gcs与ggd低压抽出式开关柜的区别是什么

邓军 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • xiaoping123 2016-01-11 18:03

      GGD型交流低压配电柜

        适用范围:

        GGD型交流低压配电柜适用于变电站、发电厂、厂矿企业等电力用户的交流50Hz,额定工作电压380V,额定工用电流1000A-3150A的配电系统,做为动力、照明及发配电设备的电能转换、分配与控制之用。

        结构特征:

        GGD型交流低压配电柜的柜体采用通用柜的形式,构架用8MF冷变型钢局部焊接组装而成,构架零件及专用配套零件由钢定点生产厂配套供货,以保证柜体的精度和质量。

        GGD柜设计时充分考虑到柜体运行中的散热部题。在柜体上下两端均有不同数量的散热槽孔,当柜内电器元件发热后,热量上升,通过上端槽孔排出,而冷风不断地由下端槽孔口补充进柜,使密封的柜体自下而上级成一个自然通风道,达到散热的目的。

        GGD柜按照现代工业产品造型设计的要求,采用黄金分割比的方法设计柜体外形和各部分的分割尺。使整柜美观大方,面目一新。

        柜门用转轴式活动铰链与构架相连,安装、拆卸方便。门的拆边外均嵌有一根山型橡塑条,关门时门与构架之间的嵌条有一定的压缩行程,能防止门与柜体直接碰撞,也提高了门的防护等级。

        装有电器元件的仪表门用多股软铜线与构架相连。柜内的安装件与构架间用漆螺钉连接,整柜构成完整的接地保护电路。

        柜体面漆选用聚脂桔形烘漆。附着力强,质感好,整柜呈亚光色调,避免了眩目效应,组给值班人员创造了较舒适的视觉环境。 柜体的项盖在需要时可拆除,便于现场主母线的装配和调整,柜顶的四角装有吊环用于起吊和装运柜体的防护等级为IP30,用记也可根据和环境的要求在IP20~IP40之间选择。

        G:交流低压配电柜 G:电器元件固定安装、固定接线 D:电力用柜

        GCS型低压抽出式开关柜

        用途及适用范围:

        GCS型低压抽出式开关柜适用于三相交流频率为50(60)HZ,额定工作电压为380(660)V,额定电流为4000A及以下的电力网络中的受电、馈电、电动机集中控制,无功功率补偿等使用的低压成套配电设备,可广泛用于发电厂、石油、化工、纺织等行业以及高层建筑的配电系统。

        结构特点:

        主构架设计为全组装式和部分(侧柜和横梁)焊接式两种结构形式以适应用户不同的需要。

        各功能室相互隔离,如功能单元室、母线室、电缆室,各室的作用相对独立,互不影响。

        水平主母线采用柜后平置排列方式,以增强母线额定峰值耐受电流的能力。

        每个抽屉为一个独立功能单元,抽屉分1/2单元、1单元、3/2单元、2单元、3单元等五个尺寸系列。每台开关柜内最多可以配置11个1单元抽屉或22个1/2单元抽屉。抽屉具有合、分、试验、隔离抽出等五个位置,并有明显标志。

        抽屉设有机械联锁装置和紧急解锁装置。

        GGD、GCS都是电易通电气统一设计的产品,GGD是固定式低压开关柜,主要用在配电系统(PC功能)或一般不太重要的控制系统,GCS是抽屉式开关柜(仿ABB的MNS柜),可用在配电或马达控制中心系统(PC、MCC),功能比较齐全。

      2 评论

    • 小小小帅 2016-01-09 22:51

      GGD交流低压配电柜:G--低压配电柜;G--固定安装、固定接线;D--电力用柜
      GCK交流低压配电柜:G--柜式结构;C--抽出式;K--控制中心
      GCS交流低压配电柜:G--封闭式开关柜;C--抽出式;S--森源电气系统
      MNS交流低压配电柜;是按照瑞士ABB公司转让技术制造的产品。
      GCS是抽屉式,GGD是普通的。
      GCS开关坏了,直接换抽屉。可以不停电更换。GGD要停电。
      价格是GGD便宜点。
      GCS、GCK、MNS、GGD主要技术参数的对照表:

