谁有办公楼中央空调设计方案

龙平绿 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 诺言_4391 2016-01-07 16:55

      办公楼中央空调设计方案 一、工程概述 本工程为办公楼中央空调系统。该办公室总建筑面积约为6050m2,空调使用面积约为4600m2.为了营造一个舒适、温馨、高质量、高品质、高品位的工作空间,给该建筑选择一套最实用、最完善、能将空气品质处理到最佳状态,使处于其中的人有身处大自然之清新感觉的空调系统,本着严谨、认真、诚恳的专业态度,根据建筑的使用情况,综合考虑业主的需要,参照业主的具体要求,依据国家暖通设计规范,进行了如下环保性、舒适性、实用性空调系统设计。 二、设计说明 1.设计原则: 我们主要依据国家规范、行业标准、品牌品质、舒适环保、经济实用、高效可靠、豪华美观、操作简便、维护便利的原则,提供本空调方案。 2.设计依据: (1)《户用和类似用途冷水热泵机组》国家标准(GB/T18430.2-200119-87) (2)《采暖通风与空气调节设计手册》(GB19-87) (3)《家用中央空调实用技术手册》(交通出版社) (4) 空气调节的四度:温度、湿度、洁净度和风速 3.设计参数: (1)室外气象参数: 冬季: 采暖(干球)温度-5℃ 通风(干球)温度-1℃ 空调(干球)温度-7℃ 室外计算相对湿度60% 平均风速3.4m/s 最多风向及其频率N 11% 极端最低温度-17.9℃ 夏季:通风(干球)温度32℃

      空调(干球)温度35.6℃ 室外计算相对湿度76% 平均风速2.6m/s 最多风向及其频率S 11% 极端最高温度43℃ (2)空调室内设计参数 三、空调方案选择 1.空调系统的选择-大金中央空调 1)中央家调系统的分类及比较选择 a)风管机 机组新风供给和冬季加湿较容易实现。虽然室内机和风管占用一定的空间,对层高也有要求,但一开全开式,各空调房间安装空调控制开关,能单独控制温度。 b)水冷机 各空调房间能够单独控制,运行费用低,不占用空间,各房间能单独控制,合适性较高, 室内噪声低;但水系统较杂,初投资中等; c)VRV 空调机组 运行费用小,占用空间小,室内噪声低,但安装要求高,需专业安装,若发生制冷剂渗漏,检漏较困难,且渗漏到相当浓度,会对人体造成危害。 分析该办公楼平面图,单独控制的区域较多,再经过以上比较选择,选用风冷热泵机组加风机盘管为最佳选择。 2)为了保证向用户提供 一个安全、舒适、高效、和谐的工作环境,家用中央空调应满足以下技术要求:



      a)冬夏能兼顾使用,冬季能制热,夏季能制冷; b)健康卫生、舒适性要好; c)效率高、节能效果好; d)自动控制要求高,操作要简捷; e)安全性要好,发生事故的破坏性要小 f)安装、维护要方便; g)使用寿命长 h)环境保护 综合考虑以上要求,选用盘管风机和大金风冷热泵机组两种方式,大金冷热机组具体相应的特点为: a)该机组是为寒冷地区度身定制热量差额管理功能的“全天候”风冷热泵机组,运行范 围为-10℃至 46℃;板式蒸发器及内置水力模块均配有防冻电加热器,可有效保护机组在低 达-10℃的气温条件下水路不发生冻结。 b)机组本身为水系统,在创造舒适环境的同时,由于机组为非变频空调,没有电磁辐 射,不会干扰家用电器的使用,更不会对用户的身体造成损伤; c)机组充分利用HFC-407C 非共沸特性的逆流式钎焊板式换热器等,效率高,实现全年候的能量节省; d)采用专为小型风冷热泵机组优化设计的PRO-DIGLOY 微电脑控制系统,用户界面友好,将简单快捷的操作与先进复杂的中央空调控制理念完美结合; e)独特的制冷回路设计:只有一只膨胀阀,采用焊接联接,消除传统设计中各种潜在 泄漏点,确保机组使用寿命内不用补充价格不菲的制冷剂; f)一体化的水系统能快速地安装,包括了所有系统必要水力组件:可拆卸的视镜

      1 评论

    • Hzl_8542 2016-01-07 22:53

      办公室空调安装注意事项-选择合适的空调系统
      现有中央空调系统主要包括水系统与氟系统。水系统中央空调以水为冷媒,舒适度非常高,能够较好的避免“空调病”,特灵、约克、开利、麦克维尔四大品牌是水系统的主要代表;氟系统中央空调最大的优势在于“高效”,更为节能,主要以特灵氟机、三星、大金为代表。中央空调水系统和氟系统各有的优势,业主要根据自身的实际情况进行选择。

      办公室空调安装注意事项-选择制冷量相匹配的空调
      如果空调器制冷量过小的话,室内温度就不能合理降低,舒适度也会欠缺;但是制冷量过大的话,又会造成能源浪费,所以要选择制冷量相匹配的空调。由于办公室人员较多,通常情况下,家每平方米所需的制冷量为145-175W。具体情况业主可以根据自己住宅的面积来计算。

      办公室空调安装注意事项-正确选定出风口位置
      在办公室安装中央空调时,要正确选定出风口位置,因为不宜对人体直吹,否则会让员工感觉不舒适,中央空调采用隐形吊顶安装,出风比较温和舒适,一定已经程度上避免了这个问题,但是还是需要注意不要离人体太近。

      办公室空调安装注意事项-空调安装公司资质
      很多业主在使用空调时出现问题大都是由于安装不规范造成的,所以消费者在安装空调时应选择信誉好的空调安装公司。舒适100网是作为国内舒适家居行业领导品牌,其线下安装团队有数十年空调安装经验,设计严谨、施工规范,空调安装质量更有保障。

      0 评论

    • 一追再追 2016-01-07 18:08

      办公楼中央空调设计方案:结构冷量等得总冷量 计算各风管损失冷量,空调箱损失冷量,的总的需求冷量 选择主机,水泵等。 热量同上 考虑主机设备场合(包括背阴,地面承压,空调洁净度,噪音等) 管路走向 最后出图。

      0 评论