      10kV电缆耐压:
      1、10kv电缆做耐压试验:交流电压为额定电压的2.5倍,时间为1分钟;直流耐压试验为额定电压4倍,时间也是1分钟。
      2、交流工频耐压试验属于破坏性试验,对试验对象可能产生不可恢复的形变,所以有以直流代替交流的趋势,但目前常见的做法还是交流、直流耐压都做。按照标准确定试验电压为21.75kV(2.5U0),试验时间为5min(2.5U0时)。
      3、10kV电缆耐压预防性试验3分钟,直流35KV。竣工耐压试验15分钟,直流35KV。
      4、电缆串联谐振试验装置采用调节电源的频率的方式,使得电抗器与被试电容器实现谐振,在被试品上获得高电压大电流,是当前高电压试验的一种新的方法和潮流,在国内外已经得到广泛的应用。
      5、电缆是由单股或多股导线和绝缘层组成,用来连接电路、电器等。电缆电压等级有0.6/1KV、450/750V、6/6KV、8.7/10KV、110KV、500KV几种,只有高低压之分,1KV以下属于低压电缆,以上是高压电缆。

      4 评论

    • 请叫我雷锋 2016-01-20 01:31

      电压等级有0.6/1KV、450/750V、6/6KV、8.7/10KV、110KV、500KV只有高低压之分,1KV以下属于低压电缆,以上是高压电缆该回答来自中缆在线知道平台电压等级有0.6/1KV、450/750V、6/6KV、8.7/10KV、110KV、500KV
      只有高低压之分,1KV以下属于低压电缆,以上是高压电缆呢。

      2 评论

    • 没有昵称_0108 2016-01-20 18:57

      你好,电压等级有0.6/1KV、450/750V、6/6KV、8.7/10KV、110KV、500KV