3条回答
prettygirl 2016-02-29 16:30
最常见的就是室内机水平位置发生移位,应仔细查看位置是否发生移位,管线引出端是否偏高,如果水平位置偏差太大,保修期内应及时通知售后服务部门来人检修调整。
方法是:
1,人用手将室内机底部外拉并整体向上托起直至从固定挂板的挂钩上脱离,另一人查看空调移位的原因:一是固定挂板固定是否牢固。
2,空调固定挂钩是否变形下垂。
3,开机运行一段时间后查看是否还漏水,一般可一次性解决。 常见的空调室内机排水管线是由右侧引出的,室内机右侧最好是偏低一些,这样可使结露水排出更加顺畅。
4,管线是从左侧引出的,室内机应尽量保持水平位置。
5,由于室内机固定板太薄,或者是上部固定不牢,就会导致室内机下坠前低头,使接水槽内的水流出,这种情况应在固定板的上部用钢钉钉牢,使其上部与墙壁紧密接触即可,也可在空调下面与墙壁接触的底部垫东西太高,使其与墙壁一致即可。
99小小毛 2016-02-29 15:38
一,原因:室内机安装不牢固造成移位。室内机固定挂板安装固定不牢固,时间长了发生移位,导致排水管引出一侧位置偏高,
解决办法:移动空调器,用普通的液体水平仪重新校准空调位置,配平或者尽量放低空调器冷凝水管排除口一端。
空调滴水是什么原因 空调滴水怎么办
二,原因:配管上结露水。由于管路上的保温材料质量太差或过薄,或未完全包裹,当管内制冷剂通过时,引起结露。
解决办法:首先应该拆开胶布检查保温材料是否老化或者安装妥当,如发现缝隙或者偏薄的现象,可以重新包裹。同时可以更换老化的胶布保持铜管的密闭性。
三,原因:排水管被堵住。引出室外的排水管被人为堵住或排水口被赃物堵住,造成结露水无法排出。
解决办法:如果建筑设计有排水管,要重点检查排水管是否畅通,排水管和空调管接入口是否连接妥当。若采用直滴发安装排水管,则灰尘造成排水管堵塞的可能性较大,可以使用高压水枪或者工具冲洗排水管,达到疏通的目的。
四,原因:热交换器滴水。当我们发现空调机的水是从热交换器,就是室内机的叶片上大量存在并且滴下的时候。通常就是热交换器过于污浊,可以用市售的清洗剂冲洗,用羊毛刷轻轻刷,也可以用大功率电吹风机开冷风吹去灰尘。
解决办法:常见的空调室内机排水管线是由右侧引出的,所以室内机右侧最好是偏低一些。空调内机滴水的原因一般情况下都是室内机发生偏移,如果偏移位置不大,消费者可自行在家中完成,如果水平位置偏差太大,保修期内应及时通知售后服务部门来人检修调整,确保空调后期的正常运行。
五,原因:新装空调加长排水管漏水。空调安装完毕后试机正常,但隔了几天后漏水:遇到这种现象一般是空调排水管在安装的时候不是均匀的斜度,排水管的后端有比前面高的地方,使排水管中间形成兜水的地方。
相关问题
设计本官方微信
扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!
免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。