空调进水了怎么办

小将 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 一追再追 2016-02-23 14:47

      压机拆出来,倒掉冷冻油,用氮气吹干,其它管道也要用氮气吹干,更换新的冷冻油,把压机装回,更换新的过滤器,在回气管处接上冷库用的过滤器,成本允许的话装多两个也没所谓,抽真空。

      0 评论

    • 清水一掬 2016-02-23 14:03

      两种原因造成的,一是裸露在室外的通风换气管高压室内,所以雨水就会倒流到室内机里而导致漏水,问题不大,水会慢慢从排水管排出室外;二是室内机自身有问题,导致漏水,原因很多。把电源插头拔掉,面罩拆开,把电路板,风扇电机用电吹风烘干就OK了,没多大影响。

      0 评论

    • prettygirl 2016-02-23 13:48

      1、首先整体打压测哪根管漏,是冷凝器漏水还是蒸发器漏水,并判断是哪根管漏,用胃镜检测仪测管损坏的地方和原因,先把冷凝器和蒸发器的边盖打开,然后整机用氮气打压打到8公斤压力,用专用工具皮堵把冷凝器蒸发器的铜管全堵上测量哪根管漏水,检测完毕后,漏管少于10%的情况下用专用的铜楔把漏水的管堵上(10%的管不影响机组整体制冷量),再次打压12公斤压力检测时间为24个小时,看看是否漏水现象,再看看压力是否下降,都么漏水压力下降的现象漏水定压检测完毕。   
      2、系统处理因为系统进水处理系统是最关键的,系统处理不良后果不堪设想,专业的系统队伍处理进场后先处理冷凝器和蒸发器里的水份,然后将压缩机拆下来用盲板将吸排口封好,用R11整机循环清洗内部脏东西,循环48小时后用高压水枪抽四氯化碳再次冲洗3小时;第二氮气先吹冷凝器和蒸发器先把大部分的残留四氯化碳和R11吹出,吹完后用压缩机专业研制的烘干机在进行烘干,烘干时间为8-12小时,最后在进行管路检查烘干等。   
      3、抽真空处理,将冷凝器管里穿好加热带,进行加热抽真空处理,蒸发器为干式蒸发器,用百洁布蘸四氯化碳清洗管的内壁,把每根的浮锈洗干净之后用氮气加四氯化碳二次清洗;清洗完之后进行抽真空,用水银汞柱压力测试仪测试是否存在有水分。   
      4、机组进水压缩机里肯定也会有水维修人员进入现场,待他们到现场后,首先要搭龙门吊安全保障压缩机安全落地,把压缩机拆开后电机烘干烘干。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 家用无塔供水器压力罐频繁抽水怎么调?
      • 兔友_GPUQ08 回答:惠洁三代无塔供水器压力储水罐指的是没有水塔的供水设备,广泛运用于住宅区及农村的生产、生活、办公用水,那么无塔供水频繁上水怎么调呢? 一、无塔供水频繁上水怎么调 如果无塔供水压力罐中空气量不达标或过大、压力设置过低等情况都会引起无塔供水压力降的快,导致水泵频繁上水。 这个情况将无塔上水的排污阀打开,拧开压力表,将水
      • 塔塔木门 油漆怎么调 冰箱温度怎么调 3个月前
    • 家用无塔供水器压力罐频繁抽水怎么调?

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。