woshi1091888511 2016-02-29 23:34
你好,准备工作 1 室外机安装位置应符合以下要求: (1)地面或墙体要能承受机体的重量自振动; (2)安装的部位要便于操作、调整与维修; (3)外机运转时发生的噪音及冷(热)风、冷凝水不能影响他人的工作、学习和生活; ??(4)外机周围不能有可燃性气体泄漏; (5)外机尽可能安装于背明地方。 家用空调安装步骤 2 室内机安装位置应符合以下要来: (1)避免太阳直射在机组上,远离热源; (2)内机的进、出风口处,不应自障碍物。 ??测量内、外机之间的距离。内、外机之间距离应小于5米,大于5米应准备新的连接铜管。 ??测量内、外机之间位差。内、外机之间位差距离应小于3米,否则舍降低空调器的制冷能力,增大压缩机负荷,引起过载启动。 ??做好了以上的准备,就可以安装了,家用空调分为分体壁挂式和分体式空调,所以我们按照不同的空调进行安装的讲解: 家用空调安装步骤 END 分体壁挂式空调器安装家用空调安装 1 (1) ??安装位置的选择。室内机组应悬挂在结实的墙面上,高度一般以1.8-2m为宜,但不论在任何的情况下,室内机组与屋顶应有0.1m的间隙,这样有利通风。安装位置还应考虑冷凝水的排水便利问题。室外机组既可悬装在外墙上,也可放置于直接固定在室外地面上的底座上。其安装位置应符合说明书所列的要求(与周围建筑物的距离)。 2 (2) ??安装室内机组。摘下室内机组的底板,水平按在选定的墙面位置上。按照底板四周有箭头指示的孔洞位置,在墙上做好标记,然后在墙上用电钻钻出孔洞,塞上塑料胀锚螺栓,用木螺钉穿过带指示的底板孔洞,并拧入胀锚螺栓内固紧底板。接下来进行开墙孔洞工作,孔洞是给室内、外机组的连接管道和电线需穿墙而过时用的。墙上孔洞位置,以室内机组底板上的圆缺口而定。开孔时,可用电钻先在圆缺口周围钻一圈小孔,然后用铁錾凿通成洞,这样既精确,又省时。开凿墙洞,应使墙洞有一个由内向外的倾斜坡度,以便冷凝水的排出。在墙洞中插入原机配置的塑料螺纹圆形护套筒,该护套筒是用来保护穿墙管道和导线的。若原机缺少护套筒,可选用其他硬塑料管代替,护套筒或硬塑料管的长度视墙的厚度而定,多余长度应切除。 室内机组连接管道的引出方式,因安装位置不同有从左背后引出、右背后引出、右下侧引出和左下侧引出等几种方式。引出连接管道时,要注意一次弯曲成功,避免数次来回操作,以防损坏管子。引出后,将连接管套上保温套管,在机壳内10mm左右的位置上,开始进行管道的包扎(连同导线、排水管一起包扎),直包扎到制冷管的接头前为止,剩下的,等接头接好时再包。包扎带用原机配给的,也可用乙烯树脂胶带或其他泡沫塑料胶带代替。以上工作完成后,就可将室内机组悬挂在机组底板上并使引出连接管道穿过墙洞。 3 (3)安装室外机组。用40mm×40mm角铁焊制机组支架,。若室外机组要安放在地面时,应用厚木方或工字钢做底座,使机组旋转在底座上并用螺栓固定好。 4 (4)管道连接。当室内、外机组分别安装完毕后,便可进行连接它们之间的制冷剂管和控制电线。分体壁挂式空调器的制冷剂管,共分二段,一段为室内机组后带(其长度不超过室内机组外壳宽度),另一段单独管子(共两支)的长度一般为3,4,5m三个标准长度,其中以5m最多,而室外机组是不带管的,机组外壳上留有供连接制冷剂管的接头。室内、外机组共有两支制冷剂管道需现场连接,粗管为低压管(气管)、细管为高压管(液管)。故共需接四对接头,接头多采用快速接头。连接时,去世掉接头上的塑料盖(防尘盖),将两接头互相对准,用一只扳手将管接头卡紧不动、再用一把转矩扳手将另一只活动接头罗帽卡上,不断的均匀用力转动矩扳手,直到听到转矩扳手发出“咔咔”声时,即表明已紧固完毕,这样接头便接好了。若没有转矩扳手,也可用其他扳手代替,但紧固力不好掌握、用力的大小须即使接头连接严密不泄露,又不会用车过度损坏管子和接头。先从低压管(粗管)连接,后从高压管(细管)连接。当连接好后,应立即进行检漏。可用肥皂水涂抹在接头处,若有泄漏。可听到丝丝声和看到气泡。这时,应重新紧固接头。若接头连接良好,无泄漏,用一块隔热垫(原机所带),或截一段保温套管剪开,将接头包上,用包扎带在前边包扎口处开始包扎,把接头和后段的管道与控制电线(连接导线)包扎好,一直包扎到室外机组的接头前为止。 5 (5)接线。室内外机组的电线连接:首先要看懂机组上的电气原理图和接线图,连接导线一般承机配有,必要时要自备导线,其规格要相同。连接导线时,要确认接线端子的颜色是否相符,然后用颜色相同之导线连接起来。导线连接后要进行认真检查,必要时可用电表进行检查和校核。
