地暖铺设工艺是什么?

曾志强 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 99小小毛 2015-12-28 10:48

      一、 工程准备 1、机具准备: 1.1、机具:细石混凝土搅拌机、泵送设备、专用扳
      手、台钻、手电钻、冲击钻、电动试压泵等。 1.2、工具:锯条、手锤、活扳手、套丝
      板、手动试压泵、气焊工具、刮刀等。 1.3、量具:水平尺、钢卷尺、压力表、弯尺、线坠
      等。 二、 施工方法及措施 1、作业条件 1.1、施工现场具有供水或供电条件,有
      储放材料的临时设施。 1.2、土建专业已完成墙面抹灰,地面清理干净;厨房、卫生间防
      水施工完毕并且做完闭水试验并经过验收。 1.3、相关电气预埋等工程已完成。 1.4、
      施工人员应经过培训,特别是机械接口施工人员必须经过专业操作培训,持合格证上岗。
      1.5、安装时环境温度宜不低于5℃;在低于0℃的环境下施工时,现场应采取升温措施。
      1.6、施工时不宜与其他工种交叉作业,所有地面留洞应在填充层施工前完成。 2、施工工
      艺: 安装准备→清理基面→绝热层铺设→加热管安装→分水器、集水器的安装→
      冲洗、试压→填充层施工→试压→面层施工→检验、调试
      3、施工要点: 3.1、清理基面:在进行发泡水泥施工之前,将地面清扫干净,不得有凹凸
      不平的地面,不得有砂石碎块,钢筋头等,卫生间的防水保护层施工完毕。 3.2、绝热层
      施工:绝热层采用现场发泡水泥,发泡厚度为30mm,发泡水泥施工时要保证密实和表面平
      整。 3.3、加热管安装
      3.3.1、每15—25m2的铺设面积为一回路,加热管每回路长度不得大于100m。回路中加热管
      的长度超过100m的房间增设回路。 3.3.2、按设计图纸的要求,进行放线并配管。同一通
      路的加热管应保持水平。 3.3.3、埋设于填充层内的加热管不应有接头。如不可避免,应设
      置在便于揭盖或补漏操作的地方。 3.3.4、加热管安装时应防止管道扭曲;弯曲管道时,圆
      弧的顶部应加以限制,并用管卡进行固定,不得出现“死折”;塑料管的弯曲半径不宜小于6
      倍管外径。 3.3.5、在分水器、集水器附近以及其他局部加热管排列比较密集的部位,当管
      间距小于100mm时,加热管外部应采取设置柔性套管等措施。 3.3.6、加热管出地面至分
      水器、集水器连接处,弯管部分不宜露出地面装饰层。加热管出地面至分水器、集水器下部球
      阀接口之间的明装管段,外部应加装塑料套管。套管应高出装饰楼面150~200mm。
      3.3.7、加热管与分水器、集水器连接,采用U型卡带和U型卡钉将加热管固定在发泡水泥隔
      热层上。。 3.3.8、加热管弯头两端宜设固定卡;加热管固定点的间距,直管段固定点间距
      宜为0.5~0.7m,弯曲管段固定点间距宜为0.2~0.3m。 4、分水器、集水器的安装
      4.1、分水器、集水器宜在开始铺设加热管之前进行安装。水平安装时,宜将分水器安装在
      上,集水器安装在下,中心距宜为200mm,允许偏差为±10mm;集水器中心距地面应大于
      300mm。 4.2、阀门、分水器、集水器组件安装前,应做强度和严密性试验。试验应在每
      批数量中抽查10%,且不得少于一个。对安装在分水器进口、集水器出口及旁通管上的阀门,
      应逐个做强度和严密性试验,合格后方可使用。 4.3、阀门的强度试验压力应为工作压力
      的1.5倍;严密性试验压力应为工作压力的1.1倍,公称直径不大于50mm的阀门强度和严密性
      试验持续时间应为15s,其间压力应保持不变,且壳体、填料及密封面应无渗漏。
      5、冲洗、试压 5.1、水压试验应在系统冲洗之后进行。冲洗应在分水器、集水器以外
      主供、回水管道冲洗合格后,再进行室内供暖系统的冲洗。 5.2、水压试验应分别再浇捣
      混凝土填充层前和填充层养护期满后进行两次;水压试验应以每组分水器、集水器为单位,逐
      回路进行。 5.3、试验压力应为工作压力的1.5倍,但不小于0.6MPa。在试验压力下,稳
      压1h,其压力降不应大于0.05MPa。 5.4、水压试验宜采用手动泵缓慢升压,升压过程中
