3条回答
芒果5270 2016-01-26 11:58
门禁的安装步骤
1. 现场考察 查看现场环境及门的材质等,确定适合安装哪种锁。若甲方有要求,则要按照甲方要求做,若还有更好的方案可现场提出,并与甲方协商确定最终施工方案。
2. 布线 布线之前,应跟客户确认一下布线走向。布线时需考虑美观以及安全性,在不破坏墙面的前提下,尽量做到安全、节省和实用,尽可能的避免走明线。需在墙面打孔订线槽时,应与甲方讲明,最好有书面的协议,以免以后造成不必要的麻烦。在布线时,应在线的两端贴上标签,标明情况,使人一目了然。电源线对接应按照“棕正蓝负”、“白正黑负”、“红正黑福”等规则。电源线以及视频线应尽量避免有接头,除了非用接头不可得,其接头必须采用压线或焊接。
3. 安装设备 装磁力锁需在门上打孔时,若是木质门,则可直接8mm手枪钻直接打孔;若是铁质门,应先用4.2mm钻头,再用6mm钻头,最后用8mm钻头;若是玻璃门,则应用专业的钻头打孔,或者用U型架直接夹在门上。在只装进出门按钮时,只需从电源引出一根网线,将两个按钮并联,用网线中的两根,接电源的COM及NC端。
4. 调试 接通电源,按下按钮查看开门时间是否合适,进出门按钮工作正常后,即可交付。
5. 交付 给甲方交代清楚使用方法即可。
Lin_4987 2016-01-26 02:31
门禁系统的基本构成
门禁系统由读卡器、控制器、电磁锁、识别卡和计算机组成。
识别卡
可分为接触式和非接触式两种,其中在非接触式卡中有EM卡,HID卡,MIFARE卡,LEGIC卡,TEMIC卡等多个种类,现如今在国内的办公大楼中大多采用EM卡,HID卡,也有采用MIFARE,TEMIC卡的。
读卡器
根据卡的不同类型,读卡器也有多种类型,在一些高级的和机要的出入口,采用指纹仪和掌型仪来作为终端识别装置是未来的发展趋势。
门锁
电磁锁根据不同的应用场合,可分为电插锁,磁力锁,阴极锁等几大类型。
控制器
控制器门禁系统的核心,它由一台微处理机和相应的外围电路组成。如果将读卡器比作系统的眼睛,将电磁锁比作系统的手,那么控制器就是系统的大脑,由它来决定某一张卡是否为本系统已注册的有效卡,该卡是否符合所限定的时间段,从而控制电磁锁是否打开。
工程应用实例分析
产品选用
在某办公大楼的门禁系统工程中,我们选用了D.one门禁系统,作为门禁系统的大脑,D.one的DW系列控制器充分考虑到了控制器本身的安全性,稳定性,方便性和可扩充性,控制器本身具有防雷,防高压冲击,浪涌吸收等多种保护措施,通讯上采用光电隔离技术,最大限度的杜绝了来自传输线上干扰和侵入,有多个输入和输出口,可很方便的和大厦的其它系统配套,可接多种类型的读卡器,支持多种不同进出方式和多个时间段,多个权限组,通信上支持RS232,RS485,TCP/IP等,适用于大大小小的应用场合。支持在线实时监控和脱机运行,配有后备电池,可掉电运行和数据保护。软件上,经典的WIDOWS操作界面,简洁易用而且有不同浏览权限,可在WIDOWS 98,WIDOWS 2000,NT等多个操作系统上应用,集门禁和考勤与一体;你只要轻松动动你的鼠标就可完成你想要的管理模式。软件有单机版,WEB式和服务器管理模式三个版本,适用于各种用户需求。办公大楼工程架构在该办公大楼中一共有256个门禁控制点,在具体工程设计中采取了D.one门禁系统的三种不同的管理模式:
单机版管理模式
各个门禁点相互是独立的,不需要有任何连接关系,这时我们采用了单机版模式,这种模式并不是说每台电脑只能控制一台控制器,而只是每台连接了有控制器的电脑都有一个独立的数据库和独立的管理模式,其实每台电脑至少可连接 64个控制器,可管理512道单向出入的门,D.ONE的DW系列产品有1门,2门,4门,8门等多个型号,而所有的型号可共用一套软件,换句话说,在同一个系统中,根据门禁点的数量,你可采用1门,2门,4门,8门混用的模式,以达到最优的配备方式。
在出入模式上,我们设定了不同的出入方式,如在机房,库房等机要的地方可设定密码 卡或双卡出入的模式,在需要统计人数的地方设定为双向出入的模式,而在一般的地方可设定为单向出入模式,对于任何一个门禁控制点,我们根据不同公司的需求设定了不同的门禁时间段和考勤时间段,电脑自动完成你的门禁管理和考勤统计。所有的门禁点都可以和诸如火警,监控等设备连动,还可以和图像识别系统连动。
服务器管理模式
服务器管理模式和单机版管理模式的最大的区别是,它采用服务器进行集中的管理,所有的控制器都和服务器连接,所有门禁点的设定和数据的下载由管理员统一完成,各个分站可通过WEB来操作,他们的权限也是有管理员来分配的,比如一般的门禁点,只能浏览本部门人员的刷卡情况和完成本部门人员的考勤统计并上传给服务器,而有些部门则不同,比如保安部,除了可浏览和完成本部门考勤的同时,它还可以布防和撤防,临时卡的发放。
服务器 单机版管理模式
该办公大楼有内部网,但控制器需要连接在不同的电脑上,这时我们采用管理模式三:服务器 单机版。具体的说是,服务器有服务器版软件和数据库,它可实现卡的授权,分配,时间段的设置等大多数的门禁考勤功能,而各分站也有自己的软件和数据库,它有一定的管理权限,比如对本部门人员出入时间,出入组的设定,报警的设定等,完成本部门的考勤并根据需要可有一定的修改权,各分站分别下载连接到自己PC上的控制器的数据,并产生各种报表传给服务器,服务器根据每个分站来的报表进行综合的评测。
安装及调试中的问题
不管如何完美的系统,最终还是需要人来完成,所以为了最大限度的发挥门禁系统的功能,减少人为的失误,我们在安装和调试的过程中应重点注意以下几个方面:
防电磁干扰
对于读卡器、开门按钮要特别注意防电磁干扰,特别是照明开关、电动打字机和计算机等的干扰问题。在条件允许的情况下,读卡器安装位置应距离强电电源30cm以上。
预防传输信号的衰减
控制器的安装要考虑到控制器和读卡器之间的距离,理想的传输距离是50m之内。对于信号传输电缆,必须考虑电缆屏蔽和因远距离传输带来的信号衰减,在管路施工过程中,应采用材质为钢材的线管和电缆桥架,并做好可靠接地。
控制器与系统软件的调试
系统调试是确保门禁系统质量的关键环节。重点在于控制器的调试和系统软件的运行,这两 个部分的调试过程必须有生产厂家同时进行。控制器的功能是除了读卡器输入以外,还应根据需要设定好继电器联动输出功能,报警的产生时间和地点及启动如摄像机、报警喇叭等。