谁有防静电架空地板施工方案

杨华晖 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • Hzl_8542 2016-03-07 15:55

      防静电PVC地板的施工要求:            1、防静电PVC地板,是以聚氯乙烯树脂为主体,配导电材料等助剂,经塑炼、模压、加工而成,主要用于要求防静电、导静电的地面施工。            2、施工前对地面的要求:要求地面要平整、干燥,无明显凸起或者凹进。            3、施工适用地面:可以是水磨石地面、瓷砖地面或者水泥地面等。               防静电PVC地板的施工流程:            1、先将地面清理干净,将表面的浮灰清除干净。            2、用量具寻找出房间的中心位置,,画出十字中心线,十字线垂直等分。            3、铺设地导电网,引出地线:铺设铜箔网络,在铜箔上涂上少许导电胶,从中心位置开始逐一铺设相邻地面。            4、地导电网铺设完毕后,在地面上均匀涂上一层粘结剂,等它自然干。            5、待地面上的粘结剂干燥适中,触感不是粘的情况下,开始铺设地板。铺设地板的时候,用橡皮榔头敲打,可以保证地板间的粘结牢固。            6、整个房间铺设完成后,在地板拼缝处,用开槽机进行U型开槽。开槽完成后,在开槽处铺设焊条,是指用焊枪在地板接缝处,对焊条进行热塑焊接,焊接完成后,用刮刀刮平高出地板的焊条。            7、地板铺设完成后,将地板表面清理干净。

      0 评论

    • 荣耀vvv 2016-03-07 15:27

      您好,防静电地板施工方案

      防静电地板

      (1)清理地面:原基层地面应平整,无明显高低不平之处用铲刀铲除地面上的杂物,并清理干净。

      (2)定位放线:根据房间平尺寸和设备布置情况,按活动地板块模数,制定铺设方案及合理的铺设方法,应遵循以下原则:

      a.如室内无控制柜等设备,几何尺寸有符合活动地板块模数时,宜由内向外铺设。

      b.如室内平面尺寸不符合板块模数时,应把室内两个方向的中心点找出来,看两边尺寸相差多少,若相差不明显,宜由外向内铺设;若相差较大时,宜进行对称分格,由内向外铺设。

      c.如室内地面上没有控制柜等设备(要留洞时),其铺设方向和先后顺序应综合考虑。

      d.根据设计要求确定铺设高度。

      综合上述,铺设方法确定后,要进行找中、套方、分格、定位放线工作,即需要把分格线标弹在地面上,又要把标高线标弹在四周墙壁上,以便于施工时操作控制。
      (3)安装固定可调支架和横梁:要按室内四周墙上弹划出的标高控制线和基层地面上已弹好的分格位置安放可调支架,并架上横梁,用小线和水平尺调整支座高度至全室等高。地板支撑的每个螺帽在调平之后都应拧紧,形成联网支架。

      (4)铺设活动地板:铺设活动地板块并调整水平高度,保证四角接触平整、严密,活动地板块不符合模数时,不足部分可根据实际尺寸切割后镶补(切割地板时要精细),并配装相应的可调支架和横梁。

      (5)防静电接地:活动地板安装完成后应进行接地连接,其技术性能应符合设计要求和施工验收规范。

      防静电地坪

      a.基面处理b涂刷封闭底漆c铺设铜线,割槽d刮涂导电中层漆

      PVC防静电地板

      a、基面(地面)处理;b、镘刮自流平水泥找平;c、涂刷导电底胶;d、铺设铜箔成网状排列;

      e、贴PVC地板;f、在地板接缝处开V字槽;g、塑料焊接钎缝取平;h、表面清洁;i、上防静电蜡。
      防静电地板施工步骤及验收标准

      一、施工步骤

      1.认真检查地面平整度和墙面垂直度,如发现不符合施工要求,应向甲方有关部门提出;

      2.拉水平线,并将地板安装高度用墨线弹到墙面上,保证铺设后的地板在同一水平面上,测量室内的长度、宽度,并恰当选择铺设基准位置以减少地板的切割,在地面弹出安装支架的网格线;