      随时观察与监察,不得有渗漏;不宜以气压试验代替水压试验。 5.5、水压试验之前,应
      对试压管道和构件采取安全有效的固定和保护措施。 5.6、水压试验应按下列步骤进行:
      5.6.1、经分水器缓慢注水,同时将管道内空气排出。 5.6.2、充满水后,进行水密性检查。 5.6.3、采用试压泵缓慢升压,升压时间不得少于15min。增压过程中观察接口,发现渗漏
      立即停止,将压力降至零,把接口处理后再增压。 5.6.4、升压至规定试验压力后,停止加
      压,稳压1h,观察有无漏水现象。 6、填充层施工: 6.1、填充层采用细石混凝土,厚度
      为40mm,配合比为1:3:1并加入适量的放龟裂剂。6.2、细石混凝土填充层施工中,加热管
      内的水压不应低于0.6MPa;填充层养护过程中,系统水压不应低于0.4MPa。 6.3、细石
      混凝土填充层施工中,严禁使用机械振捣设备;施工人员应穿软底鞋,采用平头铁锹。
      6.4、系统初始加热前,细石混凝土填充层的养护期不应少于21d。施工中,应对地面采取保
      护措施,不得在地面上加以重载、高温烘烤、直接放置高温物体和高温加热设备。 6.5、
      细石混凝土填充层浇捣和养护过程中试压临时管路暂不拆除,并将系统内压力保持在
      0.4MPa。 6.6、与墙、柱的交接处,应填充厚度≥10mm的软质闭孔泡沫塑料做为细石
      混凝土填充层的热膨胀补偿构造措施。 7、卫生间厨房地暖施工 7.1、卫生间厨房应做
      两层隔离层。 7.2、卫生间厨房过门处应设置止水墙,在止水墙内侧应配合土建专业做防
      水。加热管穿止水墙处应采取防水措施:在加热官穿入卫生间厨房部位套入防水塑料环。
      8、检验、调试 8.1、地面辐射供暖系统未经调试,严禁运行使用。地面辐射供暖系统的
      运行调试,应在具备正常供暖和供电的条件下进行。地面辐射供暖系统的调试工作应由施工单
      位在建设单位配合下进行。地面辐射供暖系统的调试与试运行,应在施工完毕且混凝土填充层
      养护期满后,正式采暖运行前进行。 8.2、初次加热时,热水升温应平缓,供水温度应控
      制在比当时环境温度高10℃左右,且不应高于32℃;并应连续运行48h;以后每隔24h水温升
      高3℃,直至达到设计供水温度。在此温度下应对每组分水器、集水器连接的加热管逐路进行
      调节,直至达到设计要求。 8.3、地面辐射供暖系统的供暖效果,应以房间中央离地1.5m
      处黑球温度计指示的温度,作为评价和检测的依据。 9、 成品保护 9.1、 施工过程
      中,应防止油漆、沥青或其它化学溶剂接触污染加热管。 9.2、地面辐射供暖工程施工过程
      中,严禁人员踩踏加热管。
      9.3、管道系统安装间断或完毕的敞口处,应随时封堵。 9.4、填充层施工前应做盘管的外
      观检查,安装时防止磕碰、撞击或踩踏。 9.5、加热管严禁攀踏、用作支撑或借作他用。
      9.6、混凝土填充层的浇捣和养护过程中,严禁进入踩踏。 9.7、在混凝土填充层养护期
      满后,敷设加热管的地面,应设置明显标志,加以妥善保护,严 禁在地面上运行重荷载或放
      置高温物体。 三、 安全环保措施 1 室内用电设备应有专人看管、专人使用,防
      止触电。 2 搬运电焊机、打压泵、交联塑料管盘管和钢筋网卷较重的物件时,上下楼
      梯时要注意脚下不打滑、不踩空,抬运重物时,前后照应。 3 混凝土搅拌和运输中要
      注意地面整洁、干燥,防止交叉作业时滑倒。 四、 质量标准 1、主控项目 1.1、
      地面下敷设的盘管埋地部分不应有接头。 1.2、盘管隐蔽前必须进行水压试验,试验压力
      为工作压力的1.5倍,但不小于0.6MPa。 1.3、加热盘管弯曲部分不得出现硬折弯现象,曲
      率半径应符合下列规定: 1 塑料管:不应小于管道外径的8倍。 2 复合管:不应小于管
      道外径的5倍。 2、一般项目 2.1、分、集水器型号、规格、公称压力及安装位置、高度
      等应符合设计要求。 2.2、加热盘管管径、间距和长度应符合设计要求。间距偏差不大于
      ±10mm。 2.3、防潮层、防水层、隔热层及伸缩缝应符合设计要求。 2.4、填充层强度标
      号应符合设计要求。3、检验批质量验收、分项工程质量验收应参照《建筑给水排水及采暖工
      程施工质量验收规范》.

