。 钢柱平面外稳定超限,可通过减小钢柱平面外计算长度来保证其稳定,可在柱间增设刚性系杆,根据柱距大小及超限程度的不同,刚性系杆规格及数量也不同,因钢柱平面外超限常发生
      • 钢结构厂房造价 钢结构 钢结构防火漆 6天以前
    • 1 回答
      • 钢结构厂房有哪些加固的难点?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构厂房加固的难点主要包括以下几个方面: 1. 施工条件复杂:旧钢结构厂房通常存在空间狭小、设备繁多、交叉作业等问题,给施工带来了较大的难度。 2. 结构鉴定困难:旧钢结构厂房的结构类型和历史维修情况可能存在不确定性,给结构鉴定和加固方案的制定带来一定的难度。 3. 构件修复困难:由于钢结构厂房的构件往往存在变形、开
      • 钢结构厂房造价 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 1个月前
    • 1 回答
      • 钢结构建筑实施加固的方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:现在的建筑物的结构类型有很多,混泥土结构、框架结构和钢结构等,这些都是常见的一些建筑结构来的。钢结构建筑现在也越来越流行,很多高层建筑都是采用钢结构,这就说明了钢结构的整体刚度好、抵抗变形能力强。那么钢结构是如何实施加固的呢?。钢结构加固的主要方法有;减轻荷载、改变结构计算图形、加大原结构构件截面和连接强度、