3条回答
ag123456 2016-02-29 17:46
外墙外保温是一项先进的外墙节能技术。但外保温系统位于建筑物的外表面,直接面向大气环境。除系统性能应承受室外多种不利因素的作用和满足外墙的保温隔热要求外,其可靠性、完全性和耐久性尤为重要。在高层建筑中使用,需要特别注意下列问题:
一是系统与基层墙体应有可靠的固定。高层建筑应承受风荷载较大,而且墙体部分会产生很大负风压(吸力)。因此,保温层应与基层(无机材料)有可靠的黏结,尤其是采用(有机材料)保温板,一定要注意这个环节。而由无机材料构成的保温层,如伊通建筑保温系统,与各种基层墙体(无机的混凝土、各类墙体材料等)具有良好的匹配性和相容性;同时受到风荷载作用下不会变形、剥落,具有高度的安全性和可靠性。
二是系统的防火性能应符合国家有关法律规定。现在用于高层建筑的外保温较多采用阻燃性聚苯板,这类材料具有可燃性,用于高层建筑外墙应采取防火构造措施,如设置防火隔离带等。相对这类有机保温材料,伊通保温系统具有极好的防火性和燃烧性,不会产生有毒气体。根据国家有关机构检测:伊通保温块耐火极限可达两个小时以上。
三是外饰面层应采用涂料(或彩色砂浆)。系统中的保温层多为轻质多孔材料、剪力强度较低,所以饰面层不宜采用面砖。如黏贴面砖必须要有可靠的措施,以防止面砖脱落伤人。而伊通保温系统表面有保护层进行加固,具有高强度和优良的抗冲击性能。
四是系统的耐久性能应满足要求。在正常使用和维护条件下,外墙外保温工程的使用年限应不少于25年。伊通保温系统主材均为无机硅酸盐材料,具有优良的抗老化性,寿命和混凝土无机材料相当,是其他保温材料所不能比拟的。
modiudiu 2016-02-29 17:29
外墙保温 定义:指采用一定的固定方式(粘结、机械锚固、粘贴 机械锚固、喷涂、浇注等),把导热系数较低(保温隔热效果较好)的绝热材料与建筑物墙体固定一体,增加墙体的平均热阻值,从而达到保温或隔热效果的一种工程做法。
质量要求:
一、保温功能
保温功能是外墙外保温质量的一个关健性指标。为此,应按所用资料的实践热工功能,通过热工核算得出足够的厚度,以满意节能规划标准对本地修建的需求。与此同时,还应采纳恰当的修建结构办法,防止某些部分发生热桥疑问。通常来说,永久性的机械锚固、临时性的固定以至于穿墙管道,或许外墙上的附着物的固定,往往会构成部分热桥。在规划和施工中,应力求使此种热桥对外墙的保温性以不会发生显着的影响,也不致发生影响墙面外观的痕迹(如锈斑)。在选用钢丝网架与聚苯乙烯或岩棉板组合的保温板材时,其热工功能参数,应根据实践测验成果核算出必要的厚度。
二、稳定性
与底层墙体结实联系,是保证外保温层稳定性的根本环节。关于新建墙体,其外表处理工作通常较易做好,但关于既有修建,有必要对其面层状况进行仔细的调查查看。假如面层存在疏松、空鼓状况,有必要仔细清理,以保证保温层与墙体紧密联系,外保温体系应能抵抗下列要素归纳效果的影响,即在本地最晦气的温度与湿度条件下,接受风力、自重以及正常磕碰等各种表里力相联系的负载,在如此严格的条件下,保温层仍不会与基底别离、掉落,并能在潮湿状态下坚持稳定性。胶粘剂有必要是耐水的,机械锚固件应不致被腐蚀。
三、防火功能
虽然保温层处于外墙外侧,防火处理仍不容忽视。在选用聚苯板作外保温资料时,有必要选用有阻燃功能的板材;其外表及门窗口等旁边面,有必要悉数用防火资料紧密包覆,不得有敞露部位;在修建物超越必定高度时,需有专门的防火结构处理,例如每隔三层设一防火隔离带;在每个防火间隔处或门窗口,网布及防护面层砂浆应折转至砖石或混凝土墙体处并固定,以维护聚苯板,防止在着火时延伸;选用厚抹灰面层有利于进步保温层的耐火功能。
请叫我雷锋 2016-02-29 16:42
我国现有的技术主要有以下四种:1. 膨胀聚苯乙烯板加薄层抹灰并用玻璃纤维加强的做法。这是目前在我国使用最多的一种外保温墙体,其中聚苯板在基层墙体上的固定方式有三种:1)采用粘结胶浆固定;2)采用机械固定物固定;3)以上两种固定方式的结合。2.采用挤塑聚苯乙烯为外保温材料的墙体 挤塑聚苯乙烯是近年来发展起来的一种新型保温材料。目前,挤塑聚苯乙烯与茶层墙体的固定方式主要采用机械固定件。3.采用单面钢耸网架聚苯板的外墙外保温。这是近年来发展起来的、用于现浇混凝土建筑中的一种外墙刘、保温体系。4.保温膏料用于外墙外保温。近年来,保温膏料也开始应用于建筑外墙外保温
相关问题
设计本官方微信
扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!
免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。
©2012-现在 shejiben.com,All Rights Reserved.