      1 评论

    • 一追再追 2015-12-28 14:36

      地暖铺设工艺:首先,施工工人要清理施工现场,地面应当平整、干燥且无杂物。 随后,将隔热层铺设于地面。采用湿式铺法,在隔热板上方还需要铺设铝箔纸作为反射层。而干式铺法的隔热层比较特殊,其表面设有凹槽,需在凹槽内铺设镀锌板。

      0 评论

    • prettygirl 2015-12-28 13:22

      一、铺设隔热层  首先,施工工人要清理施工现场,地面应当平整、干燥且无杂物。  随后,将隔热层铺设于地面。采用湿式铺法,在隔热板上方还需要铺设铝箔纸作为反射层。而干式铺法的隔热层比较特殊,其表面设有凹槽,需在凹槽内铺设镀锌板。  对于潮气较大的地面,应在隔热层下加铺防潮层。  二、管道铺设  按照设计图纸铺设管道铺设于隔热板上,应尽量使管道横平竖直,管道拐弯时,应在圆弧顶部进行固定,不能出现“死折”。据了解,目前比较常见的是回字形旋转式布线。  需要注意的是,铺设于水泥填充层中的管道不能有接头。另外,在地暖施工过程中,要注意保护管材,避免踩踏或其他外力破坏。  三、连接集/分水器  集/分水器的中心间距应为20厘米,分水器在上,集水器在下,集水器应距地面30厘米以上。将地暖管与集/分水器连接,并应在露出地面的地暖管外加设塑料套管。  四、压力测试  在进行打压试验前,应先用水冲洗管道,测试压力应不低于0.6Mpa,最好设定为工作压力的1.5倍。压力测试持续1个小时,如果压力降幅在0.05MPa以内,则基本可以证明地暖系统工作正常。  五、地面填充  湿式铺法通常使用混凝土或陶粒回填,并多由装饰公司完成。而干式铺法则是用承压板铺设。通常湿式铺法的厚度约为6-8厘米,而湿式铺法约为3-4厘米厚。  需要提醒的是,在填充过程中以及完工后应尽量避免外力对地面的破坏,从而减少损坏地暖管的几率。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 景观钢构焊接过程中需要注意什么?
      • 烈焰_5169 回答: 1、尺寸超出允许偏差   对焊缝长宽、宽度、厚度不足,中心线偏移,弯折等偏差,应严格控制焊接部位的相对位置尺寸,合格后方准焊接,焊接时精心操作。   2、焊缝裂纹   为防止裂纹产生,应选择适合的焊接工艺参数和施焊程序,避免用大电流,不要突然熄火,焊缝接头应搭10~15mm,焊接中木允许搬动、敲击焊件。   3、表面气孔   
      • 装修需要注意什么 橱柜需要注意什么 交房需要注意 1个月前
    • 1 回答
      • 建造大跨度的钢结构厂房时需要注意什么
      • 烈焰_5169 回答:在进行大跨度钢结构厂房设计和建造时,需要注意以下几个方面,以确保厂房的质量和安全。 1、结构设计是关键。根据厂房的用途和要求,合理确定结构形式、支撑方式和受力系统。同时,还需要考虑地震、风荷载等自然力的影响,确保厂房的稳定性和安全性。 2、基础设计至关重要。大跨度钢结构厂房需要有稳固的基础支撑。根据地质条件和厂
      • 装修时要注意什么 钢结构厂房造价 装修需要注意什么 2个月前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。