      产品型号 规格及柜型 宽×深 分断能力kA 水母排安装方式水平电流母线垂直电流母线抽屉电流母线Max 1/2抽屉电流Max 防护等级符合标准出线方式
      进线柜 电容柜 MCC 外壳 内部
      GCK 800×1000 800×1000 600×1000 50 顶部串联式 3150 1000 400 -- IP30 ZBK36001-89 背后
      GCS 800×800 800×800 1000×800 50 背面安装 4000 1000 400 40 IP40 IP20 IEC439 GB7251.1 旁出
      MNS 800×1000 800×1000 1000×1000 50 背面安装 4000 1000 400 60 IP40 IP20 IEC439 GB7251.1 旁出

      产品型号 互换性 联锁位置 固定与抽出混装方式 抽屉推进式抽屉间隔安装方式 1/2抽屉选用灵伙性 1/2抽屉星三角接二次最大安装回路数 垂直排
      大抽屉 1/2抽屉
      GCK 差 -- 无 可以 左右 -- -- -- 16 三相
      GCS 良好 良好 不明显 可以 旋转 不可以 局限 不可以 20 三相
      MNS 良好 良好 不明显 可以 联锁 不可以 局限 可以 20 三相四线

      产品型号 抽屉结构 抽屉回路数 MCC 操作位置
      大抽屉 1/2抽屉 大抽屉 1/2抽屉 进线柜 电容柜大抽屉 1/2抽屉
      GCK 金属材料 -- 9 -- 4200 4300 9500 -- --
      GCS 金属材料 工程塑料 11 22 4200 4300 18000 22400 偏下
      MNS 金属材料 工程塑料 9 18 4200 4300 17000 31400 偏下

      在3C强制性认证试验样柜的要求:

      GCK 最小抽屉单元一模数:GCS最小抽屉单元1/2模数,MNS(进口ABB技术)最小抽屉单元1/4模数,

      1 评论

    • du845968102 2016-01-10 19:43

      没多大的区别,D是指动力用的,就像GCK是中的K指控制中心。

      低压开关柜适用于发电厂、石油、化工、冶金、纺织、高层建筑等行业,作为输电、配电及电能转换之用。产品符合GB7251.1-2005《低压成套开关设备》(IDT IEC60439-1 1999)标准规定。低压开关柜属于列入3C认证强制性认证产品《目录》的产品。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 建筑加固改造要找怎样的加固公司呢?
      • 烈焰_5169 回答:建筑加固改造事无大小,但凡涉及建筑构造安全性的,必须找技术专业的加固公司,靠谱的加固公司务必要有工程加固加固资质证书和安全性生产许可,企业营业执照等。我们可以根据到加固公司办公室的地区调查,或是施工工地调查,在网上搜索信息内容等方式掌握它们是不是合乎靠谱加固公司规定。对于加固公司的选择,可以参考以往的工程案例,可以
      • 混凝土加固 加固施工 加固设计 8天以前
    • 1 回答
      • 膜结构和钢结构的区别?
      • 烈焰_5169 回答:钢桁架与钢网架有比较明显的区别,钢网架有球(螺栓球、空心球),钢桁架基本不用球,也有用一部分的,如:支座、钢管和钢管连接不合适的地方可以用球。按工程来说,钢桁架要比钢网架的受力好,可以做100多米跨度;钢网架一般不超过100米的跨度。 钢桁架是指用钢材制造的桁架工业与民用建筑的屋盖结构吊车梁、桥梁和水工闸门等,常用钢桁架作为主
      • 钢结构 钢结构防火漆 钢结构防火涂 8天以前
    • 1 回答
      • 安装光伏电站的钢结构厂房加固方法?
      • 烈焰_5169 回答:光伏荷载以均布恒荷载作用在屋面后,厂房结构验算中常见的超限有钢柱平面外稳定超限、钢梁强度超限、钢梁平面外稳定超限、檩条强度超限、檩条稳定超限。 钢柱平面外稳定超限,可通过减小钢柱平面外计算长度来保证其稳定,可在柱间增设刚性系杆,根据柱距大小及超限程度的不同,刚性系杆规格及数量也不同,因钢柱平面外超限常发生
      • 钢结构厂房造价 钢结构 钢结构防火漆 14天以前
    • 1 回答
      • 钢结构厂房有哪些加固的难点?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构厂房加固的难点主要包括以下几个方面: 1. 施工条件复杂:旧钢结构厂房通常存在空间狭小、设备繁多、交叉作业等问题,给施工带来了较大的难度。 2. 结构鉴定困难:旧钢结构厂房的结构类型和历史维修情况可能存在不确定性,给结构鉴定和加固方案的制定带来一定的难度。 3. 构件修复困难:由于钢结构厂房的构件往往存在变形、开
      • 钢结构厂房造价 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 1个月前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。