灯泡大怪兽 2016-02-29 21:57
安装方法:1、与水电设施相协调。空调设施的安装应该与家庭中的水电设施相协调,为将来的使用提供方便,家用央空调的安装更应该如此。由于家用中央空调采用隐藏式安装,如果没能与水电设施协调设计安装,不但使便,将来的安装调整也会十分不便。 2、家用中央空调安装早于家庭装修。由于家用中央空调采用隐藏式安装,其安装应该在家庭装修之前行。另外,为了与整体的装修风格相协调,在安装家用中央空调之前家庭装修的方案应该已经确定,以便在保空调效果的基础上,确定空调室内机的安装位置和风管走向。一般情况下,空调室内机安装在过道外的局部内,风管可采用局部吊顶的方法进行隐藏,进而确定送风口、回风口的大小和位置。 3、安装施工过程中注意监察。为确保家用中央空调的成功安装,在安装和家庭装修的过程中,安装人应意施工期间的现场检查工作,以便及时发现并解决问题。施工过程中,需要监察的事项包括压力表有无变化、顶高度是否合适、制冷剂铜管和冷凝水排管是否遭到损坏、送风口和检修口的大小和位置是否存在问题等。
ddd_3192 2016-02-29 20:50
内机就位:
施工队进场第一步就是吊装内机,这里只要注意2个点就可以避免后续问题。
a::内机离房顶距离不得小于1公分,避免机器运行时与墙顶产生共振。
b: 内机吊装需考虑千分之五的坡度,接冷凝水的一侧要稍微低一些,避免冷凝水排不出去。
冷媒铜管的安装:
安装完内机即可安装冷媒铜管,这是中央空调安装过程中最重要的一个环节。
a: 所有的焊接点应该是铜管与分歧管的连接处进行焊接,不存在铜管与铜管焊接。
b:在焊接过程中必须在铜管内冲入氮气(充氮焊接工艺),这使铜管内部没有空气避免了产生焊接使内壁结炭从而在正式运转时入压缩机而产生故障。
c:焊接完成后应该用高压氮气进行管内吹灰,保持铜管内清洁。
充氮保压:
这是焊接完成后必须对铜管进行的压力测试,往铜管内充入一定压力的氮气进行保压,一般压力测试时间为24小时。
需要特别说明:使用R410冷媒,需保持管内压力为40公斤,R22冷媒则需要保持管内压力为20公斤。
氮气是惰性气体,膨胀系数小,几乎不存在由于热胀冷缩而产生的压力变化。如果测试过程中压力表有下降,则应该检查冷媒管焊接是否有问题。
冷凝水管的安装: 冷凝水管从内机接出后至室外或地漏,至少保持>1%的坡度。质量较高的安装则是从室内机接出后,就近落地,最后会同其他冷凝水管一起接出室外或地漏。
安装外机:
做到外机风扇出风口必须在50公分内无遮挡物,所有落地脚必须安装减震垫,保证外机运转正常
抽真空: 外机安装完毕后在充填冷媒前需要对冷媒管进行抽真空,把管内的空气抽出,保持管内干燥、无水分,否则空气和水会与冷媒混合产生冰晶,严重的会造成设备损坏。 规范:冷媒管需要连接上外机后进行操作;抽真空的时间一般多联机不少于两小时,一拖一风管机不少于20分钟。
充注冷媒: 上述工作完成后,则可以开启冷媒阀,释放出外机内自带的冷媒,开机测试并检测压力,适当进行补充,直至调试完成,达到理想工作状态后即可。
风口测量安装:
回风口:家庭中央空调通常将回风口与检修口安装在一起,风口尺寸必须与内机回风口吻合,不能出现错位情况,这样才可以达到最佳回风量;并保证有足够的维修空间。
出风口:出风口一定不能装在灯带附近(理由:如果出风口前有灯带,会造成空调在制热时遮挡出风,而热空气是往上的,使得热空气滞留房间的上部,从而整个活动空间感觉热量不足,需很长时间才能有热感觉。)