      3.将要安装的支架调整到同一需要的高度并将支架摆放到地面网格线的十字交叉处;

      4.用螺钉将横梁固定到支架上,并用水平尺、直角尺逐一矫正横梁,使之在同一平面上并互相垂直;

      5.用吸板器在组装好的横梁上放置地板;

      6.若墙边剩余尺寸小于地板本身长度,可以切割地板的方法进行拼补;

      7.在铺设地板时,用水泡水平仪逐块找平,地板的高度靠支架调节;

      8.在机房放置较重设备时,应在设备基座的地板下加装支架,以防地板变形;

      9.活动地板需要切割或者开孔时,应在开口拐角处应用电钻打◎6-◎8圆孔,防止贴面断裂。
      二、地板铺设验收标准

      1.活动地板的下面和地板表面应清洁、无灰尘、遗物;

      2.地板表面无划痕,无涂层脱落,边条无破损;

      3.铺装后地板整体应稳定牢固,人员在上面行走不应有摇晃感,不应有声响;

      4.地板的边条应保证一直线,相邻地板错位不大于1mm;

      5.相邻地板块的高度差不大于1mm。

      0 评论

    • Sweet瀦瀦 2016-03-07 14:56

      防静电架空动地板地面施工内容包括基层处理,安装支架、横梁、斜撑,安装接地系统,铺设地板等的施工、测试与质量检验。                  
      施工现场温度应在10---35摄氏度之间,相对湿度小于80%;通风应良好。 材料、设备与工具    施工材料应符合要求。在设计无特殊要求时,应符合以下规定:防静电活动地板板面应平整、坚实,板与面的粘接应牢固,应具有耐磨、防潮、阻燃等性能。支架、横梁、斜撑表面应平整、光洁,钢质件须经镀锌或其它防锈处理。防静电性能指标和机械性能、外观质量等应符合《防静电活动地板通风规范》SJ/T10796的要求。应储存在通风干燥的仓库中,远离酸、碱及其它腐蚀性物质,严禁置于室外日晒雨淋。               
      施工应具有的设备和工具包括切割机、手提式电锯、吸盘器、1M钢直尺、水平尺、清洗打蜡机、测试电极和测试仪表等,其规格、性能和技术指标应符合施工工艺的要求。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 厂房加固的施工方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:常见的厂房加固方法包括以下几种: 1、碳纤维加固:通过使用碳纤维布或板材粘贴在需要加固的构件上,利用其高强度和粘结剂的粘结力,对构件进行加固和补强。碳纤维加固具有高强度、高耐久性、轻质、施工简便等优点,适用于各种类型的厂房结构。 2、粘钢加固:通过使用高性能的环氧类粘接剂将钢板粘贴在混凝土构件的表面,以提高其承载能
      • 施工方法 厂房装修有哪些 加固施工 1个月前
    • 1 回答
      • pp雨水模块雨水调蓄池施工方案?
      • 兔友_GPUQ08 回答:随着城市化进程的加快,城市洪涝灾害、水资源短缺等问题愈发凸显,为此,雨水调蓄池应运而生。PP模块式雨水调蓄池是一种高效、环保、经济实用的雨水管理系统。惠洁雨水回收对于缓解水资源短缺、促进可持续发展、保护环境、提供可再生资源和创造经济效益等方面都具有重要的意义。@惠洁pp雨水模块 pp雨水模块雨水调蓄池施工方案 1
      • 地板施工方案 拆除施工方案 施工方案 2个月前
    • 1 回答
      • 塑料水表箱品经济指标是钢筋混凝士阀门井的2/3,但施工费用更节省?
      • 呆狗 回答:塑料水表箱作为一种新型的供水设施,不仅具有优秀的性能特点,还具备显著的经济优势。与传统的钢筋混凝土阀门井相比,塑料水表箱的经济指标优越,施工费用更为节省,特别是人工成本方面。 塑料水表箱的生产成本相对较低。由于其采用高品质的塑料材料,生产工艺简单,生产效率高,因此单个水表箱的成本较低。同时,塑料水表箱的寿命长,维护成本
      • 水表箱 钢筋 水表 2个月前
    • 1 回答

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。